NNN написал :
Олегович, поясните, что можно подтянуть в фитинге для МП с разрезным кольцом.
ИМХО, при первичной затяжке зазор кольца должен стать=0 и что и куда там затягивать потом??
а как вы узнаете что зазор ноль, гайка прозрачная? собственно её и нужно подтягивать, течет как правило при смене горячей воды на холодную изза разницы температурного расширения металла и пластика....я вообще-то такие фитинги ни разу в жизни не монтировал и не планирую....но на том что монтировал не я, приходилось подтягивать...
даже производители, например Valtec, рекомендуют оставлять эти фитинги в доступных для обслуживания местах...
Добрый день, уважаемые форумчане. Индивидуальный дом, все практически делал сам. Сейчас дошла очередь для ГВС. Имеет ли право на жизнь такая схема ГВС с рециркуляцией и подключение полотенцесушителей ?
Можно ли подключить байпас с вентилями для регрулировки температуры ПС ( в синем прямоугольнике) или это надо сделать как то иначе, или вообще ничего не делать? Насос будет Grundfos UP 15-14B
Кто мы мог подумать, что установка ПС отнють не простое занятие.
Вот и я решил замутить в квартире на 8-м этаже 10-ти этажного дома, ремонт в сан. комнате, путем обьединения ванны и туалета. (фото1 существующая схема)
Имеем стандартную (наверно оцинкованую) трубу ГВС с подачей теплоносителя (воды) снизу, т.е. с 1-го этажа.
модель, размер, Ш х В, тепловая мощность
32/20 П16 500 х 980 560
слева вверху установлен кран маевского, справа - заглушка. Нужно ли ее менять на кран маевского?
Планируется замена оцинкованой трубы ГВС на ПП диаметром внутр. 32мм (фото2 планируемая схема)
путем врезки в нее ПП тройников с кранами и с последующим подключением ПС типа "лесенка"
ПС устанавливается на высоте 1200мм от пола. На какой высоте долны быть сделаны врезки (точка 1 и точка 2 (см. фото2))
в стояк ГВС? Я так понимаю, что точка 1 должна быть не выше нижней попоречной перекладины ПС, а точка 2 может быть хоть у пола (или есть регламинтированая высота и для нее)?
Какое расстояние L должно быть межle точками 1 и 2.
Каким диаметром ПП трубы соединить ПС и стояк ГВС? можно ли 32мм (внутр.) или нужно 25мм (внутр.) для уменьшения сечения. Мне конечно проще было бы 25мм трубу прятать в штробу в стене.
Нужно ли зауживать сам стояк ГВС в месте между точками 1 и 2? и если нужно то зачем?
В принципе будет ли работать такая схема или нужно врезатья в стояк ГВС в точках 2 и 3?
Добрый день, если не сложно прокомментируйте, будет ли работать, сей девайс от застройщика. ПС ещё нет только отводы для него с заглушками (новостройка) подача сверху. стояк ПП идёт 1" потом крендель из 3/4 видимо вместо байпаса ну и отводы на ПС идут далее. ПС планирую фурор 800-600