12.09.2013 в 22:38:20

#4023528

Ох, ну ладно! Будем воплощать тогда... спасибо большое за консультацию еще раз)

0
Аватар пользователя
BMV_

Местный

Регистрация: 01.06.2013

Москва

Сообщений: 30

13.09.2013 в 00:19:22

#4023756

renfry написал : ... а на выход воды переделаем и поставим 25 мм - это поможет?...

Уменьшить сопротивление поможет в большей степени если заменить оба эксентрика с Dу 15 на сантех резьбу 3/4. Сантехнику скажите, он поймет о чем речь. Имеется в виду только сам диаметр, а переделка как писал Касимов

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

13.09.2013 в 00:34:04

#4023784

zepard написал : Здравствуйте! Подскажите, а в моей ситуации установить лесенку никак? Только переваривать отводы? Полотенчик запитан от ГВС, подача сверху.

страницей ранее пост №5085, если честно неужели тяжело хотя бы малость пролистать, каждую страницу одно и тоже, тема то проста как 5 копеек...

0
Аватар пользователя
doctor3

Местный

Регистрация: 27.04.2013

Москва

Сообщений: 45

15.09.2013 в 19:05:14

#4028430

Добрый день, всем участникам форума! Необходима помощь в вопросе правильного подключения ПС. Имеется ГВС (40мм) в него вварен байпас (32мм) соответственно с двумя кранами на 3/4. ПС будет расположен в 1,5 метрах. Подача воды снизу. ПС куплен "Сунержа Элегия 800x500" с диагональным/нижним подключением. Почитав тему понял что нижнее подключение будет лучшим вариантом. Самый простой и верный способ подключения я так понял будет вариант1. Вопросов два: Первый - какой уклон труб должен быть. Второй - Возможно ли второй вариант подключения, т.к. удобнее вести трубы таким образом. Спасибо.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

15.09.2013 в 20:35:22

#4028593

doctor3, и похожи? Только обсуждали перед Вами.

doctor3 написал : какой уклон труб должен быть.

Нижний отвод стояка должен быть ниже ПС.

0
Аватар пользователя
doctor3

Местный

Регистрация: 27.04.2013

Москва

Сообщений: 45

15.09.2013 в 21:02:09

#4028652

касимов написал : doctor3, и похожи? Только обсуждали перед Вами.

Нижний отвод стояка должен быть ниже ПС.

Да читал тот пост. Важно или нет - на сколько могу опустить трубы. Могу ли я их опустить вертикально вниз до уровня пола , вести по нему , а потом опять поднять?? Условие "Нижний отвод стояка должен быть ниже ПС" выполняется...

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

15.09.2013 в 22:55:58

#4028921

doctor3 написал : Условие "Нижний отвод стояка должен быть ниже ПС" выполняется...

;)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.09.2013 в 07:46:56

#4029378

doctor3 написал : Условие "Нижний отвод стояка должен быть ниже ПС" выполняется...

С Вами не поспоришь.:)Если бы еще научиться перемещать воду телепатически,а не по законам физики,то можно вобще отказаться от труб подсоединения.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.09.2013 в 11:29:41

#4029635

doctor3 написал : Условие "Нижний отвод стояка должен быть ниже ПС" выполняется...

Это условие необходимое, но не достаточное. Необходимое и достаточное- уклоны.

0
Аватар пользователя
doctor3

Местный

Регистрация: 27.04.2013

Москва

Сообщений: 45

16.09.2013 в 11:55:52

#4029680

АлекСАН_dr написал : Это условие необходимое, но не достаточное. Необходимое и достаточное- уклоны.

Вот я и пытаюсь выяснить, возможно ли подключение по варианту 2, с какими условиями? Первый вариант у меня про запас, и это я так понимаю, как рекомендовал Олегович в посте 5085: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=128&p=4002522&viewfull=1#post4002522

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.09.2013 в 12:53:25

#4029783

doctor3 написал : возможно ли подключение по варианту 2, с какими условиями?

При отсутствии байпаса/ГВС движется только через ПС/.Но так нельзя.Соседи тоже живые люди.

0
Аватар пользователя
doctor3

Местный

Регистрация: 27.04.2013

Москва

Сообщений: 45

16.09.2013 в 13:39:33

#4029861

касимов написал : При отсутствии байпаса/ГВС движется только через ПС/.Но так нельзя.Соседи тоже живые люди.

байпас есть, на схеме на рисовал. Т.е. я так понимаю велик шанс что по нормальному работать не будет ? Если от середины стояка сначала опускать трубу до уровня пола, а потом подымать их до уровня ПС и обратно отвод.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

16.09.2013 в 13:48:09

#4029885

doctor3, Вариант 2 без смещения байпаса работать не будет. Со смещением скорее всего будет, но при достаточной скорости циркуляции по стояку и достаточном диаметре подводки.

0
Аватар пользователя
doctor3

Местный

Регистрация: 27.04.2013

Москва

Сообщений: 45

16.09.2013 в 13:51:09

#4029891

АлекСАН_dr написал : doctor3, Вариант 2 без смещения байпаса работать не будет. Со смещением скорее всего будет, но при достаточной скорости циркуляции по стояку и достаточном диаметре подводки.

Спасибо. Все понял.

0
Аватар пользователя
BMV_

Местный

Регистрация: 01.06.2013

Москва

Сообщений: 30

17.09.2013 в 04:22:13

#4031562

BMV_ написал : От застройщика на стояке установлен шаровой. Так во всем доме. Казалось бы можно подводиться к полотенчику как угодно. Но хотелось бы что бы имелась возможность регулировать температуру вентилями м.б. термостатические поставить. Три варианта подключения. И вопрос будет ли ПС работать без помощи шарового и без вварки отводов с "секретом"

Остановился на вариантах с минимальной переделкой отводов. Конструктивно по отводам и перемычке все варианты одинаковые. Вваривается нижний отвод в люке с коллекторами. В верхнем люке испоьзуетя только верхний отвод (укорачивается с вваркой нипеля или нарезкой). Переделывается перемычка. Выбрасываю шаровый. Сгон 1 1/4' меняю на 1'.И забыл. Еще отвод холодной в нижнем люке (сантехшкафа нет естесно) переварить с выноской вперед придется.

1.Сунержа боковое подключение 500x1200. Внизу на ПС -вентиля (один из них только для симметрии) Варианты 2,3,4 Zehnder нержавейка, то же 500 (можно заменить потом на Сунержу будет). Ветиля или термостат+вентиль на ПС.

    1. 4.

Вопросов не много остается.

  1. Диаметр подводки
  2. Варианты 2,3,4. На каком остановиться?
  3. На всякий случай. Вариант 1 сможет работать без заужения? Подача верхняя.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.09.2013 в 07:23:26

#4031591

BMV_ написал : Варианты 2,3,4.

Стравливать постоянно воздух.

BMV_ написал : Вариант 1 сможет работать без заужения? Подача верхняя.

Два отрезка ПП трубы для пробы,и вопрос будет исчерпан/Если стояк работает/.Примеры есть на форуме.Зато 100% уверенность.

0
Аватар пользователя
BMV_

Местный

Регистрация: 01.06.2013

Москва

Сообщений: 30

17.09.2013 в 15:14:59

#4032344

BMV_ написал : Варианты 2,3,4

касимов написал : Стравливать постоянно воздух.

Мысль понятна. Если есть возможность диагонального (с оговоркой по симметрии), бокового подключения то это предпочтительнее нижнего . В оправдание могу сказать: сделал попытку найти альтернативу Сунерже. А большинство (да и все лесенки пожалуй) импортных ПС с нижним подключением. Вот и приходится выбирать между оригинальным внешним видом и самым правильным подключением:)

0
Аватар пользователя
dead

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Великий Новгород

Сообщений: 43

17.09.2013 в 23:15:07

#4033368

Добрый вечер. Несколько вопросов по подключению ПС. Стояк 40ппр, подача снизу, будут делать перемычку. Вот фото ПС будет м-образный. Делать ли заужение перемычки? Какими краны использовать 1/2" или 3/4", соответственно диаметр труб 25 или 32 ппр?

