Sashafox
Sashafox
Новичок

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

05.12.2009 в 18:43:15

Какого рода наблюдается шум? От двигателей (низкочастотный) или шум потока воздуха? Закрыта ли в этот момент дверь на лоджию? Есть ли схема расположения воздуховодов в квартире (желательно с размерами)? Слышен ли шум на пониженной скорости?

У меня точная такая же установка работает уже более 2-х лет - шум минимальный... Установлена на утепленной лоджии и воздуховоды под гипсокартонным потолком проходят через кухню и зал в спальню, так вот, в спальне как не прислушивайся - ничего не слышно! Хотя, если поднести руку к приточному диффузору, то ощущается приличный поток воздуха. В кухне шум слышно только в полной тишине, днем вообще не слышно из-за общего фона. А так реально холодильник работает в 2 раза громче, чем приточка.

Возможные причины шума установки:

  1. Загиб воздуховода под 90гр. при вводе в квартиру. Чем он сделан? Нет ли там заужения? У меня ввод выполнен пластиком 160мм.

  2. Шумят приточные решетки или диффузоры. Попробовать снять их на время и проверить шум.

  3. Возможно слишком рано выполнено сужение канала до 100мм. У меня вся магистраль "толстая" и только отводы к диффузорам по 100мм.

  4. Вибрация от корпуса установки (хотя такого не должно быть), который крепится к стене прилегающей к комнате. Закрепить корпус через демпферы и шумо-телоизолировать корпус установки.

  5. "Фонит" глушитель (тоже вряд ли). Попробовать временно исключить его, за одно проверить нужен ли он вообще.

У меня глушитель не установлен, т.к. толку от него нет. Двигатели не гудят. Шум создается только потоком воздуха, поэтому нужно искать некое припятствие (заужение) в воздуховодах (или в стыках) или диффузорах, которое создает шум. У вас по всей квартире воздуховоды SONODEC? Странно, с ними наоброт шум должен гаситься очень сильно...
У меня по квартире вообще воздуховоды ничем не шумоизолированы, только на лоджии.

P.S. Калорифер можно было не устанавливать (особенно в Москве с таким климатом)! :-)) Установка прекрасно работает в штатном режиме до -15 гр. При снижении темп. периодически включается режим продувки тёплым воздухом (т.е. отключается приточный двигатель и установка сама себя обогревает воздухом из квартиры), при этом ничего не обмерзает и не создается дискомфорта в квартире. КПД у этой установки (в штатном режиме), по моим подсчетам, не ниже 80-85%. К примеру, на улице -10, в квартире +25,4, приточный воздух не ниже +18гр. Провел испытание при темп. на улице -25 без преднагрева - всё прошло достойно! В квартире темп. держалась стабильно +24 +25 гр.

0
11111111
11111111
Новичок

Регистрация: 03.08.2009

Москва

Сообщений: 13

05.12.2009 в 20:39:02

Sashafox, спасибо за ответ.По хорошему завидую Вам. Изначально нам провели вот так: (Тороплюсь-извините -все очень схематично) Делаем не в Москве., но рядом У фирмы это похоже 1-ый опыт работы с лоссней. Вопросов много. Я дала им ссылки на этот сайт, чтобы поизучали. Но, видимо, нет времени. поэтому пытаюсь немного разобраться сама. Шум , мне кажется, от движения воздуха, не от движка. 90 град. загибов нет.-вообще все предельно просто именно из за желания сделать потише. В квариру вводили элементарно :в подготовленное коронкой отверстие на 180 вставили воздуховод и запенили.Никаких пластиков ( а наверное надо было)Сама установка очень плотно , вплотную прижата к стене , где эти отверстия.Там тоже только пена. Шум такой , что даже на MIN. мешает спать., просыпаемся от шума. Там явно не 25 дб. (Холодильник журчит много тише). В итоге не пользуемся. Делали замеры: К сожалению, нет под рукой. (постараюсь найти .) Вывод- Ничего не поняли , почему шум. Купили еще глушак,чтоб наверняка. хотим поверх воздуховодов еще шумоизолировать- просто не знаю, что еще сделать , чтобы наконец это заработало так , как надо.. И еще: опытная эксплуатация показала, без преднагревателя- как то очень холодно. Реально замерзаем.. Поэтому сейчас будем ставить калорифер.( А за этим потянется-как правильно его соединить с установкой, ибо напрямую -"не есть гуд") В итоге имеем шумную, морозящую, малоэффективную установку. Практически тот же шум и холод можно получить , приоткрыв окно, но... за бесплатно. простите за эмоции- уже вконец отчаялась. Так хотелось тишины и свежего воздуха....

Нашла замеры. Но это замеры производительности.На шум не делали-нет прибора.. И еще: прошу прощения за неточность:-. При вводе в квартиру по всей толщине стены(85см кирпичной стены) проложена оцинковка 160, запенена, а уже дальше к оцинковке присоединен воздуховод. Кажется так. (Просто монтаж делали без меня-Хотела сберечь нервы , никуда не встревать и приехать на все готовенькое.)Увы! По п.2: снимали решетки-так же По п.3 Возможно По п.4 Похоже, что нет ПО п.5 На тот момент глушака не было

0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

05.12.2009 в 21:12:02

11111111 написал : Шум , мне кажется, от движения воздуха, не от движка.

Надо определяться точнее. Пробовать на разных скоростях и слушать что шумит. Если как Вы пишите что шум не от вентилятора а от воздуха то при Вашей схеме мтожет быть только не правильно подобраный диаметр воздуховодов. Но процентов на 50 даже если проложить трассу диаметром который на выходе из установки - шума не должно быть. Повоторюсь снова - сотый диаметр, как говорят, не к селу ни к городу - он тольком не работает - через него еси пропустишь ыоздух то мизер а если чуть больше - то зашумит. Поэтому надо было ставить не менее 125мм.

11111111 написал : в подготовленное коронкой отверстие на 180 вставили воздуховод и запенили

Т.е. не гильзы ни чего не поставили??? Просто гофру завели и запенили??? Если так - то полный мрак.
Насколько правильно понял - установку прикрутили к стене намертво. Это один из вариантов кгда может получиться что "поет" стена по воздуховоду. Надо хотябы от стены резину проложить. А самый лучший вариант - сделайте фото хоть какое нибудь.
А установка должна работать нормально, чудес не бывает а вот "умных" чудиков - навалом. Не отпускайте этих деятелей пока не устранят чистейшей воды брак. Это совет. И , повторюсь, желательно фото

  • по всей трассе - переход через стену, переходы под решетки, переход с сечения на сечение;
  • установка - само крепление установки к стене до мелочей

11111111 написал : опытная эксплуатация показала

Это уже дело десятое....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

11111111
11111111
Новичок

Регистрация: 03.08.2009

Москва

Сообщений: 13

05.12.2009 в 21:25:22

Я прошу прощения . Не совсем понимаю, что такое " гильза". Так на глаз- Вход -через оцинковку. Завтра, засветло наделаю снимков. А что Вы скажите, за новую компановку на лоджии(пост 101). Как и что нужно исправить.? С благодарностью жду Ваших замечаний.Спасибо вам.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

05.12.2009 в 21:29:28

ради интереса посмотре каталог - по диаметрам воздуховодов - 160 мм - все нормально, сотка маловато но закрыв глаза проходит. Ни то ни другое сильного шума дать не может. Надо искать что шумит.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Sashafox
Sashafox
Новичок

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

05.12.2009 в 21:29:46

А во второй спальне шум так же громко слышен? По первому чертежу мне показалось, что от установки воздуховоды входят в стену под углом 90гр. А сам блок у вас утеплен? Между блоком и стеной проложите хотя бы 1 см. лист пенопласта и всё нужно закрыть утеплителем. Вообще странно конечно по шуму...у меня самый тихий кондиционер Panasonic у которого шум 21 дБ (в тихом режиме) так по ощущениям работает на том же уровне шума, что и приточка. А вообще, мне кажется, что при близком рассположении приточки, ночью в спальне будет слышно любую... Поэтому и стараются делать ввод в квартиру с другой стороны (если есть такая возможность). А вот почему у вас ее слышно на минимально скорости - очень странно...

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

05.12.2009 в 21:38:31

11111111 написал : Не совсем понимаю, что такое " гильза". Так на глаз- Вход -через оцинковку

Это то про что Вы ответили, правда неуверено

11111111 написал : по всей толщине стены(85см кирпичной стены) проложена оцинковка 160, запенена, а уже дальше к оцинковке присоединен воздуховод.

Вот то что проходит через стену и называется гильзой, ее бы желательно проверить.

11111111 написал : что Вы скажите, за новую компановку на лоджии(пост 101)

Не нравится то что уходит резко влево выхлоп. Но как бы можно на это закрыть глаза, как бы чтобы не смешивались приток и вытяжка. НО вся беда что этот угол может шуметь и неплохо и это надо "слушать". А так компановка вполне рабочая. А все так все остальное - после фото.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Sashafox
Sashafox
Новичок

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

05.12.2009 в 21:38:33

В данном случае как раз гильзой и явлетеся кусок оцинковки в стене... Вот возможно тут и шумит, либо где-то в переходах с нее (в стыках с воздуховодами). Еще вариант: попробуйте наглухо чем-нибудь шумопоглащающим закрыть обе решетки в первой спальне и послушать уровень шума, потом во второй спальне... Не совсем понятно откуда у вас шум идет...то ли от решеток, то ли от воздуховодов или от стены, но стена довольно толстая 85 см.

0
11111111
11111111
Новичок

Регистрация: 03.08.2009

Москва

Сообщений: 13

05.12.2009 в 22:44:59

Вот перерисовала рабочий чертеж. может, внесет немного ясности.Не могу вставить-большой объем Попробую позже. Выхлоп -из альтернативного выхода прямо , без изгибов.

Вот он чертеж

0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

05.12.2009 в 23:10:20

Если правильно понял - справа чертеж переходов под решетки нарисованы??? если так то завтра
сначала определяете от чего все таки шум - от машины или сам воздух. Если все таки воздух ( в чем я очень-очень сомневаюсь, он должен в крайнем случае шелестеть а не шуметь. А шелест тоже уберается) то попробуйте вариант - 3-ю решетку полностью закрываете, все остальные решетки полностью открыты. Если есть возможность сотую гофру отсоединить тоже, пусть пока дует куда получится. Послушайте на малой скорости и на большой. Еще раз повторюсь - это если шум идет от воздуха а не от машины. Если же сама машина шумит - проверяйте крепеж как снаружи так и внутри, может быть все что хочешь.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

mowo
mowo
Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

06.12.2009 в 07:17:26

Вроде бы и трассы короткие и по диаметру ничего.... может что-то элементарно забилось чем в трассе и создается сопротивление? Либо в самой установке - вскрыть и посмотреть фильтра и вент-ры. Сама установка имеет достаточную массу и вряд ли будет шуметь от вибраций. Немного другое, но раз ещё в процессе, то важно: на вход вытяжки перед установкой тоже желательно ставить доп. фильтр-троечку, сэкономите на сервисе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.