Аватар пользователя
Zanoza-82

Местный

Регистрация: 05.10.2009

Самара

Сообщений: 15

10.10.2009 в 11:51:30

#1412087

у меня тоже проблема в ванне с полотенцесушителем! нифига не работает!!! схема подключения следующая: от стояка горячей воды стоит тройник,к этому тройнику подведена мпт,дальше змеевик,который не работает, и обратно в систему. Наверху стоит воздухоотводчик,открывали его,сначало вышел воздух,потом побежала водичка,закрыли его,но в результате так ничего и не работает. Что делать???

Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

10.10.2009 в 12:48:57

#1412132

Z_O_V написал : Угу. Обрезать их нафик.

Ну тогда у Вас точно запустится... )) Но можно и с умом, слегка заузить

. 2Zanoza-82 Мало данных.

Аватар пользователя
Z_O_V

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Архангельск

Сообщений: 25

10.10.2009 в 15:49:00

#1412284

Невозможно там заузить. Стояк от стены в 3 мм. Да и не собираюсь я этим заниматься.

Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

10.10.2009 в 16:07:31

#1412297

Z_O_V написал : Да и не собираюсь я этим заниматься.

Правильно.Так а с изменением диаметров и горизонтальным положением трубы экспериментировали ?

Аватар пользователя
Z_O_V

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Архангельск

Сообщений: 25

10.10.2009 в 20:34:32

#1412582

Пока не экспериментировали. Не можем решить проблему герметичности подсоединения ПС к уголкам. Вот эту: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=93607

Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

10.10.2009 в 21:23:42

#1412655

Z_O_V написал : Пока не экспериментировали. Не можем решить проблему герметичности подсоединения ПС к уголкам.

А-а.Так это просто.Купите для экспериментов несколько прокладок - "алкашек сильнопьющих" (;) это сленговое название,правильного не знаю,ну они как прессованный картон,слоистый) .Они прекрасно разбухают и все неровности закрывают.Только они разовые. Вставили,зажали,дали воду.Они сперва могут сцыкануть,но Вы закройте воду и посидите покурите.Минут через пять,когда они разбухнут уже,включайте и смотрите, как работает полотенчик.

Аватар пользователя
Z_O_V

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Архангельск

Сообщений: 25

10.10.2009 в 21:42:38

#1412687

У нас здесь ничего похожего нет. Я вообще удивлен, что в магазинах с прокладками очень бедно, паронит и тот с трудом нашел. Но знакомые подтвердили, что с прокладками у нас всю дорогу напряг. Я бы поставил сэндвич - составную из резины и толстой отожженной красной меди слепленных на герметик для фланцевых соединений. Но, увы... Нет ни меди, ни герметика. При слове "герметик" начинают впаривать силикон. А вы не в курсе, что за втулки мне упомянули в смежной теме?

Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

10.10.2009 в 21:55:38

#1412722

Z_O_V написал : А вы не в курсе, что за втулки мне упомянули в смежной теме?

Увы.Ну из толстой то резины вы можете найти ? Вам же просто выяснить,как будет работать.

Аватар пользователя
Z_O_V

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Архангельск

Сообщений: 25

10.10.2009 в 22:10:53

#1412756

fontanero, парадокс в том, что он сейчас работает и с "горкой"(после того как снизилось давление в системе), так что с двадцаткой под уклон - тем более будет работать. Надо поймать момент, когда он заглохнет снова и тогда экспериментировать. А поймать этот момент не получается, т.к. нормально подключить не можем - прокладки летят.

Аватар пользователя
fontanero

Местный

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

10.10.2009 в 22:14:04

#1412763

Ну тогда готовьтесь не спеша к переделке,чего заморачиваться с экспериментами .

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.10.2009 в 22:16:04

#1412770

Z_O_V написал : прокладки летят.

Вы ,кстати, не сфоткали резьбы на полотенчике. Да и затягиваете небось со всей дури ?

Аватар пользователя
Z_O_V

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Архангельск

Сообщений: 25

10.10.2009 в 22:31:49

#1412809

fontanero написал : Ну тогда готовьтесь не спеша к переделке

  1. Подсоединение ПС к уголкам от перекладки труб не зависит. Или Вы предлагаете и ПС с уголками сменить?

Палецкий написал : Вы ,кстати, не сфоткали резьбы на полотенчике. Да и затягиваете небось со всей дури ?

Тянем аккуратно. А вот фото резьбы возможно только завтра - аккумуляторы на фотоаппаратике сели. Попробую телефоном, но не знаю, что получиться.

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.10.2009 в 22:44:06

#1412834

2Z_O_V Вам бы ту, "родную" американку на эту заменить

Аватар пользователя
Z_O_V

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Архангельск

Сообщений: 25

10.10.2009 в 23:02:18

#1412876

Фото с телефона получаются паршивыми. Но может поможет, если аккуратно снять резьбу на 2мм от края и гладенько отшлифовать торец? Резьба на ПС начинается прямо с торца. А чем эта американка лучше?

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.10.2009 в 23:10:00

#1412901

Z_O_V написал : А чем эта американка лучше?

