16.04.2014 в 17:52:18
AXP написал : (верхний конец зоны),
Вам повезло.... можно заставить работать любую схему.... у Вас полная свобода выбора...
AXP написал : Подводку надо сделать заранее, поэтому вариант подключить и посмотреть невозможен.
Сначала покупаем ПС и потом точно по нему делаем подводку с УСТАНОВЛЕННЫМ и выровненным в плоскости, уровню и тд на временных хомутах ПС-ом. Иначе - хлебнете проблем.
ГВС удобно брать из самой верхней точки, там где сейчас спускной кран для воздуха. Тогда этот кран можно убрать как класс совсем. Можно и оставить .... рядом :) (зачем? ну если вам понадобится экономия.... :))
По фото - дальняя труба ГВС тоньше ближней или такая-же?
AXP написал : направление подачи воды не знаю.
Можно узнать спуская воду через спускник наверху долго и полным напором - одна из труб станет потеплее (подача), вторая - холоднее - обратка. Можно и через счетчик спускать - но зачем? :)
16.04.2014 в 18:37:09
BV написал : Вам повезло.... можно заставить работать любую схему.... у Вас полная свобода выбора...
Сначала покупаем ПС и потом точно по нему делаем подводку с УСТАНОВЛЕННЫМ и выровненным в плоскости, уровню и тд на временных хомутах ПС-ом. Иначе - хлебнете проблем.
ГВС удобно брать из самой верхней точки, там где сейчас спускной кран для воздуха. Тогда этот кран можно убрать как класс совсем. Можно и оставить .... рядом :) (зачем? ну если вам понадобится экономия.... :))
По фото - дальняя труба ГВС тоньше ближней или такая-же?
Можно узнать спуская воду через спускник наверху долго и полным напором - одна из труб станет потеплее (подача), вторая - холоднее - обратка. Можно и через счетчик спускать - но зачем? :)
Спасибо за быстрый ответ.
То, что речь идет о конце верхней зоны говорит о хорошем давлении воды, и именно поэтому будет работать любая схема, я правильно понял? А какое нужно давление для хорошей работы ПС?
Понимаю, что сначала купить, потом делать правильнее, но это малореалистично, т.к. в наличии таких ПС нет (Питер - большая деревня). Был план делать по чертежу и надеяться, что эксецентриков из комплекта подключения хватит.
Юмор про кран оценил, действительно могли бы хоть опломбировать его :)
Ближняя труба действительно толще, забыл это упоминуть. Значит подача снизу, сначала отвод на ГВС, потом ПС, да? Про темературу тоже хорошая идея, проверю.
16.04.2014 в 18:52:13
AXP написал : фото стояка ГВС с подключенным полотенцесушителем от застройщика.
Данила с *Каменным цветком* рядом не стоял! Сколько ж телодвижений вытянул сей девай из установщика!
AXP написал : (Питер - большая деревня).
Скоро у Вас начнут подковывать блох. Только юмор,;)остальное подсказывает мастер.
17.04.2014 в 00:02:23
Есть м-образный змеевик, в попытке его выровнять на стене, был так выровнен что выводы в одной плоскости, но средний изгиб как бы выпирает из одной плоскости. С точки эстетики нормально, а вот с точки надежности такого перекоса, примерно 1 см...непонятно может ли чего приключиться с полотенцем. Марка Energy 600x400. Ослабил крепежи, изгиб остался. Попытался согнуть такой же змеевик только 60на60, слабо мне так его согнуть..
17.04.2014 в 02:33:06
Требуется помощь, в определении - заработает ли нет.
Есть ПС - Сунержа богемия 30х60 с боковым подключением и со встроенной перемычкой фото 2. Перемычка располагается не как в описании посередине, а Ближе к одному из входов (выхода) воды. Вопрос первый, как расположить ПС. Перемычкой ближе к верху, или к низу.
С начало было разведено как на фото 1, 1а.1б,1с. При этом первоначально был срезан (4 года назад) старый ПС встроенный как продолжение стояка. И установлен местным жэк (чудо мастерами) вставка, с отводами на ПС и ГВ, и встроенным краником на 1" на основной трубе (это сейчас я обнаружил, что запрещено СНИП) тогда я об этом еще ничего не знал. При этом ими было сказано, если будет плохо греть, то повернуть на треть краник (а то что шаровой кран имеет только 2 положения и запрещено его ставить в среднее положение, так же еще не знал, но и не воспользовался им ни разу.При этом на фото видно, как криво были вварены выходы. С их слов также было сказано, что подвод воды снизу. Тогда не сложилось сделать ремонт.
Теперь сложилось. После этого подойдя к размещению ПС, я стал наскакивать на "подводные камни", выложенные в данном форуме. После детального расмотрения одного из вводов на ПС, я обнаружил потеки - фото 3. После принял решение, снова заменить и кардинально изменить ввод выходом на ПС. Пока только схемы как хочу, хотя на понедельник (21 апреля), уже заказана переделка. Схема на фото 4. Размещение ПС, возможно в 2 видах. Ближе к двери. или посередине. Расстояние посередине ванны от ввода - длина магистрали 110см. При втором случае 2метра. Пс хочу разместить так чтобы его вход и выход был на одном уровне с входом и выходом со стояка. Стояк заужать жэк отказывается. Расстояние между вводами на ПС 60 см. И расстояние на стояке выводом тоже хочу 60 см. При этом вызванный Мастер с жэка, заявил, что вода подается с верху стояка. Разводку, буду делать Baenninger PP-RCT "Watertec" армированная волокном PN25. Была идея медью, но как-то не того. При этом данные по стояку. Давление на холодном и горячем 5 атмосфер. Температура воды от жека заявлено 60 градуслв. У меня на термометре максимум 56 градусов. Так что необходимости в меди особо нет. К тому же я формирую систему от протечек, и ставлю краны и на отводы ПС.
