figor Здравствуйте. В Вашем случае предпочтительнее диагональное подключение. Нижнее потребует верхнюю трубу пустить сверху вниз, что может способствовать отложениям грязи в пс, хотя и работать будет в любом варианте.
figor написал :
вывод из ПС был чуть выше обратного ввода в стояк
Например. Отвод 140 см от пола. 2 см/ м-еще +2см(170см расстояние).142 см, с учетом минимального необходимого уклона. Хорошо бы добавить еще запас не менее 2-3 см. С учетом теплового расширения , если подводка будет ппр труба. Т.обр., низ пс на высоте 145.
Немного не в тему. Рекомендации.
Убрать муфту из латуни на трубе стояка.
Развернуть отводы в сторону пс.
Заменить "краны с красными ручками" на более надежные. Например бугатти 400-й серии.
Переделать стояки на сварке.
Лучше сделать все и сразу.
figor написал :
(желательно без переварки стояка);
Вы, наверное, думаете, что стояки "их", т.е обслуж. комп.? Формально-да. Но доступ к ним обеспечить -Ваша обязанность, т.е то, чем будут закрыты трубы, должно быть быстразборным или, в случае протечки труб, поломают Вам весь ремонт . С таким то диаметром стояков придется 3-м номером работать. Не меньше.:)
Я уже думал над этим, но на 180 гр. (90гр. к ПС) не получится - мешает стояк ХВС, поворачивать на 90гр. (180гр. к ПС) - тоже не совсем удобно делать разводку.
master.msk написал :
Заменить "краны с красными ручками" на более надежные. Например бугатти 400-й серии.
Уже поменял на эти (фирмы "Valtec", куплены в Леруа Марлен) - сантехник одобрил, т.к. всем такие ставит.
master.msk написал :
Переделать стояки на сварке.
Переделать стояки слишком дорого - около 15 тыр. Я бы сам первым делом это сделал, но цена неподъемная, итак все самому приходится делать.
Еще вопросик - теперь по поводу диагонального подключения вот этого полотенцесушителя:
Продавец сказал что он должен подключаться вход - слева (верх), выход - справа (низ). Но по рисунку мне кажется нужно сделать наоборот: вход - справа верх, выход - слева низ. Т.к. остывающая вода должна спускаться по зигзагу, или она будет спускаться по правой трубе?
Как думаете, кто прав?
figor Гайки ,с привареной на них резьбой,-вращаются. Смотря как посмотреть.:)
Если посмотреть как на фото, то продавец сказал правильно. По другому-будет холодным нижний тупиковый участок трубы. Но зато будет лучше циркуляция. Это мое личное мнение. :)
figor написал :
не думаю, что переварив стояки я получу короб меньше чем 400*500
Обычно дело не столько в размерах короба, сколько в размерах люка. Сложность именно в установке большого люка. Особенно, если это будет т.н люк-невидимка по плитку.
Вопрос по штатным подсоединениям и уголкам полотенчиков Сунержа (Богема, Галант) - насколько качественные, есть ли необходимость заменить на другие, не так сильно заужающие каналы и более надежные?
Иными словами как их монтируют уважаемые профи?
Добрый, вроде проблем быть не должно, но все же хочу уточнить как лучше подключить вертикально или по диагонали? Верхняя подача, стояк дюйм, отводы 3\4, подводка полипропиленом.
figor написал :
Еще вопросик - теперь по поводу диагонального подключения вот этого полотенцесушителя:
Продавец сказал что он должен подключаться вход - слева (верх), выход - справа (низ). Но по рисунку мне кажется нужно сделать наоборот: вход - справа верх, выход - слева низ. Т.к. остывающая вода должна спускаться по зигзагу, или она будет спускаться по правой трубе?
Как думаете, кто прав?
Диагонально не зачем подключать и с нижнем подключением прекрасно работают аж даже два последовательно подключённых полотенчика которые по размерам в высоту больше вашего!
Полотенцесушитель после всех шаманств так и не заработал . Хочу поставить циркуляционный насос Grunfos alfpha 2 25-40. Какой лучше поставить чугунный или стальной? Кто-нибудь ставил?
Внимательно прочитал всю ветку перед покупкой полотенцесушителя и переваркой стояка.
На днях дали горячую воду, временно прицепил полотенчик.
Итог - запустился. Верх - кипяток, как стояк, или чуть холоднее, но руку обжигает, а низ чуть теплый.
Подключение вертикальное.
Хочется чтоб был равномерно горячий.
Со слов местного сантехника, подача воды снизу. При переварке стояка и отводов, заужение было убрано. Сантехник пообещал что будет работать ))))
Судя по комментариям в этой ветке, было правильно сделано, при нижней раздаче.
Было: Стало:
Верхний отвод от сояка:
Нижний отвод от стояка:
Стояк похоже что 1-1/2".
Стояки подачи и обратки - кипяток, рука не держит.
Подключение выполнено полипропиленом D=25.
Верх необходимо переделывать в любом случае.
Исправит ли положение переход на диагональное подключение?