0
Аватар пользователя
GeneGreen

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 8

18.09.2013 в 00:55:11

#4033565

ПОМОГИТЕ, пожалуйста, разобраться (а еще лучше помочь сделать, естественно за деньги) с правильным подключением дизайн-полотенцесушителя Сунержа типа Галант 600х400 с нижним подключением.
Суть проблемы: сантехником произведено подключение полотенцесушителя к стояку в квартире, однако полотенцесушитель не греется. Дом 19-этажный серия И-155 этаж 6. 2 трубы для отопления. Направление подачи горячей воды неизвестно. Наужение оцинкованной трубы на стояке - длиной порядка 20 см. Внешний диаметр зауженной трубы - 32 мм. Из стояка выходят оцинкованные сгоны внеш.диаметр 32 мм, длина 400 мм. К ним через вентили подключены полиэтиленовые трубы Rehau Rautitan Stabil 20X2.9, длина магистрали от стояка до полотенцесушителя - около 4 м. Магистраль проведена по горизонту, с наклоном от одной трубы стояка до горизонта под углом примерно 30 град., гипотенуза длиной порядка 50 см. Попытки сантехника различных способов подключения к полотенцесушителю и изменения геометрии магистрали к успеху не привели. Ситуация застыла и не меняется вот уже неделю. Найти приемлемое решение он не может. По-видимому, сказывается недостаток знаний и опыта. Помогите, пожалуйста, и своему коллеге и мне справиться с проблемой. Всю необходимую дополнительную информацию готов предоставить, а также готов показать на месте и оплатить как грамотную, результативную консультацию и практическое воплощение решения, которое приведет к запуску полотенцесушителя.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

18.09.2013 в 01:31:31

#4033602

GeneGreen написал : 2 трубы для отопления.

это зачем?

GeneGreen написал : готов показать на месте и оплатить как грамотную, результативную консультацию и практическое воплощение решения, которое приведет к запуску полотенцесушителя.

фото сделайте, консультация бесплатно будет Вам.

0
Аватар пользователя
BMV_

Местный

Регистрация: 01.06.2013

Москва

Сообщений: 30

18.09.2013 в 01:58:33

#4033617

GeneGreen написал : Из стояка выходят оцинкованные сгоны

GeneGreen написал : от стояка до полотенцесушителя - около 4 м

GeneGreen написал : гипотенуза длиной порядка 50 см

Жуткая картина. Представил себе. Бригада сантехников-сатанистов:a

0
Аватар пользователя
GeneGreen

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 8

18.09.2013 в 11:27:03

#4033997

Спасибо! Как сделаю фотографии, вышлю по почте

0
Аватар пользователя
BMV_

Местный

Регистрация: 01.06.2013

Москва

Сообщений: 30

18.09.2013 в 12:37:24

#4034161

Касимов добрый день. Я наверное остановлюсь на Сунерже. Термостат у Сунержи взаимозаменяем с подводящим углом. В вертикальном исполнении ПС меняю нижнний угол на термостат без проблем. Крест, если один, смотреться странно будет. А нет СНиПовских запретов на использование термостатов-вентилей на ПС при разрешенном заужении перемычки на шаг(1 1/4 на 1')? И вопрос по диаметру подводки. 3/4-ой достаточно будет? Напомню схема 1 с боковым подключением и верхней подачей с заужением с 1 1/4 до 1.
Если заужать то подводки в 3/4 достаточно наверное будет?

0
Аватар пользователя
GeneGreen

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 8

18.09.2013 в 15:19:11

#4034504

master.msk,

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.09.2013 в 21:21:22

#4035188

BMV_ написал : запретов на использование термостатов-вентилей на ПС

Запрет для использования только завода изготовителя. Перекрывая полностью ПС ,Вы ничего не нарушаете.Для этого и байпас.

