Если же вы будете сохранять влагу, то стяжка наберет полную прочность быстрее, а высохнет потом, когда начнете сушить.
Бред сивой кобылы)
При нормальных условиях 100% марочной прочности влажной стяжка происходит через 28 дней.
Если стяжка пересохнет ранее - не наберет 100%.
На ЖБИ ускоряют набор прочности повышением температуры - пропаривают бетон.
Стяжку можно УВЛАЖНЯТЬ неделю, или просто накрыть плёнкой, засыпать опилками и тд.
Главное не дать передохнуть верхнему слою прежде набора прочности.
При нормальных условиях стяжка (после прекращения полива, или снятия плёнки) сохнет: верние два сантиметра 1см/неделя, более глубокие - 1см / 2 недели.
То есть 6 см стяжки сохнет 2 месяца.
При наборе прочности и высыхании стяжка даёт усадку 1мм/метр длины.
Если у наливного пола усадка меньше, то когда стяжка полностью высохнет - он может отщелкнуться и встать домиком.
Стяжка считается свежей 6 месяцев. То есть все это время продолжаются усадочные процессы.
Можете прочитать описания приличных плиточных клеев - там написано, что стяжка более 6мес, и только супер эластичные клея позволяют работать по более свежей стяжке.
Гидроизоляции, тоже нельзя на влажное наносить - только на полностью сухое.
Шуруповерт,
Это рукожопам надо побыстрее бабла срубить - а вы вроде как себе делаете....
Обращаю внимание, что прочитать инструкцию наливного пола не лишне...
У приличных написано, что грунтовать по непросохшей нельзя, и пол лить тоже нельзя.
И почему сразу нельзя было сделать в уровень идеально ровную стяжку?
Наливной это "костыль" - когда не попали в уровень, или поверхность кривая.
Только рукожопы говорят "ничего, сверху наливной будет"... :mad:
А это материалы, работа, деньги, время - ваши!
Зачем Грей вводит людей в заблуждение - я не знаю, то ли от незнания, то ли прокатывало иногда, и теперь получается типа "инженеры-технологи" дураки, зря инструкции пишут...
Шуруповерт, вам решать - торопиться и надеяться, что прокатит, или соблюдать технологические сроки...