07.10.2016 в 11:41:10
basil-77, я заметил коллекторы, жаль только кронштейны фаровские, они не для этих коллекторов, для фаровских, у которых вентиль под 90 к оси коллектора...что значит без понимания и чужими руками, не совсем прямыми У ТЕСЕ свои кронштейны есть для этих коллекторов, дешевле и лучше
07.10.2016 в 11:49:40
Разного рода крепеж рабочие сами брали...
07.10.2016 в 11:56:50
basil-77, В теме "Как правильно подключить полотенцесушитель" на странице 318 Мазаец дал ссылку от 28.02.2016г.Ставить его вместо верхнего левого ввода. Воздух можно выпустить , открыв только верхний кран на стояке и верхний кран Маевского. Может заработать, но до первого отключения воды: потом воздух опять сделает пробку...
07.10.2016 в 12:01:38
basil-77, там вообще все под переделку, включая стояки...даже по этим фото, с десяток косяков видно или сами или предполагаются Например трасса 25 трубой - стопроцентов с пластиковыми углами рехау, я бы их не рисковал ставить, тем более на пс...с чего бы рабочим выштрабливать под огромный радиус 25-й трубы, если даже 2 уголка не могут нормально скрутить - сухой лен торчит во все стороны, и это не вопрос "эстетики", а лен низкого качества и кривые руки, также накидные гайки на нипелях, нипели обычно с острыми краями...фитинги какие то левые присутствуют, валтековские? смысл было тратиться на виеговскую бронзу, если надежность валтек будет определять в итоге...
07.10.2016 в 14:56:02
master.msk, совсем только не запугивайте человека! ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.10.2016 в 20:17:04
sergei3k, спасибо за идею. Полотенчик ожил) Правда уголок тот я покупать не стал, просто ослабил гайку на левом верхнем подводе и спустил воздух. Теперь все ок.
07.10.2016 в 20:19:02
Ну а чего там хорошего, ничего нет, пусть знает об этом, кто нибудь прочитает, и не наделает этих ошибок. Других наделает:)
04.11.2016 в 19:30:16
Добрый день! Подскажите пожалуйста - рабочие сделали подключение ПС (см фото). Сейчас уже стоит все коробе обложено плиткой. Проблема - не греется ПС. Воздух спущен. Этаж 15, последний, стояк с хол.водой тупиковый, с горячей уходит вверх. Диаметры труб 50-32-25 (кажется).
размеры ПС 120х60. В чем может быть причина?
04.11.2016 в 19:56:54
Dimasad, 1) Полотенцесушитель должен быть ВЫШЕ нижнего отвода от стояка 2)Нижний отвод от стояка должен идти хотя бы горизонтально(лучше на 2 градуса вверх) к ПС (без отвода вниз, как у вас). 3) Верхний отвод от стояка должен идти тоже горизонтально (лучше на 2 градуса вниз) к ПС и потом вниз к фитингу ( ну или по прямой кратчайшим путём. То есть Вам надо отсечные краны перепаять на горизонтальные участки отводов от стояка и сразу развернуть трубы в стену на 180 градусов.
04.11.2016 в 20:11:00
sergei3k, эта схема совсем не будет работать или может быть дело в том, что слабая циркуляция гор.воды по стояку? Сейчас уже все в коробе, в плитке.
04.11.2016 в 20:13:49
Dimasad, В данном исполнении не должен работать . Встроенный насос может изменить ситуацию... Хотя в домах П-44, где металлическая труба стояка 1,5 дюйма и подводка к ПС той же трубой со смещённым байпасом - у меня полотенцесушители НИЖЕ нижнего отвода РАБОТАЮТ... Ждите водоразбора- может повезёт...