BMV_ написал : подводки. 3/4-ой достаточно будет?

А каким,простите, материалом подводка?

0
Аватар пользователя
BMV_

Местный

Регистрация: 01.06.2013

Москва

Сообщений: 30

18.09.2013 в 23:26:47

#4035572

касимов написал : А каким,простите, материалом подводка?

1. Rehau stabil 25х3,7 вместе с 3/4-ым углом (настенный) на z-образный кронштейн. Dу получиться 17,6 т.е. меньше 3/4 (19мм). 2. Rehau stabil 32х4,7 и угол 3/4 но в этом случае без кронштейна. Dу=21,4 3. То же Rehau stabil 32х4,7 с настенным углом Rehau MX 32-Rp1 1/4 на z-образный кронштейн, футорка или нипель 1 1/4 на 3/4 (на 1/2 если использовать эксцентрик) В вар.3 не дешево обойдуться углы 32-Rp1 1/4 и футорка. Только они 2200р. 4. Самый дешевый это полипропилен

1,2 и 3 углы мамы, выкинуть эксцентрики. После облицевки вкрутить сантех резьбу или нипеля по размеру.

Да если "сшитый" то вопрос 1' или 3/4' как бы больше не актуален.
Что бы Вы посоветывали 25 и 32 (наружные)?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

19.09.2013 в 00:18:06

#4035725

GeneGreen, все понятно. Надо эти трубы ровно проложить для начала. Без изменения направления уклона на всей длине трубы. Нижняя труба - уклон к стояку, верхняя - не принципиально допустим. Градус уклона может меняться, но направление надо выдерживать. Лазерный уровень есть у Вашего Мастера? Кто это сделал, кстати, с форума? Попробуйте, может быть этого и хватит.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.09.2013 в 08:32:02

#4036008

BMV_ написал : Что бы Вы посоветывали 25 и 32 (наружные)?

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.09.2013 в 09:46:48

#4036079

2GeneGreen, Насчёт уклона - присоединяюсь к посту выше: он должен быть либо вверх, либо вниз, но! Не должно быть на трассе горбов вверх, где может скопиться воздух. Кроме того, для трассы длиной 4м трубы тонковаты.

0
Аватар пользователя
GeneGreen

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 8

19.09.2013 в 10:28:52

#4036157

Спасибо, братцы! Но: Верхнюю трубу по всей длине магистрали всё равно ровно (параллельно нижней) проложить не удастся в силу того, чтобы выходы из стояка расположены вертикально на некотором расстоянии друг от друга. Я тоже сначала было предложил "мастеру" (который, как впоследствии выяснилось, вовсе не сантехник, а бывший сварщик и, видимому, потому не знает элементарных вещей типа какие углы уклона должны быть у канализации,в результате сделал вывод соткой из инсталляции с контруклоном) положить линии параллельно. Однако положительного результата добиться не удалось. То, что показано на фотографии, было уже потом, когда он повторно пытался найти на стене некую "точку" для запуска циркуляции, поднимая верхнюю ветвь. Однако, как и в первый раз, ему это не удалось.

To Prok12 Мне тоже представляется, что трубы слишком тонкие. Приходили еще 2 специалиста, которые также отметили этот факт и посоветовали вести магистраль более толстой трубой. Однако их резюме было таким: "Да, мы так советуем, но РЕЗУЛЬТАТА НЕ ГАРАНТИРУЕМ". Хм... После этого мне и пришла в голову идея посоветоваться со всем миром на форуме. Но все же не хочется экспериментировать с учетом того, что все стены и так располосовал предыдущий "специалист". Тем более что материал - полиэтилен и соответствующие фитинги - не из дешевых. Поэтому нужен хотя бы четкий совет, какого диаметра должна быть труба. Понимаю, что из физических соображений она должна быть внутренним диаметром толще, чем заужение на стояке, Но насколько толще? - с учетом длины всей магистрали. Достаточно ли будет использовать трубы следующего размера? Думаю, что моя ситуация не является настолько особенной, что не встречалась в практике других мастеров.