04.09.2015 в 19:13:58
tower88, Вам просто включили рециркуляцию. Приходите теперь при проблемах к сантехникам, не сюда.
04.09.2015 в 21:45:46
AndreyUKA666 написал : у меня тоже такая беда,старые полотенцесушители греют только зимой
"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Если же "утопающим" лень прочесть статью "Почему не греет ПС", и если уж самим "утопающим лень себя самого спасти", то уж никому из окружающих это точно нафиг не нужно. :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
09.09.2015 в 14:15:04
Снова здравствуйте.
В прошлый раз я писал
tower88 написал : Перекрываю краны ПС, снимаю ПС, меняю фитинги на "гайка-гайка", открываю краны - ПС нагревается, ничего не течет, я доволен.
В итоге спустя несколько часов потекло из-под гайки, накидывающейся на верхнюю трубу ПС. Всё снял, выровнял (по уровню, в двух плоскостях) концы подводящих труб, торчащие из стены, выставил их друг от друга на таком же расстоянии, что и "раствор" полотенцесушитя (там, ни фига не ровно 500 мм), собрал снова (прокладки перемешались). Несколько часов постояло нормально, спустя 4 часа снова закапало... Только уже из-под гайки, накидывающейся на нижнюю подводящую трубу.
Стоят комплектные резиновые прокладки, грешу на них. Правильно делаю?) Если да, то на какие лучше поменять? Паронит, фторопласт, силикон? Фум-ленту или лён с пастой, наверно, нет смысла подматывать?
09.09.2015 в 17:53:54
Покурил форум. Похоже, надо ставить фторопласт.
12.01.2016 в 14:13:03
помогите разобраться. установили полотенцесушитель подключили, 5 мин. греет но потом становится холодный нет циркуляции, воздуха в трубе нет.
12.01.2016 в 17:08:27
aleks7878, вот от этих отводов захреначили трубы в низ ПС?
Не будет никогда так работать.
12.01.2016 в 17:29:46
Mazayac, А как надо подскажите пожайлуйста
12.01.2016 в 17:31:05
Примеров из статьи по ссылке недостаточно? Впрочем у Вас крайне неудачная модель, для неё годится всего 1 схема. Но для неё надо знать направление подачи в стояке, оно известно?
12.01.2016 в 17:57:21
Mazayac, да, с верху идёт подача
12.01.2016 в 18:03:09
aleks7878, тогда Вам нужен рисунок 17. Или 18.
12.01.2016 в 18:18:58
Mazayac, спасибо большое попробую
12.01.2016 в 20:00:15
aleks7878, примечания к схемам прочитайте внимательно. И нерабочие примеры там же гляньте. Чтобы ещё раз не напортачить.
13.01.2016 в 10:29:22
Mazayac, прошу прощение за неправильную информацию оказывается вода идёт с низу(сантехник новый)
13.01.2016 в 13:53:06
aleks7878, ура :clapping заработал, поставили байсик.
13.01.2016 в 14:10:52
aleks7878, сместим байпас и всё?