Serx написал : Вот фотка.

По фотке видно, что котел отстает от стены не менее 40см, кроме того не понятно зачем заужена обратка с полторы дюйма до дюйма ...с гравитационкой такие фокусы заканчиваются проблеммами с прогревом дальних секций радиаторов. Опять же встает вопрос, как обслуживать насос, краны, загороженые котлом? Одним словом, всего этого негатива можно было избежать, установив насос над котлом

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.08.2009 в 23:23:44

мвс написал : Нуи где здесь метр от стены?

А где здесь вплотную?

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.08.2009 в 23:34:00

Палецкий написал : зачем заужена обратка с полторы дюйма до дюйма

Что вы имеете ввиду? Везде полтора.

Палецкий написал : всего этого негатива можно было избежать, установив насос над котлом

Там (почти) газовая колонка. В стеснённых условиях приходится как-то выкручиваться...

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.08.2009 в 23:43:27

Serx написал : Везде полтора.

Везде дюйм ( 32мм по внутреннему диаметру вентиля)

Serx написал : Там (почти) газовая колонка. В стеснённых условиях приходится как-то выкручиваться..

Так бы сразу и говорили, что "выкручивались" . Автор поста не указывал, что у него над котлом еще что-то установлено и готов устанавливать котел чуть-ли не посередине помещения :)

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.08.2009 в 23:48:20

Палецкий написал : Везде дюйм

Не понимаю вас. Все трубы и арматура имеют условный проход 32 мм.

Палецкий написал : Автор поста не указывал, что у него над котлом еще что-то установлено и готов устанавливать котел чуть-ли не посередине помещения

Автор может рассмотреть все возможные варианты и выбрать для себя оптимальный.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

20.08.2009 в 00:09:28

Serx написал : Все трубы и арматура имеют условный проход 32 мм.

Я в своем посте №48 сделал уточнение : " Везде дюйм ( 32мм по внутреннему диаметру вентиля)". Еще по диаметрам тут почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79639&highlight=%E4%FE%E9%EC%FB

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

20.08.2009 в 00:19:35

Палецкий написал : сделал уточнение : " Везде дюйм ( 32мм по внутреннему диаметру вентиля)".

Понятно. А про заужение обратки?