21.03.2013 в 13:56:11
Tau-Rus, УЗМ, как и прочим однофазным РН, безразлична полярность фаза-ноль, работать и защищать от скачков напряжения оно будет при любом подключении. Смысл маркировки в том, что по правилам коммутироваться должна фаза, а не ноль, поэтому тот полюс, который размыкается встроенным реле, подписан как фаза. Второй полюс в УЗМ проходит транзитом для удобства монтажа и не размыкается. Соответственно, если электрик перепутает фазу и ноль, а УЗМ сработает, то оно отключит ноль (отключив Ваши электроприборы), а фаза останется (и Вас "долбанет", если в это время Вы полезете ковыряться в розетке).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.03.2013 в 14:02:07
Спасибо, успокоили, хотя неплохо было бы в УЗМ предусмотреть такую возможность неправильного подключения, чтобы показывало аварию. Всё таки если через выключатели пойдёт ноль, это не есть хорошо, особенно когда квартиросъёмщик ещё об этом и не догадывается.
21.03.2013 в 14:05:56
Tau-Rus написал : Спасибо, успокоили, хотя неплохо было бы в УЗМ предусмотреть такую возможность неправильного подключения, чтобы показывало аварию. Всё таки если через выключатели пойдёт ноль, это не есть хорошо, особенно когда квартиросъёмщик ещё об этом и не догадывается.
Если эта проблема Вас сильно беспокоит - ставьте дополнительный 2п контактор :) Контролировать реальное положение L и N не так-то просто, для этого пришлось-бы заводить в прибор реальное защитное заземление, которого в Вас нет :(
21.03.2013 в 14:09:41
ksiman написал : Если эта проблема Вас сильно беспокоит - ставьте дополнительный 2п контактор
Всё, некуда, щиток полный. А такая возможность у нас вполне может быть и уже было. Теперь особо не беспокоит, после того как узнал, что для УЗМ это безопасно.
22.03.2013 в 19:52:08
У меня ввод от ВЛ в бытовку, где стоят вводной автомат -счётчик -разрядники "Астро узо" - селективное УЗО и т.д. Потом у меня воздушка от бытовки в баню и другая воздушка к дому. ВОПРОС? УЗМ надо ставить и в бытовке, и в бане , и в доме?
22.03.2013 в 20:39:25
1ynn написал : УЗМ надо ставить и в бытовке, и в бане , и в доме?
Его нужно поставить до места разветвления. Т.е. сначала УЗМ, а уже разветвление на воздушки после него. Но если отключится, то придется идти в бытовку.
23.03.2013 в 14:22:03
evilcloud написал : Его нужно поставить до места разветвления. Т.е. сначала УЗМ, а уже разветвление на воздушки после него.
А воздушки до бани и дома защищать не надо?
23.03.2013 в 14:24:49
1ynn написал : А воздушки до бани и дома защищать не надо?
От чего защищать?
23.03.2013 в 16:19:07
А если молния ударит в эту воздушку?
23.03.2013 в 16:26:28
1ynn написал : А если молния ударит в эту воздушку?
Это забота УЗИП. УЗМ от аварий типа "кошмар 380В в розетках" защищает.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.03.2013 в 17:24:22
Значит на 3 (три) здания надо ставить одно УЗМ ---- и какое тогда лучше УЗМ-51М, УЗМ-51М1 или УЗМ- 50М (ОМ-63) ?
23.03.2013 в 17:43:30
1ynn, Если это дерёвня :), где может потребоваться расширить опустить нижний порог срабатывания вольт до 100В (питая хозяйство через стабилизатор) - то "эм-один". Если КТП и воздушка новые и напряжение стабильное - то "полсотое" или ОМ (чтобы не "париться" с выбором порогов), иначе - 51М.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.03.2013 в 17:51:49
Да -это деревня. Как то читал, что на весь дом надо ставить какой то один тип УЗМ , на холодильник другой. КАК их поставить тогда --- какой после чего и перед чем?
23.03.2013 в 18:49:39
1ynn написал : А если молния ударит в эту воздушку?
Это что-то совсем маловероятное. Молния скорее ударит в дом, который явно выше, в дерево поблизости, в высокую ВЛ, в столб, ну или в крайнем случае в сам гараж :( Вот навестись от близкого удара молнии - запросто, но это не так опасно.
25.03.2013 в 09:11:14
ksiman написал : Контролировать реальное положение L и N не так-то просто, для этого пришлось-бы заводить в прибор реальное защитное заземление,
Вот именно такой индикатор "фаза" установлен в ЗАС, если заземление выполнено по схеме ТТ, то этот индикатор показывает наличие напряжения между "ноль" и "земля", причем свечение даже при напряжении от ~ 5 вольт. При отгорании PEN проводника или его перехлесте с фазным на воздушной линии питания неизолированными проводами на этом проводнике может быть фазное ~ 220 вольт, индикатор "фаза" будет светиться на полную яркость, при этом техника отключается от сети максимум за 10 мсек. Совсем несложная схема, но требуется клемма "земля".