Если такую американку юзать, там прилегающие плоскости хорошо подогнаны одна к другой, а "мутная" резьба полотенчика надежно встанет во внутреннюю резьбу американки ...тоесть, мы как бы уводим прокладку в другое место соединения

Аватар пользователя
Z_O_V

Местный

Регистрация: 27.09.2009

Архангельск

Сообщений: 25

11.10.2009 в 12:56:23

#1413529

2Палецкий , здесь фото резьбы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1413518&posted=1#post1413518

Аватар пользователя
MemoryTest

Местный

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 43

26.01.2010 в 15:18:35

#1612678

Всем ДД. имеется вот такой как на фото ПП, внутренний контур (который в виде змейки) , после отключения\включения воды в стояке перестает работать. Змеевик прогревается снизу где-то до первого витка(почти на половину), а дальше уже холодный. Внешний контур(который в виде толстой трубы C) прогревается отлично. Я это дело чиню обычно приоткручивая верхнюю гайку у ПП и спуская воздух., но чтото это так не технологично. Можно ли, как-нибудь поиграв с отсекающими кранами запустить этот внутренний контур ПП? или просто нужно подождать может прогреется сам(уже сутки не прогревается :) ).

Спасибо.

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

26.01.2010 в 16:06:28

#1612787

MemoryTest написал : Можно ли, как-нибудь поиграв с отсекающими кранами запустить этот внутренний контур ПП? или просто нужно подождать может прогреется сам(уже сутки не прогревается ).

Отсекающими воздух не выгнать,надо воздушник,что бы не разбирать постоянно.

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.01.2010 в 16:08:08

#1612789

попробуйте постучать по нему контуру этому потрясти так может и технологичней)

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

26.01.2010 в 16:11:52

#1612798

сансэй написал : попробуйте постучать по нему контуру этому потрясти так может и технологичней)

Типа: эй ты воздух! УхАди!:)

Аватар пользователя
MemoryTest

Местный

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 43

26.01.2010 в 16:32:55

#1612848

сансэй написал : попробуйте постучать по нему контуру этому потрясти так может и технологичней)

Стучал уже легонько и плясал вокруг =) не хочет выходить =). Ладно подожду еще сутки - пару, и раскручу гайку =).

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

26.01.2010 в 16:57:15

#1612906

Поставьте в середину (на перемычку) кран.

Рабочее положение - перемычка закрыта,поток идет через Вашу "змею".

В случае чего,отсечные краны закрыты,перемычка открыта.

Отсечные вроде как ф 20 мм, и на дюймовом стояке есть пережим на 20 мм,будет работать так же. При таком раскладе воздуха у Вас не будет.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

26.01.2010 в 23:49:26

#1613895

2MemoryTest поуже "гусли" поставьте. воздух будет в стояк уходить. пс видать криво, с уклоном от стояка? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=119011&d=1264456866 просьба админам соединить темы в соответствующию, есть же уже)

Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

27.01.2010 в 12:06:34

#1614540

перекрыть краны отжать чутка верхнюю гайку открыть на пару миллиметров нижний кран спустить воздух должен греть всё сделано правильно

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16366

27.01.2010 в 12:22:40

#1614584

похоже на обратку гвс в сталинке. заужать в таком случае бесполезно.

Аватар пользователя
MemoryTest

Местный

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 43

28.01.2010 в 15:12:27

#1617046

короче пришлось спустить воздух -) так и не загрел через сутки+ змеевик. перекрыл краны, ослабил верхнюю гайку, чуть открыл нижний кран (как и советовал lex2202), воздух пошипел, пошипел и вышел. Змеевик начал прогреваться сверху вниз(у меня подача сверху). Сейчас горячий горячий. Придется видать теперь всегда при таких спусках воды со стояка, потом так стравливать воздух-). Надеюсь что не часто это надо делать будет-)

Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

28.01.2010 в 15:32:09

#1617070

MemoryTest написал : Придется видать теперь всегда при таких спусках воды со стояка, потом так стравливать воздух-).

Гайка ( и весь узел), в таком режиме может долго не прослужить.

Аватар пользователя
dober

Местный

Регистрация: 23.11.2007

Москва

Сообщений: 279

28.01.2010 в 16:40:03

#1617221

Поставьте кран маевского или на перемычку кран. Перемычку на постоянку закрывать нельзя, но можно закрыть на время пуско-наладки). Воздух снесет потоком, потом перемычку открыть.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

28.01.2010 в 17:34:17

#1617319

Расстояние между кранами меньше, чем нужно. Если его увеличить на 1-1,5 см ПС "растянется" и воздушного пузыря не будет. Установщикам рекламацию. Сужение стояка необязательно в данном случае, кстати. 2MemoryTest Верхняя труба ПС горизонтальна или правый конец опущен к стояку?

Аватар пользователя
MemoryTest

Местный

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 43

28.01.2010 в 20:40:52

#1617678

dober написал : Поставьте кран маевского или на перемычку кран

поставить уже ничего наверное не получиться если только не доработать как нибудь верхний удлинитель, спрятанный в коробе-) просверлив в нем дырку и нарезав резьбу, посадить туда болт =) (аля ханд маде маевкий), правда не понятно потом как я туда рукой залезу:eek:

Гайка ( и весь узел), в таком режиме может долго не прослужить.

  • надеюсь придется со временем менять только прокладку

2NNN вроде бы все там более менее ровно, это наверное просто на фото немного кривизна проявилась

вот фотки все как сделано:

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу