miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

12.02.2010 в 09:32:31

yuriyakpp написал : могу ли я воткнуть узм50 до меркурия?

Можно с выполнением определенных требований.

ПТЭ Глава 2.11 Средства контроля, измерений и учета. «Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.»

Перевод: «Все коммутационные аппараты, которые установлены до прибора учёта в обязательном порядке подлежат пломбировке энергоснабжающей организацией».

0
yuriyakpp
yuriyakpp
Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 239

12.02.2010 в 11:41:36

выдали предписание чтобы перед счетчиком стоял автомат. отдал счетчик в дальэнерго для програмирования и последующей установки. сказали позвонят. ну думаю поменяю сразу люминь который в счетчик идет. купил ввг 4 квадрата. утром повезли ребенка в бассеин. когда приехали счетчик уже стоял. сам счетчик опломбирован и все

0
miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

12.02.2010 в 11:52:51

to yuriyakpp Я так понял счетчик стоит за пределами квартиры. Тогда

yuriyakpp написал : предписание чтобы перед счетчиком стоял автомат

к Вам не имеет отношения.

0
yuriyakpp
yuriyakpp
Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 239

12.02.2010 в 16:00:59

я думаю имеет так как дом у нас кооперативный. я когда заявку оформлял попросил поменять проводку от автомата до счетчика. отправили к своему электрику так как ихним запрещено трогать проводку. уже некоторых уволили. звонил самим установщикам - те тоже отказались. я так думаю можно поставить что угодно лишь бы мимо счетчика не качало

0
miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

12.02.2010 в 16:26:24

to yuriyakpp Сформулируйте вопрос, а то сложно угадать ответ.:)

0
Владимир_С
Владимир_С
Эксперт

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

12.02.2010 в 21:38:32

Приобрел УЗМ-51 63А/80А.
Симпатичная штучка. Посильнее "Фауста" Гете. Завтра будем инсталлировать.

0
Вложение
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Эксперт

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

12.02.2010 в 21:49:55

Владимир_С написал : Приобрел УЗМ-51

за скока? :)

0
Владимир_С
Владимир_С
Эксперт

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

12.02.2010 в 21:54:42

Шихаэль Мума написал : за скока?

Заводская цена.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Эксперт

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

12.02.2010 в 22:08:11

Владимир_С написал : Заводская цена

Без штанов оставили?...:(

0
Владимир_С
Владимир_С
Эксперт

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

13.02.2010 в 15:36:54

Негатив - зазор под рейку DIN практически нулевой. Сначала пытался защелкнуть на установленной рейке в собранном щитке. Чувствую, что не идет.

Пришлось снять с рейки входной выключатель, счетчик и демонтировать рейку вообще. На снятой рейке устройство тоже не защелкнуть. Рейку даже сбоку не протащить.

Зазор под рейку между зацепом и плоскостью прилегания практически отсутствовал, пришлось его делать строительным лезвием (около 1,5 мм). После этого все получилось.

Профессионал бы не заморачивался, нажал сильнее. После чего ему бы объяснили, что он сам виноват в поломке.

Введены еще два силовых провода от входного выключателя к УЗМ. К счетчику ведут старые, они опломбированы.

Конечный результат вот такой:

Временные интервалы устройство отрабатывает, диоды горят, на тестовую кнопку реагирует. Работу при очень мощной нагрузке пока не проверял, случаев понижения/повышения напряжения пока не зафиксировано.

Вся техника (РЛС, караоке, электрический стул, курвиметр и аппарат для отмывки денег) работают. Наблюдения продолжаются.

0
yuriyakpp
yuriyakpp
Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 239

14.02.2010 в 03:58:35

miclK написал :

да на вопрос то ответили :) если куплю узм50 поставлю до счетчика.
просто вы говорили что предписание чтобы перед счетчиком стоял автомат ко мне не имеет отношения. а мне кажется им все равно что там будет лишь бы мимо счетчика не мотали

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу