RBS написал : Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по вопросу защиты полотенцесушителя от протечек. Имеет ли смысл установить на отводы от стояка краны с электроприводом? Допустимо ли в этом случае делать подключение разводки на потребителей через отвод полотенцесушителя после крана (см. схему)?

Верхний отвод от стока к ПС делайте с небольшим понижением к ПС. А вот нижний отвод имеет смысл делать с бОльшим повышением к ПС.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
RBS

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 8

23.12.2014 в 22:02:28

#4909518

Mazayac, master.msk, Inch1964, благодарю за рекомендации! Пока остановился на такой схеме:

Есть ещё вопрос по переварке стояка. Сейчас в его нижней части сделана петля, заходящая в ванную, её планируется убрать. Но слышал мнение, что она, кроме всего прочего, выполняет роль компенсатора температурного расширения/сужения трубы стояка. По идее, если на каждом этаже эти петли уберут, запаса на компенсацию не останется. Так нужно ли делать подобный перегиб на новой трубе и если да, то каких размеров будет достаточно?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

23.12.2014 в 23:05:26

#4909702

RBS написал : выполняет роль компенсатора температурного расширения/сужения трубы стояка. По идее, если на каждом этаже эти петли уберут, запаса на компенсацию не останется

правильно мыслите! вам остается только надеяться, что все жильцы по стояку не уберут эти компенсаторы Иначе будет как на фото: слитые стояки, хомуты при холодном горячем стояке ГВС вровень компенсаторов нет, 17 этажей. Современные стандарты строителей. Сварным стоякам не грозит ничего, но при сливе они тянут за собой подводки полотенцесушителя и арматуру после вводных кранов. У вас же каждый убранный компенсатор увеличивает нагрузку на оставшиеся у соседей гнилые сгоны.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.12.2014 в 08:55:10

#4910191

RBS, где-то тут на форуме пробегали фото правильных стальных стояков с компенсаторами. Что-то типа "змейки" с плавными изгибами, примерно 0,5м на 0,5м.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.12.2014 в 11:53:47

#4910385

Феликс88 написал : А есть какие-то особенности подключения полотенцесушителя водного с закруглением?

Посоветовал бы схему №13 из - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

25.12.2014 в 11:51:50

#4912341

mynameis написал : Mazayac, ок, завтра сделаю и выложу фото. Спасибо за содействие!

У меня обновление истории. Полотенчик оказался с браком, заказчик его вернул продавцу, сейчас подбирает другой. Сказал ему лучше брать М-образный. Ждем-с.

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

25.12.2014 в 11:59:41

#4912351

Вопрос новый возник. Вчера немного поспорил с заказчицей. Переварили ей выходы на полотенчик, ранее они были внизу и полотенчик (у нее будет лесенка) бы отлично подключился. Сейчас выходы переварили и они стали выше полотенчика... Замечу, что подача воды сверху вниз. Будет ли работать такая схема? Как лучше подключить, по диагонали? Верхний вывод получился чуть выше полотенчика, нижний сантиметров на 30 ниже верхнего. Сам полотенчик - лесенка метровой высоты. Несмещенный зауженный байпас. Подача сверху вниз.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.12.2014 в 14:51:49

#4912668

mynameis, не будет работать. А кто и зачем испортил отводы?

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

25.12.2014 в 19:12:12

#4913174

Mazayac, вот и я говорю им, что не будет работать. Согласился повесить только исключая всю свою ответственность.

Отводы испортили представители УК, которые напели заказчику, что только так полотенчик работать будет и никак иначе... Заказчик повелся и согласился переварить, хотя я ей еще до переварки говорил, что либо не переваривать вообще, либо переваривать один вывод выше полотенчика, другой ниже...

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

30.12.2014 в 10:37:39

#4921733

mynameis написал : У меня обновление истории. Полотенчик оказался с браком, заказчик его вернул продавцу, сейчас подбирает другой. Сказал ему лучше брать М-образный. Ждем-с.

