09.10.2014 в 09:08:13
Подскажите как правильнее поступить.
Предстоит восстановить стояк ГВС и сделать отводы на полотенцесушитель.
Сейчас выглядит так
09.10.2014 в 09:25:38
Дюйм с четвертью, верно. У Вас же Эмка? Ведите до неё трассы тем же диаметром, что и сам ПС. При боковом подключении и горизонтальных трубах ничего спускать не надо.
09.10.2014 в 09:30:53
Mazayac написал : Дюйм с четвертью, верно. У Вас же Эмка? Ведите до неё трассы тем же диаметром, что и сам ПС....
Да, стоит М и менять на новый буду М-образный. Многие тут хвалят продукцию сунержи, присмотрел такой
10.10.2014 в 23:12:03
Здравствуйте, уважаемые Знатоки!
Делаю ремонт в своей квартире. Раздельный С/У, дом П46 серии, 2 этаж Стояк выполнен стальной трубой внеш. диаметром 42.5 мм. Подача воды нижняя, из стояка в ванную идет петля полотенцесушителя (под раковиной). Хочу поставить нормальный ПС на противоположной от стояка стене (т.е. 3 изгиба по 90 градусов, расстояние по периметру около 3 метров).
Внимание, вопросы:
Мастер участка в УК настаивает, что ни при каких условиях работать не будет.
Фото стояка прилагаю. ПС еще не выбирал, но хочу небольшой и простой, без выи..згибов. Форум читал глубже, чем на 20 страниц, но не понял.
Спасибо!
11.10.2014 в 00:55:42
Фильтр на ГВС у Вас не работает.
11.10.2014 в 01:38:11
Mazayac написал : Фильтр на ГВС у Вас не работает.
Да, люди, которые мне сантехнику будут делать, сразу об этом сказали. Там после счетчиков еще ужос-ужос идет.
Mazayac написал :
- Да. Но для 100% уверенности ничто не мешает сделать незауженный и смещённый.
Спасибо! К сожалению опыт показывает, что во всем сначала надо разобраться самому, даже если делают мастера.
11.10.2014 в 01:50:41
11.10.2014 в 08:39:47
dshe, изгиб трубы - компенсатор для компенсации изменения длины трубы стояка, в отсутствии компенсатора цельная=сваренная труба надежней.
dshe написал : Форум читал глубже, чем на 20 страниц, но не понял.
dshe написал : К сожалению опыт показывает, что во всем сначала надо разобраться самому, даже если делают мастера.
ну а чем помочь? никто ничего нового и понятного не скажет, практически все есть в этой теме
12.10.2014 в 12:22:53
Добрый день! Помогите пожалуйста с проектированием расположения ПС.
Вводные: необходимо перенести на противоположную стену ванной комнаты. Рассчитываю провести медью под ванной, открытыми трубами, в противоположную стену вмуровать.
На схеме: оранжевый - старый ПС; зеленый - подача; синий - слив; фиолетовый - сантехника.
Неудобство текущего расположения в том, что труба входит над ванной, а ПС находится под раковиной. В итоге он как максимум - носкосушитель. :)
Правильно ли спроектировано? Какие подводные камни есть? Будет ли проходить поток, или нужно боковой ввод и вывод? Нормально ли переживет стена такое включение?
Также подскажите пожалуйста, какую медную трубу (толщина, производитель), фиттинги купить, и где.
Спасибо большое!
12.10.2014 в 12:39:54
Не надо медную трубу. Потом с коррозией будете разбираться. Нижний отвод вверх зачем задираете? Подключение низ-низ единственно верное для этого случая.
12.10.2014 в 12:42:17
Eugene_p1 написал : что труба входит над ванной
Если это так ,то переделывать стояк. Обычно оба отвода ПС под ванной .Фото сделайте..... Трубы лучше проложить по стене ,а не по полу .....с уклоном в сторону стояка . Вместо меди лучше нерж трубу или сшитый полиэтилен :)
@fev.santeh Инста