10.09.2009 в 16:29:48
avmal написал : Каким образом?
При установке нескольких УЗО на пути от ввода в квартиру до потребителя номинальный ток утечки каждого последующего УЗО должен уменьшаться для выполнения условия селективности. Например, на вводе в квартиру стоит первое УЗО для защиты от возгорания электропроводки с током в 100 или 300 мА. На отдельные группы потребителей, для защиты человека, нужно ставит УЗО в 30 мА. Если на какой-то потребитель устанавливается еще УЗО, то его ток должен быть 10 мА. Выполнение данного правила приведет к срабатыванию УЗО, расположенного ближе к месту утечки, а остальные потребители будут под напряжением.
Цитата из статьи по рекомендациями установки УЗО (ссылку давать не хочу, чтобы не сочли за рекламу) + в большинстве схем, обсуждаемых на форуме, используется точно такая же логика. Если здесь есть ошибка - прошу указать конкретно.
Спасибо
10.09.2009 в 16:43:26
Forex написал : Цитата из статьи по рекомендациями установки УЗО ...
:confused: Каким образом будет защищаться вводной кабель?
Forex написал : Сейчас в схеме есть общий ограничивающий автомат на 40А (совпадает с номиналом рубильника). Устанавливать его предполагается в квартирный щиток.
avmal написал : Зачем? Что он там будет защищать?
Forex написал : Проводку от этажного щитка+сам щиток.
10.09.2009 в 16:58:36
Обновил схему
Изменения:
Какие будут замечания?
Спасибо
10.09.2009 в 17:09:23
avmal написал : Каким образом будет защищаться вводной кабель?
Вы имеете ввиду кабель до счетчика (обозначенный "ввод") и кабель между счетчиком и старым рубильником? Здесь никакой защиты я не предполагаю. Зона до рубильника 40А - зона ответственности местного ЖЭКа, имхо. Сразу после рубильника будет стоять вводное УЗО на 300мА, защищающее кабель до рассматриваемого внутриквартирного щитка и сам щиток.
10.09.2009 в 17:48:58
Forex написал : Сразу после рубильника будет стоять вводное УЗО на 300мА, защищающее кабель до рассматриваемого внутриквартирного щитка и сам щиток.
ДЛЯ ВАС вводным кабелем является кабель от этажного до квартирного щита - УЗО 300мА защитит вводной кабель только от возгорания при определенном стечении обстоятельств, но никак не от перегрузки или КЗ. При такой схеме вам придется запасать мешок таких УЗО.
10.09.2009 в 18:09:50
avmal написал : но никак не от перегрузки или КЗ
В схеме щитка на входе стоит автомат 40А (в текущей версии) с целью защиты от перегрузки.
avmal написал : При такой схеме вам придется запасать мешок таких УЗО.
Большая просьба - если вы указываете на некий недостаток, укажите также и соответствующий способ решения. Иначе совершенно непонятно что к чему.
10.09.2009 в 18:37:11
Forex написал : В схеме щитка на входе стоит автомат 40А (в текущей версии) с целью защиты от перегрузки.
Блин, ну, я уже не знаю как объяснять ... :confused: Вы видели когда-нибудь, чтобы групповую розеточную линию защищали автоматом, включенным в розетку этой группы? Лично я нет. А вы таким образом пытаетесь защитить вводной кабель.
Forex написал : если вы указываете на некий недостаток, укажите также и соответствующий способ решения.
И сколько раз это для вас надо сделать?
10.09.2009 в 19:31:29
avmal написал : И сколько раз это для вас надо сделать?
ОК. Просмотрел внимательно все сообщения. Действительно, следовало бы поменять местами основной автомат и вводное УЗО. Правильно? ;) Тогда вопрос - этот автомат предполагалось использовать для отключения всего эл-ва (во время длительного отсутствия) за исключением линии холодильника (для него отдельный автомат). Как быть в этом случае? Вести от этажного щитка отдельную линию?
10.09.2009 в 20:16:37
Forex написал : следовало бы поменять местами основной автомат и вводное УЗО. Правильно?
Следовало после счетчика поставить селективный диффавтомат 100-300мА.
Forex написал : Как быть в этом случае?
Напрягитесь немного и еще раз перечитайте - информации достаточно.
10.09.2009 в 22:20:22
avmal написал : Следовало после счетчика поставить селективный диффавтомат 100-300мА.
Два вопроса. Чем отличается этот вариант от связки узо+автомат (т.е. на моей схеме просто переместить вводный автомат к УЗО)? Второй - ткните, пожалуйста, в соответствующую модель диффа. Никак не могу найти подходящий.
10.09.2009 в 22:40:27
Forex написал : Чем отличается этот вариант от связки узо+автомат
Думаю, что ценой, если бренды не ставить. К тому же надо селективное УЗО.
Forex написал : ткните, пожалуйста, в соответствующую модель диффа
В соседней теме тут проходит ссылка на ставропольский селективный диффавтомат.
10.09.2009 в 23:01:40
avmal написал : В соседней теме тут проходит ссылка на ставропольский селективный диффавтомат
Да, это единственный производитель, у которого я нашел данный элемент. Это меня и смутило... А выше вы говорили, что "у Легранда все есть"...
Таким образом (чтобы до конца разобраться), связка УЗО (селект.)+автомат будет аналогична предложенному вами варианту (цену пока не рассматриваем). Соответственно, в моей последней схеме достаточно сменить тип УЗО на "селективное"?
10.09.2009 в 23:18:13
Forex написал : А выше вы говорили, что "у Легранда все есть"...
У Леграна действительно всё есть, но у меня рука бы не поднялась ставить в этажный щит Легран тысяч на восемь ...
Forex написал : цену пока не рассматриваем
Начните имено с этого.
11.09.2009 в 12:31:59
Учел вышенаписанные замечания + оптимизировал схему (сократил кол-во автоматов, объединив часть потребителей). Во внешнем щитке будет стоять а) селективный диффавтомат + б) автомат 2Р на 40А, выполняющий функцию общего отключения.
Обновленную схему прилагаю.
Вопрос - каким кабелем делать ввод от этажного щитка до квартирного? 3х6 или 3х10?
На данный момент (максимум 40А на всю квартиру) - более чем достатоно 3х6; но, имхо, даже при замене магистральных кабелей (при капремонте) и возможном повышении максимального тока необходимости в 3х10, похоже, нет?
11.09.2009 в 12:45:20
Forex написал : Во внешнем щитке будет стоять а) селективный диффавтомат + б) автомат 2Р на 40А, выполняющий функцию общего отключения.
Да что вы с этим "2Р на 40А" как с писаной торбой носитесь? Выкиньте его, коли диффавтомат поставили. А что у вас теперь на вводе квартирного щита будет, чем вы хотели отключать всё, кроме холодильника?