Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.10.2018 в 15:27:23

ebf написал: Если будет 275.то через 15 сек ,всё должно быть отключено ,это и есть безопасность :)

Должно то оно должно, да кто отключит за 15 с? Шнайдер точно не отключит, у него ж в паспорте написано: "Защита максимального напряжения 280 В". Кроме того заметим, скажем, тот же ABB формально не гарантирует работоспособность своих УЗИП OVR T2 3N 40 275 P QS в течении более чем в течении 5 с. И т.д. и т.п.

Конечно, это паранойя и формализм, но кто ж ещё ставит РН и/или УЗДП? ;)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.10.2018 в 15:31:46

Serge3leo написал: Должно то оно должно, да кто отключит за 15 с?

Перенапряжометр, 15 сек это максимальное время отключения при 275,некоторый производители указывают вилку,например Шнайдер на свой MCU 3-15 сек

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.10.2018 в 15:36:17

ebf, смотря какой, про EZ9C0263 Шнайдер пишет: "...реле отключается, если напряжение превышает 280 В, и восстанавливает питание, когда напряжение возвращается в диапазон 240-265 В. Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205 В..."

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.10.2018 в 15:44:19

Serge3leo написал: смотря какой, про EZ9C0263 Шнайдер пишет:

Любой и Шнайдер тоже ,это МЭК. 275 3-15 сек. 300 1-5 сек

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.10.2018 в 20:37:49

Serge3leo написал: Должно то оно должно, да кто отключит за 15 с? Шнайдер точно не отключит, у него ж в паспорте написано

Отключит, причем секунды за 3 (меньше нельзя).

0
Аватар пользователя
alzem

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Витебск

Сообщений: 810

01.11.2018 в 16:33:18

При включении микроволновки отключается узм 50. Досконально ещё не разбирался, может кто сталкивался или есть мысли?

0
Аватар пользователя
Денисотт оигеаквсекв

Местный

Регистрация: 01.11.2018

Магнитогорск

Сообщений: 0

01.11.2018 в 16:48:04

ААПльлтот

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

01.11.2018 в 16:51:03

alzem, Коллеги говорят, что микроволновка (если слюда на выходе волновода грязная) может давать сильные помехи по сети. Сам не проверял.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.11.2018 в 17:42:27

AKI написал: может давать сильные помехи по сети.

Ну некачественная зашита СВЧ Вайфай гарантированно рубит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16847

28.11.2018 в 00:41:41

Сегодня приобрел для одного щита УЗМ-51М. За почти 5 месяцев этой третий вариант исполнения корпуса и расположения индикации))) В инструкции теперь указано, что "момент затяжки не должен превышать 3 Н*м". Судя по более мощным винтам, сие вполне может быть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.11.2018 в 00:44:40

Вот что им мешало винты под шлиц взять? Бесит этот Ph :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16847

28.11.2018 в 00:47:09

Rumato написал: Вот что им мешало винты под шлиц взять?

Не знаю!))) Я вот только что взял китайскую дешманскую отвертку под шлиц - как нож по маслу (фигурально).

Rumato написал: Бесит этот Ph

Весьма!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16847

28.11.2018 в 01:08:26

Для сравнения (правда, схематично) - все три исполнения конструктива корпуса, которые я "сменил" за указанный выше период:

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20629

28.11.2018 в 01:10:55

MaSeVi, в крайнем левом винты не должны стоять несколько ширее? У них раньше между центрами клемм было миллиметра 22. Или это уже с новыми клеммами?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16847

28.11.2018 в 01:20:49

Radio написал: в крайнем левом винты не должны стоять несколько ширее?

Вы абсолютно правы, но я изначально ставил 17,5 мм для единообразия, хоть и знаю, что д.б. порядка 20+ мм.

Radio написал: Или это уже с новыми клеммами?

С новыми только пока 3-й вариант, хотя врать не буду, показалось, что один раз и 2-й был с новыми клеммами. Сейчас посмотрю по архивным фото, но не уверен, что точно рассмотрю...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу