VW75 написал :
Имелось ввиду, что есть большая вероятность, что тай-род 3 при таком тонком слое 4-5 мм отслоится/потрескается на термолайте.
В поддержке Ивсила сказали, что на термолайт желательно слой не менее 1 см для гарантированного результата.
А Вы считаете, что тонкий слой тр3 не отвалится от менее прочного термолайта?
беусадочная смесь, основание было сделано не качествено (рыхлая, слабая на сжатие стяжка), применяли ГГП, выравнивали тонким слоем наливайку, стелили рулонное покрытие (2 мм).
точечные нагрузки передавались на основание, там где стяжка совсем слабая, со временем разрушалась, в этом случае конечно лучше выравнивать большими по толщине слоями. если бы стелили керамическую плитку, ламинат или ИД, то такого бы не было.
посмотрел сейчас тех инфу на термолайт, прочность сжатия 7 МПа, да скорее всего именно по этой причине и рекомендуют слой от 10 мм.
по этому (скорее всего так и рекомендуют) если стелить покрытие которое распределяет нагрузку, то можно и меньшими толщинами, если линолеум тогда лучше от 10 мм
что касается отслоения, то усадочный материал (любой) будет отслаиваться от слабого основания (и чем больше толщина, тем напряжение в смеси будет выше)