Есть ли смысл в местах отвода от стояка заменить ppr уголки с 90 на 45 градусные?
Есть ли смысл увеличивать диаметр трубы до 32?
1) по поводу американок.
сунержевские у нас возможно будет сложно найти, но наверняка попадутся другие.
главное чтоб были "полнопроходные", без заужений в виде шестигранника?
2) по поводу подключения, где то наткнулся что при лесенке больше 80см (а у меня 80 + полка), вертикальное подключение не будет обеспечивать равномерный прогрев. при переварке оставлять вертикальное или менять на диагональ?
Господа специалисты, вот мучаюсь все с установкой ПС, в данном варианте (как сделано сейчас - на фото) ПС ставить нужно на стену, которая довольно таки узкая, ПС туда можно вкорячить только где то на 400мм, вопрос такой, возможно ли перенести ПС на другую стену которая находится справа? ПС хочу поставить М-образный 500х500 (600), как его тогда подключать, если возможен такой вариант переноса на др. стену, переварить стояк и повернув тройники в нужную сторону (обойти стояк канашки), а расстояние между ними оставить такое же (500мм)? или же как то по другому подключить, раз все равно переваривать стояк? стояк диаметром на 40мм.
Павел09 написал :
Добрый, вроде проблем быть не должно, но все же хочу уточнить как лучше подключить вертикально или по диагонали? Верхняя подача, стояк дюйм, отводы 3\4, подводка полипропиленом.
600мм растояние на стояке, 1000мм полотенчик.
Буду очень и очень признателен за ответ, картинка в самом посте выше... Спасибо
Kenny написал :
1) по поводу американок.
сунержевские у нас возможно будет сложно найти, но наверняка попадутся другие.
главное чтоб были "полнопроходные", без заужений в виде шестигранника?
Сунержевские из нержавейки. Все остальные, мне известные, из латуни. Нерж. стенка 1 мм-1,5мм, а латунь-3-3,5мм.
Kenny написал :
оставлять вертикальное или менять на диагональ?
Не важно. Лично мое мнение. А зачем переваривать? Или Вы о ппр трубах?:)
master.msk написал :
Сунержевские из нержавейки. Все остальные, мне известные, из латуни. Нерж. стенка 1 мм-1,5мм, а латунь-3-3,5мм.
Попробую поискать Сунержу, но уверен процентов на 90, что у нас будет везде латунь и то сомнительного качества...
master.msk написал :
А зачем переваривать? Или Вы о ппр трубах?
о ппр =) их же тоже варят =) полотенцесушитель подключали до выравнивания стен. прикинули - вроде стена накидается и трубы перекроются.
когда стали уже ровнять - низ перекрывается, а верх - нет. чтоб не тянуть по всей стене еще более толстый слой штукатурки, решил что дешевле и проще будет переделать подключение полотенчика, тем более что он все равно работает не так, как хотелось бы.
Большое спасибо за помощь! как переделаем - отпишусь =)
1. Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема как на картинке
(полотенцесушитель Элегия)?Или может быть, что то следует сделать по другому.
2. Какого диаметра вваривать в стояк отводы на полотенцесушитель?
3. Подводку к полотенцесушителю хочу сделать на сшитом полиэтилене,
какого диаметра брать трубу?
Заранее спасибо за ответы.
Уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли подключен ПС? Сантехник приварил ПС из нержавейки к стояку из оцинковки, сделав байпас (ранее схема была без байпаса). Не будет ли быстрой коррозии соединения из-за эл.хим разности потенциалов нержавейки и оцинковки?
Заранее благодарен.
Помогите, пожалуйста, определиться с местом, куда переместить полотенчик, висящий на стене под раковиной. Толстая некрасивая труба выходит из стены над торцом ванны, уходит влево под раковину и возвращается под ванну. Мастер советует повесить на стене по длинной стороне ванны. То есть, принимая душ, будешь иметь сбоку горячую трубу. Что посоветуете?
Объяснить то он объяснил, но я мало чего поняла. В данный момент меня интересует, вообще так делают , т.е. вешают полотенчик над ванной? Мне тоже кажется мыться неудобно, и некрасиво, когда входишь в ванну и прямо перед глазами полотенчик. У санкабины гипсолитовые стены, штробить на противоположную стену, наверное, далеко и можно повредить арматуру. Что же делать, как же быть, хочется, чтобы вместо уродливой трубы висела красивая блестящая "штучка" ;) Ломать кабину и строить заново - очень накладно по деньгам. Еще вопрос: тут упоминали про замену водяного ПС на электрический. Но эта труба , что торчит из стены, не столько для сушки полотенцев, сколько для какой-то регулировки, давления, что ли. И если ее убрать, то как быть с давлением или чем еще там?
март 55, Если хочется, но не можется, только один вариант-электрический.
март 55 написал :
Но эта труба , что торчит из стены, не столько для сушки полотенцев, сколько для какой-то регулировки, давления, что ли. И если ее убрать, то как быть с давлением или чем еще там?
Эта труба актуальна для компенсации деформации, возникающей вследствие расширения металла трубы под воздействием изменения температуры воды.