Накосячил при заливке. Форбо 976, грунтовал раза 3 грунтовкой 044. Слой 33-39мм. Основание - бетонная плита. Видимо из-за того что долго прокопался, когда заливал последний замес, смесь на полу уже начала схватываться (хотя перед замесом проверял - была еще жидкая)
В целом горизонт поймал, хотя местами по шляпки саморезов, а местами на 1-2 мм ниже.
Поверхность получалсь такая:




Вопрос - как исправить?
Еще слой сверху налить не могу, т.к. уровень пляшет от комнаты, где уже сделаны полы.
Тонким слоем той же 976 (осталось пару мешков) под правило? Боюсь как бы неровности после высыхания опять не проявились... Да и прочность такого слоя вызывает сомнения (в хар-ках форбы 999 нашел, что она устойчива к мебели на роликах только от 3мм слоя. А у 976 прочность еще меньше) - место с высокой проходимостью, старая заливка от строителей по линолеумом раскрошилась в песок...
Опять же по правило, но смесью попрочнее, типа 975? Замешивать лучше по инструкции или по гуще?
Пройтись какой-нибудь ремонтной смесью, вроже Форбо 940? Вроде и прочность высокая, 40 Мпа, и фракция мелкая, по идее должно гладко получиться. Но никогда с такими смесями не работал, сложно ли человеку без большого опыта ей выравнивать нормально под правило? Еще смущает время жизни 15 мин - есть ли аналоги с бОльшим временем жизни?