igor_k_a
igor_k_a
Новичок

Регистрация: 04.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 36

11.10.2009 в 22:18:46

Обратился в Ростове-на-Дону в ООО "Импульс-Юг" они отказали мне в продаже УЗМ-41, потому что не работают с физлицами(( а в ООО "ЭТМ" есть только УЗМ-40...у меня напряжение в сети стабильно 230В стоит ли брать узм40 или поискать 41е? меня смущает верхний порог в 270В.. 250В в узм41 кажется мне более безопасным

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

11.10.2009 в 23:12:10

Земляк (я тоже из Ростова), рекомендую внимательно почитать вот это (опять - извините за повтор); - http://meandr.ru/products/arch/ITIC.pdf. Потом ставь УЗМ-40 и ничего не бойся.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

30.10.2009 в 20:23:46

mastak написал : "..идя навстречу пожеланиям трудящихся..." Принято решение функции ручного управления перенести на кнопку "ТЕСТ" - типа "ВКЛ-ВЫКЛ-ТЕСТ". Естественно включение только при нормальном напряжении.

Это внешний вид серийно выпускаемого сейчас УЗМ-50. Принудительное включение реле - кнопкой, при условии, что напряжение в пределах допусков.

0
Вложение
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

30.10.2009 в 20:27:33

mastak написал : Принудительное включение реле кнопкой, при условии, что напряжение в пределах допусков

А алгоритм работы? С точки зрения "тест"а? Нажали - выкл, нажали - вкл? А если чего не так, выкл не происходит?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

30.10.2009 в 21:07:38

Шихаэль Мума написал : А если чего не так, выкл не происходит?

А если чего не так, - выключение всегда происходит.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

30.10.2009 в 21:09:58

mastak написал : выключение всегда происходит

Что-то не понял... может, дадите ссылочку на pdf по УЗМ-50/51... на Вашем сайте не обнаружил материала, плохо искал наверно.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

31.10.2009 в 00:01:15

Шихаэль Мума написал : Что-то не понял... может, дадите ссылочку на pdf по УЗМ-50/51...

Вот полное описание УЗМ-50/51 (Первая редакция). Оно появится на сайте на следующей неделе. В случае обнаружения неточностей, просьба сообщать tech@meandr.ru

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

31.10.2009 в 00:12:26

mastak написал : Вот полное описание

Ну дак я и говорю. Написано в сем листке про Тест следующее... "В нормальном режиме работы (реле включено) при нажатии кнопки устройство отключает нагрузку, что говорит о нормальном функционировании устройства". Вопрос. А какая реакция устройства на нажатие кнопки в нормальном режиме работы (устройство включено) говорит о его ненормальном функционировании?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

31.10.2009 в 00:32:18

Шихаэль Мума написал : Ну дак я и говорю. Написано в сем листке про Тест следующее... "В нормальном режиме работы (реле включено) при нажатии кнопки устройство отключает нагрузку, что говорит о нормальном функционировании устройства". Вопрос. А какая реакция устройства на нажатие кнопки в нормальном режиме работы (устройство включено) говорит о его ненормальном функционировании?

"Ребята, давайте жить дружно..." - не придирайтесь, это первая редакция. Некоторые шероховатости описания позже будут "отшкурены и отшлифованы". Что делает кнопка "ТЕСТ" в УЗО? Здесь, примерно, тоже самое. При нормальном функционировании УЗМ и при нормальном напряжении по нажатию кнопки реле будет выключатся-включатся. При ненормальном - ничего не будет.

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

31.10.2009 в 00:41:31

mastak написал : не придирайтесь

Ни в коем случае, с чего Вы взяли... да и не к чему, вроде.:)

mastak написал : При ненормальном - ничего не будет

Вот, всё ясно... Да, ещё вопросец можно? ТЕСТ проверяет у-во по верхнему порогу U?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

31.10.2009 в 00:47:47

Шихаэль Мума написал : Да, ещё вопросец можно? ТЕСТ проверяет у-во по верхнему порогу U?

Да, по порогу верхнего аварийного отключения (30мс).