Вчера подключил новый полотенчик на этом объекте (бракованную лесенку заказчик сдал), уже М-образный дизайнерского исполнения (так скажем с прямоугольными трубками), все работает отлично.

ХЗ, может брак лесенки был не только в ее геометрии, но и изнутри...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2014 в 11:31:57

#4921846

mynameis, фотографий не будет? Т. к единственный варварский способ заставить работать ПС, расположенный ниже отводов - перекрыть байпас.

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

30.12.2014 в 11:45:32

#4921866

Mazayac написал : mynameis, фотографий не будет? Т. к единственный варварский способ заставить работать ПС, расположенный ниже отводов - перекрыть байпас.

Посмотрите мое цитирование. Это я пишу совершенно о другом заказе. Тут один вывод ниже низа подключения полотенчика, а второй выше первого сантиметров на 30. Повесил лесенку - не работала, но лесенка оказалась с браком по геометрии, заказчик сдал и по моему совету купил м-образный, вчера повесил - все работает.

Тот заказ, о котором вы говорите, где заказчицу представители УК убедили переварить выводы выше полотенчика, пойдет у меня в работу в конце праздников, отпишу по результатам. Но также уверен, что работать не будет.

0
Аватар пользователя
stas-ok

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Минск

Сообщений: 23

01.01.2015 в 12:42:13

#4924940

Добрый день. Как правильно подключить полотенцесушитель Сунержа Хорда 1200м? Суть в том, что нужно вентиля собрать на высоте центра полотенцесушителя т.к. по краям нужно ставить два лючка для вентилей, что не удобно. Полотенцесушитель находится сразу у стояка (ПП32), устанавливается вертикально и прижимается к стене. Как поступить, чтобы грел? Спасибо

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.01.2015 в 22:27:32

#4925713

stas-ok написал : нужно вентиля собрать на высоте центра полотенцесушителя т.к. по краям нужно ставить два лючка для вентилей, что не удобно.

Это невозможно. Почему не будет работать: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

01.01.2015 в 23:08:24

#4925767

stas-ok написал : Как правильно подключить полотенцесушитель Сунержа Хорда 1200м? Суть в том, что нужно вентиля собрать на высоте центра полотенцесушителя т.к. по краям нужно ставить два лючка для вентилей, что не удобно.

stas-ok, Вам шашечки или ехать? В смысле, чтобы ПС грел или чтобы было удобно лючки расставить?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

02.01.2015 в 01:22:13

#4925984

stas-ok написал : два лючка для вентилей, что не удобно.

один лючек внизу поставьте для 2-х кранов

0
Аватар пользователя
stas-ok

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Минск

Сообщений: 23

05.01.2015 в 22:19:00

#4933514

master.msk, ехать с шашечками) АлекСАН_dr, если внизу с одним люком, как будет тогда выглядеть схема? Спасибо

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.01.2015 в 23:30:05

#4938043

stas-ok написал : master.msk, ехать с шашечками)

Если "шашечки" главнее, тогда есть шанс замерзнуть до-смерти, ожидая трамвая с шашечками... ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Wowik

Местный

Регистрация: 10.01.2015

Москва

Сообщений: 2

10.01.2015 в 14:28:02

#4943278

Добрый день! Собираюсь менять полотенцесушитель (стоит м-образный. 3/4") на более мощную по теплоотдаче "лесенку". Сейчас стоит примерно на Вт 150 при 11,5 куб. м санузла., его явно не хватает, весьма прохладно в помещении. Вопрос - при таком боковом подключении (см. фото) не возникнет проблем с циркуляцией "лесенки"? этаж 1й. И также хочу уточнить на счет фитингов, какие необходимы, если новый ПС с 1" подсоединением (в комплекте клапан «Маевского» - 2 шт, муфта с поворотным, кольцом - 2 шт, уплотнительное кольцо G 1/2” - 2 шт, гайка накидная), и можно ли оставить соединительные уголки от старого ПС(см.фото)? Расстояние от стояка до пс 30 СМ

