mayjor
mayjor
Местный

Регистрация: 23.08.2007

Москва

Сообщений: 188

07.09.2009 в 12:51:37

Изначально установили насосную станцию на скважину в подвале дачного дома. Поскольку был один кран на кухне, частые включения станции не беспокоили. Но недавно смонтировал нормальный санузел - с накопителем на 50 литров, с компактом, ванной и тюльпаном. И сразу же стал беспокоить эффект: после посещения туалета (смыва из бачка) спустя какое-то время включается насос... Привезли гидроаккумулятор, на 80 литров. (никаких бумажек к нему, никаких инструкций и пр. не было) Подключили тем же МП, через тройник, между станцией и фильтром. Эффекта ноль: г\а не работает. Включения насоса стали не реже - а похоже, даже участились: литров 8 сольется - насос включается....
В чем проблема? В накопителе присутствует давление ( попробовал, там штуцер стоит типа автомобильного) - может, недостаточное? Надо накачать насосом автомобильным? Экспериментировать пока не стал. Еще - как вариант - может, мешает аккумулятор самой станции? Хотя - вроде бы, они не должны зависить друг от друга. Тогда что? В чем проблема? Последовательность подключения нарушена? Или недостаточное давление в новом г\а?

В общем, заранее спасибо за подсказку.

0
iosif
iosif
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 720

07.09.2009 в 13:34:05

2 mayjor

Если нижеописанное Вам известно - извините!

Обычно, ГА имеет только ОДИН вход для воды и вентиль для подкачки воздуха. Давление воздуха должно (примерно!!) = 0.9 х на значение, при котором станция ВКЛЮЧАЕТСЯ. В инструкции скорее всего указано давление воздуха 1,5 а.

Внутри ГА находится резиновый мешок (мембрана), в которую и закачивается вода из ОТВОДА от НАСОСА , а НЕ от магистрали. Таким образом, когда давление воды в станции достигнет ВЕРХНЕГО предела (напр. 4 а.) реле давления (РД)отключит насос. Если теперь открыть кран, то насос НЕ должен включиться, а вода в систему будет подаваться из ГА. Как только давление в ГА упадет до нижнего предела, РД включит насос.

Верхний и нижний пределы регулируются затяжкой или отпусканием 2-х гаек в РД, причем малая гайка регулирует верхний, а большая - нижний предел.

Других тонкостей в работе ГА нет. Правда, если мембрана не порвана.

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

07.09.2009 в 14:56:26

Фильтр чистый? При засорении фильтра пропускная способность уменьшается, как и маленький диаметр трубопровода -у вас МП. Надо проверить и дельту включения и выключения - может уменьшена, но на стандартных регуляторах разность около 1 атм, т.е. проверить настройки по манометру. Про регулировки 2iosif описал.

0
mayjor
mayjor
Местный

Регистрация: 23.08.2007

Москва

Сообщений: 188

07.09.2009 в 14:59:58

Инструкции не было вовсе. На шильде г\а написано "МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 8 БАР" - и это единственная информация, которой его снабдили изготовители.
Думаю, если бы была порвана мембрана, вряд ли бы из штуцера стравливался воздух. Подключение: если представить себе букву "Т" - то левая ее ветка идет к станции, правая к фильтру и дальше к приборам водораздачи, а нижняя ведет к г\а. Может, нужно было поменять местами правую и нижнюю ветки? Хотя - если честно, я не вижу разницы в направлении потоков - давление-то в системе, вроде, должно и так и так одинаковое создаваться...

Были сомнения, что г\а "не подружился" с г\а самой станции - там же тоже бачок стоит, литров на 8-10, не помню точно... Спрашивается, так что же тогда нужно регулировать?

0
mayjor
mayjor
Местный

Регистрация: 23.08.2007

Москва

Сообщений: 188

07.09.2009 в 15:03:43

Да нет, фильтр свежепоставленный - да и вода течет нормально. Я же не говорю, что вода не идет - она идет, но. Насос включается слишком часто, при потреблении 4-5 литров воды всего. И судя по манометру, запуски идут, как им и положено по давлению - вот только без учета набора воды в новый, дополнительный г\а. А он, напоминаю, аж на 80 литров - стало быть, минимум раз 6-8 можно по идее спустить сливной бачок компакта без включения насоса.

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

07.09.2009 в 15:14:53

а манометр на станции ЧТО кажет - при включении и выключении ? и в новом ГА предварительное давление сколько?- проверить можно автомобильным манометром

0
mayjor
mayjor
Местный

Регистрация: 23.08.2007

Москва

Сообщений: 188

07.09.2009 в 18:23:31

Вот предварительное не мерил... А сколько должно быть?

0
Serge100
Serge100
Местный

Регистрация: 02.07.2009

Москва

Сообщений: 184

07.09.2009 в 18:27:05

iosif написал : Давление воздуха должно (примерно!!) = 0.9 х на значение, при котором станция ВКЛЮЧАЕТСЯ

Вот.

0
mayjor
mayjor
Местный

Регистрация: 23.08.2007

Москва

Сообщений: 188

07.09.2009 в 19:36:58

М-да... Наверно, главный вопрос нужно задать по другому:

МОЖЕТ ли в принципе г\а работать совместно с насосной станцией, у которой уже есть свой г\а (меньшего размера)? И нужны ли для этого какие-то переделки? (Скажем, отключить малый г\а от станции, и "воткнуть" вместо него большой)

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

07.09.2009 в 20:55:57

mayjor написал : МОЖЕТ ли в принципе г\а работать совместно с насосной станцией, у которой уже есть свой г\а (меньшего размера)? И нужны ли для этого какие-то переделки? (Скажем, отключить малый г\а от станции, и "воткнуть" вместо него большой)

МОЖЕТ. Чем больше ГА, тем больше реверса и меньше частота периода вкл/выкл. Если первоначальное давление в ГА больше (в воздушной части) чем положено - то чаще вкл и выкл. У мну стоит просто бак на 10 литров. Работает давно.
Интересно, откуда коффициент 0,9 взят? в системе отопления расширительный бак стоит с предварительным давлением всего 0,5. Работает от 1,0 атм до 3,0 атм.
Как вариант = попробуйте немного стравить( точнее отрегулировать насосом с манометром давление на 0,5-1,0 атм. И проверьте результат. Снижение давления включения = увеличение дельты вкл/выкл приведет к тому, что давление в системе снизится и будут скачки давления. ИМХО

0
Serge100
Serge100
Местный

Регистрация: 02.07.2009

Москва

Сообщений: 184

07.09.2009 в 23:08:51

AMA3OH написал : Интересно, откуда коффициент 0,9 взят? в системе отопления расширительный бак стоит с предварительным давлением всего 0,5. Работает от 1,0 атм до 3,0 атм.

Наберите в гугле про давление в ГА и найдете великое множество ответов. Наверно кто-то проводил некие испытания и расчеты, связанные с максимальным использованием полезного объема ГА и минимальными включениями насоса.

AMA3OH написал : в системе отопления расширительный бак стоит

Вы сами расчитывали объем бака? Водоснабжение и отопление это не одно и тоже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу