Mazayac написал: позвольте Вам не поверить
Действительно, сегодня посмотрел тщательнее за коробом в подъезде - заужение имеется.
21.10.2021 в 15:34:41
Mazayac написал: позвольте Вам не поверить
Действительно, сегодня посмотрел тщательнее за коробом в подъезде - заужение имеется.
21.10.2021 в 21:07:03
Федя222, хорошо, что разобрались. Возможно замена вентилей на шаровые краны уберёт проблему на какое-то время (пока не изменится циркуляция в стояке). Ещё замена лесенки на Эмку облегчит запуск циркуляции. Но всё это снова сломается в любой момент. По уму надо переделать либо байпасс, либо схему подключения. Все рабочие варианты
22.10.2021 в 12:37:28
Mazayac, Улучшит ли ситуацию, помимо отказа от вентилей, перемычка из 25ПП после кранов (которые на выводах из стены)?
22.10.2021 в 16:39:24
Федя222, дублирующий байпас с вероятностью 99,9% резко ухудшит ситуацию.
12.02.2022 в 18:24:16
Подскажите пожалуйста, каким образом лучше подключить ПС в данном случае.

Куплен ПС 1000*500, нижнее подключение 1/2, краны вот такие

Стояк ПП 32, байпас планирую тоже 32 ПП, подводы к ПС ПП 25 или 32 лучше? Конструкция ПС позволяет подключить диагонально верхний ближний, нижний дальний. Правда краны тогда будут тоже стоять диагонально, один ещё и вверх тормашками. Гуляющая в сети статья с сайта производителя ПС вроде все доходчиво, но вот по нижнему подключению совершенно другая информация о нижнем подключении. Направление потока не известно, разные сантехники из ЖЭСа дают разную информацию. Какое подключение предпочесть.
12.02.2022 в 19:45:12
jordan777 написал: Направление потока не известно, разные сантехники из ЖЭСа дают разную информацию.
Узнайте у инженера, и пусть он посоветует как подключать. И пусть он посоветует правильных сантехников
13.02.2022 в 01:11:43
jordan777 написал: ...но вот по нижнему подключению совершенно другая информация о нижнем подключении...
jordan777, эту статью написал один из лучших на данном форуме специалистов в теории и практике Mazayac, так что тому, что там рекомендуется, можно всецело доверять. Что-то давно здесь нет Алексея, а то бы он Вам разжевал всё. В статье есть универсальная схема подключения, при котором "лесенка" будет греться точно вне зависимости от подачи и даже без крана Маевского:

А если из эстетических соображений хочется нижнее подключение, то вот:

У меня такая схема работает с выносом в сторону на несколько метров и кучей поворотов.
13.02.2022 в 08:16:43
Вадим М , спасибо! У меня всё рядом, на фото видно положение стояка и ПС. Да, эстетически хочется два крана снизу, а практически чтобы устройство работало)
13.02.2022 в 12:09:36
jordan777, тогда делайте по схеме рис.16 - всё будет работать точно!
13.02.2022 в 21:08:17
Ок, спасибо! Лучше все сделать 32 ПП? Подводку к ПС или 25ПП? Мне изначально сантехник вот такой вариант предложил, рабочий такой вариант был бы?

13.02.2022 в 21:14:36
jordan777 написал: рабочий такой вариант был бы?
При верхней подаче воды - лотерея. Может, работал бы, может нет. Может, работал бы, но не стабильно. При нижней подаче воды - точно нет.
Кстати сказать, при такой "квалификации" сантехника я бы сильно подумал, стоит ли дальше иметь с ним дело.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.