01.11.2018 в 16:33:18
При включении микроволновки отключается узм 50. Досконально ещё не разбирался, может кто сталкивался или есть мысли?
01.11.2018 в 16:48:04
ААПльлтот
01.11.2018 в 16:51:03
alzem, Коллеги говорят, что микроволновка (если слюда на выходе волновода грязная) может давать сильные помехи по сети. Сам не проверял.
01.11.2018 в 17:42:27
AKI написал: может давать сильные помехи по сети.
Ну некачественная зашита СВЧ Вайфай гарантированно рубит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2018 в 00:41:41
Сегодня приобрел для одного щита УЗМ-51М. За почти 5 месяцев этой третий вариант исполнения корпуса и расположения индикации))) В инструкции теперь указано, что "момент затяжки не должен превышать 3 Н*м". Судя по более мощным винтам, сие вполне может быть...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 00:44:40
Вот что им мешало винты под шлиц взять? Бесит этот Ph :killyourselfbywall:
28.11.2018 в 00:47:09
Rumato написал: Вот что им мешало винты под шлиц взять?
Не знаю!))) Я вот только что взял китайскую дешманскую отвертку под шлиц - как нож по маслу (фигурально).
Rumato написал: Бесит этот Ph
Весьма!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 01:08:26
Для сравнения (правда, схематично) - все три исполнения конструктива корпуса, которые я "сменил" за указанный выше период:
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 01:10:55
MaSeVi, в крайнем левом винты не должны стоять несколько ширее? У них раньше между центрами клемм было миллиметра 22. Или это уже с новыми клеммами?
28.11.2018 в 01:20:49
Radio написал: в крайнем левом винты не должны стоять несколько ширее?
Вы абсолютно правы, но я изначально ставил 17,5 мм для единообразия, хоть и знаю, что д.б. порядка 20+ мм.
Radio написал: Или это уже с новыми клеммами?
С новыми только пока 3-й вариант, хотя врать не буду, показалось, что один раз и 2-й был с новыми клеммами. Сейчас посмотрю по архивным фото, но не уверен, что точно рассмотрю...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 01:23:32
Radio, В общем посмотрел фото - один раз был точно 2-й вариант с новыми клеммами...