0
Аватар пользователя
ARKHI

Местный

Регистрация: 30.09.2014

Красноярск

Сообщений: 194

10.01.2015 в 16:29:17

#4943542

Бойлер. Коллекторная разводка ГВС. Циркуляционных насос. Полотенцесушитель подключать к коллектору или в общую петлю с байпасом?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

10.01.2015 в 16:57:19

#4943600

ARKHI, к коллектору, если проходной и через него идет общая петля и к общей петле, если коллектор концевой и через него не проходит общая петля. И, в любом случае, можно к "общей петле", т.к : причем здесь коллектор вообще?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.01.2015 в 09:49:04

#4945082

Wowik, если подача верхняя и впишете новый ПС по высоте строго между отводов - заработает как часы.

0
Аватар пользователя
MihVik

Местный

Регистрация: 12.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 289

11.01.2015 в 20:04:30

#4946484

Всех приветствую! Сейчас в ванной стояк, который загнут как "П"-, он-же полотенечник из ДУ-50. На что цевильное можно заменить? Хотелось бы трубу хром и проходной "М". Но соединение тогда только резьбовое? И Диаметра такого не бывает, только 40-ой? Как это окультурить?

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.01.2015 в 20:12:47

#4946503

MihVik, лучшее враг хорошего. Если глобального ремонта не планируете, то не стоит искать мороки с менее надёжными вариантами. Купите красивую краску и задекорируйте в нужный цвет )

Если планируется ремонт, то можно спрямить стояк и сделать отводы на нужной высоте под ПС. Если хотите сделать отсекающие краны и сделать короб, то можно сделать гусаки. Верхний вниз, а нижний вверх. Переход в горизонт на уровне отводов ПС. Под краны сделать лючки.

0
Аватар пользователя
MihVik

Местный

Регистрация: 12.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 289

11.01.2015 в 20:34:28

#4946558

san-therm, Ремонт планируется глобальный. Закажу любую сварку, только понять бы как можно сделать. Короба не будет, негде его там городить. Хотели оставить всё открытым, как сейчас. И отвод переносить надо. Места там очень мало. Вот как-то так, наверное, только стояк надо-ли делать сквозным? Думаю, что нет. Как и было, только чернуху на хром поменять

san-therm написал : то можно спрямить стояк и сделать отводы на нужной высоте под ПС

Как и нарисовал? А что даст прямой стояк? Ведь поток раздвоится.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.01.2015 в 20:47:10

#4946602

MihVik, прямой стояк даст отсутствие заужения.

0
Аватар пользователя
MihVik

Местный

Регистрация: 12.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 289

11.01.2015 в 21:05:44

#4946648

san-therm написал : прямой стояк даст отсутствие заужения

Если из оцинковки варить? На нержавейку хром разве нельзя менять?

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

11.01.2015 в 21:32:03

#4946712

MihVik,

10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

MihVik написал : Если из оцинковки варить? На нержавейку хром разве нельзя менять?

Не понял о чём речь. Стояк делается из ВГП труб соответствующего размера (по проекту).

0
Аватар пользователя
MihVik

Местный

Регистрация: 12.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 289

11.01.2015 в 21:41:20

#4946742

Вот и спрашиваю. Значит вариант с заменой трубы стояка, которая сей час 50-ка на хром не прокатит. Хрома 50-ки не бывает.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.01.2015 в 21:43:53

#4946750

MihVik, обратите внимание:

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим".

  • вот эту первую часть формулировки СНИП-а все "понимают" и радостно делают, а вторую - игнорируют:

    Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.

При нижней подаче в стояке это заужение боком выйдет. Так что если будете спрямлять стояк, то трубой того же диаметра, что сейчас.

0