И еще, если неточно будет сделаны выходы, не чисто 60 см., а меньше или больше в пределах 2 см. работать будет? И по перемычке в ПС , как его лучше расположить?
17.04.2014 в 04:04:39
AXP написал : То, что речь идет о конце верхней зоны говорит о хорошем давлении воды, и именно поэтому будет работать любая схема, я правильно понял?
нет.
AXP написал : А какое нужно давление для хорошей работы ПС?
да хоть почти ноль :)
Главное - у Вас разворот воды и ПС можно включить как угодно, точнее - сверху - дать горячую подачу, а снизу уйти вниз на обратку
AXP написал : Был план делать по чертежу и надеяться, что эксецентриков из комплекта подключения хватит.
Это только расстояние. Есть еще и горизонт, и важно перпендикулярность отводов плоскости ПС, ну и сама плоскость. Без ПС - трудно.
AXP написал : Юмор про кран оценил, действительно могли бы хоть опломбировать его
Это не юмор, а реалии. У Вас почетная обязанность спускать воздух в стояке. Если пломба - то при каждом спуске стояка, и потом спуске воздуха - перепломбировать? :) Да, кстати воздушный кран надо все таки оставить по любому. Если спускать воздух через смеситель - то он будет накручивать счетчик ГВС. Ну и есть по проекту - пусть будет.
AXP написал : Значит подача снизу,
Сверху она у Вас ну никак быть не может - Вы крайний :)
AXP написал : Значит подача снизу, сначала отвод на ГВС, потом ПС, да?
Не на словах - рисуйте чертеж на бумаге со всеми (именно всеми) размерами, в т.ч. и высотой от пола....
AXP написал : Про темературу тоже хорошая идея, проверю.
Можно и не проверять, толстая подача, если в подвале по пьяни не перепутали.
Eversan написал : И расстояние на стояке выводом тоже хочу 60 см.
Больше = лучше.
Eversan написал : И по перемычке в ПС , как его лучше расположить?
А поменять как явный брак нельзя?
17.04.2014 в 09:21:57
Eversan написал : ПС , как его лучше расположить?
зыть.не рассмотрел новые врезки:
17.04.2014 в 11:52:10
Такую систему оцинковка 1 1,4, лучше собрать на резбе или сварка.Чем пакуют .
17.04.2014 в 13:57:16
касимов написал : зыть.не рассмотрел новые врезки:Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1-PICT3030.JPG Просмотров: 7 Размер: 81.7 Кб ID: 501882
Я видать не ярко обозначил ввод нижний, так вот отвод под ПС планируется на месте ГВ, а ГВ поднимется выше. ТО есть ввыводы, будут по уровню параллельно вводам.
Тем не менее, обозначая в схеме Вами вариант, что выход в стояк воды и ПС, под наклоном в низ. Она будет туда изливаться?, если вода поступает по стояку вниз.
И второе, хочу все таки услышать. Как ставить ПС, с перемычкой. Перемычка должна быть сверху, или снизу. Или все это только эксперементально?
17.04.2014 в 15:37:03
Eversan написал : Как ставить ПС, с перемычкой. Перемычка должна быть сверху, или снизу.
Посередине. Я Вам кинул документ.... Поменяйте в Сунерже... БРАК налицо.
17.04.2014 в 20:19:40
Eversan написал : выход в стояк воды и ПС, под наклоном в низ.
Холодная уходит вниз,горячая заполняет прибор сверху.
19.04.2014 в 02:22:11
Два ПС подсоединены последовательно. Скажите, допустим ли такой ход труб (32), как в красном квадрате ? ПС- лесенка: 120х40 и 60х40 см
19.04.2014 в 08:48:54
1405t написал : Два ПС
Работоспособно,сложно(очень) и незаконно(если квартира).Соседи будут рады.
19.04.2014 в 17:06:47
BV написал : Посередине. Я Вам кинул документ.... Поменяйте в Сунерже... БРАК налицо.
Дело в том, что брал месяц назад (чек даже и не вспомню где), брал у официального дилера на экспо-центре на Севастопольском пр. Так как желал с перемычкой, то при мне изделие было вскрыто и показано расположение перемычки. При этом, он сказал сразу, трудно определится какой лучше открутить так как она ближе к одному из концов. На вопрос почему же в документации говорится о середина, он ответил, что не говорится, а только схема. И добавил, как же ее приваривать на середину, а есть изделия и длиннее. После показал её, и сказал, она не глухая а с дыркой пере спуска, главное ограничить, быстрый проход по прямой. Хотелось конечно тут услышать комментарий от представителей Сунержа. Но я думаю сам им в понедельник позвоню.
Я им письмецо чиркнул, посмотрим, что ответят по этому поводу.
За ответы спасибо. Могу делать очень многое, но сантехника это последнее , что осталось освоить :)