Андрей1972, а с чего Вы взяли, что в стояке верхняя подача?
При нижней рисунок Ваш работать не будет.
Ну есть же варианты в статье, не зависящие от подачи - нет, всё равно в лотерею играют...
Mazayac, Про подачу я не подумал. Я просто рассматриваю варианты как сделать лучше в моем случае. На картинках то оно вроде все понятно. А как такой вариант? Будет работать?
Mazayac, Большое Вам спасибо за консультацию. Тогда надо так сделать? Да еще вопрос, а винтили тогда наверное лучше поставить на входе и выходе ПС. Как на фото.
Прошу совета, подскажите что и как сделать/исправить.
Комментарии:
Квартира на 7этаже /9этажки. ПС - лесенка, только нижние подключение. ПС - от пола 1300. Высота ПС - 800, ширина 500.
ГВС - нижняя подача воды (со слов слесаря из УК)
Нижний отвод от пола 950, верхний отвод от пола 1600.
Между отводами сварщик прям в трубе (между отводами) сделал (наварил) заужение (1150 от пола)
Основной стояк -1", отводы -3/4".
И как оказалось, при замене стояка (слесаря проходили перекрытия вверх и вниз)
Старый стояк был размером 1 1/2", поставили 1". Т.е. с первого по девятый этаж стояк 1 1/2". Начиная с потолка 6 этажа и до пола 8 этажа труба 1". Плюс, уже у меня в квартире, заужение в трубе до 3/4.
Т.е. весь мой стояк в квартире и есть зауженный байпас, по отношению ко всему стояку.
Слесарь говорит давление очень хорошее. Водоразбор нормальный. Соседи не жалуются.
При подключении по схеме 1 - не работает, /трубы ПП до ПС -3/4"/
При подключении по схеме 2 - работает (временно подключил гибкими шлангами нижний отвод 1/2, верхний отвод - 3/4), но возникают вопросы.
ПС работает. Подача идет с верхнего отвода (более горячий). Обратка - нижний отвод (прохладный).
При отсутствие водозабора соседями сверху, подача воды в ПС идет с верхнего отвода, обратка уходит в нижний отвод.
При водозаборе воды соседями сверху, подача воды в ПС начинается с нижнего отвода, обратка уходит в верхний отвод.
Водозабор прекращается - подача снова с в верхнего отвода.
Сделанное заужение в трубе с 1" до 3/4 убрать не получится.
Подскажите имеет ли смысл переварить верхний отвод выше ПС (на уровень 2200-2300 от пола) схема 4 ?
И поменять ПС на другой, - с возможностью такого подключения (схема 4).
Или не париться и оставить рабочую сейчас схему 2 ?
Да.. Мне показалось, что при водоразборе соседями сверху, - ПС становится более горячим.
Первая не работает вполне ожидаемо.
Четвёртая не будет работать.
Вторая работала бы единообразно и независимо от водоразбора при отсутствии заужения.
Итог: если вторая сейчас работает, пусть и в "реверсивном" режиме - Вам мега-повезло, оставьте её.
Сначала испохабят стояк, а потом болдом пишут "никак не можно убрать косяк", эх, люди...
Mazayac,
Спасибо за ответ.
Я так понимаю лучше всё таки заужение в стояке убрать?
Пожалуйста, подскажите верхний отвод где поставить? Или оставить на месте?
И как лучше подключить ПС?
Заранее спасибо.
Это более рабочий вариант, чем Ваша нынешняя пробная схема.
Убранное заужение даст Вам бОльшую скорость циркуляции в стояке и чуть бОльшую температуру ГВС.
Оба отвода ниже ПС хороши тем, что не образуется ям-отстойников, в которых может скапливаться шлам.
Diplomat написал :
а есть ли разница каким диаметром вести до ПС 1" или 3/4"?
считаю оптимально 3/4". Сам давно спросил на форуме, посоветовали такой. Делал 18й медью результат такои же. Возможно тут диаметр вообще не важен можно и 1/2", на эксентриках все равно такои диаметр.
фото до и после, установка полотенцесушителя Сунержа Иллюзия 600х1200
Понимает ли кто разницу между работой сушилки на стояке предназначенном исключительно для п/с и на обычном стояке ГВС? если она есть конечно)
Mazayac, я просто первыи раз смонтировал п/с на стояке сушилок, не считая хрущевок где п/с висит на отоплении. и это мои самых холодныи п/с, он конечно прогрелся полностью, но как то очень не резко. подозреваю что дело в том что у обычного стояка постоянныи расход горячеи воды, а на таком, предназначенном только для п//с, расхода нет, есть какая никаккая циркуляция и все...
Вопрос непосредственно про конструкцию ПС. Вся комплектная фурнитура ПС лесенки рассчитана на то, чтобы подвод воды осуществлялся из стены. А надо, чтобы наружные трубы были подключены снизу к торцам труб ПС. Как быть? Если от ПС отвернуть нижние отводы-уголки, которые также являются ножками, то крепить ПС к стене становится нечем.
Олегович, стояк для сушилок -это скорее всего обратка ( температура меньше) - подача сверху вниз. если так - то для работы байпас нужно заузить на размер, желательно смещение байпаса - диаметры подводящих труб по возможности больше - это для всех случает верно - т.к. меньше гидравлическое сопротивление потоку и все подводящие трубы к пс - всегда вести горизонтально - по той же же причине - меньше гидравлическое сопротивление.
Доброго дня.
Имеем: девятиэтажка и полотенцесушитель типа "изгиб стояка".
Хотим: заменить старый ПС на красивый новый. Подскажите, пожалуйста, по вопросам:
Правильно ли я понимаю по внешнему виду (см. фото), что нужно будет подключить трубу в том месте, где на фото резьбовое соединение, а потом в эту трубу уже подключать ПС?
Лучше просто заменить ПС или лучше сделать перемычку и после нее перекрывающие краны для ПС?
Накладывает ли текущая конфигурация входа-выхода в ПС ограничения на подходящие мне модели ПС?
Спасибо.
Alex-Alex, может на фото не очень понятно, поясню: стояк 32й, разделяется на 2 сушилки, одну я удалил и заглушил отводы, они 25е, выше и ниже сушилки соседей приварил 2 25х отвода и поставил 1" краны. От них проложил 20й оцинковкой подводы к сушилке под уклоном. Оставшаяся сушилка соседей служит байпасом. Мой вопрос касается не совсем быстрым прогревом, примерно минут 15 до полного прогрева. Получается моя ошибка в диаметре? Надо было 25й трубой прокладывать? Думал просто что нет смысла так как в эксцентриках п/с все равно 1/2.
Олегович, ну Вы нашли у кого совета спрашивать :D
Скорость прогрева чем беспокоит? Прогревается же в итоге полностью - и замечательно. Зависит от скорости циркуляции в стояке и от наличия побуждающих циркуляцию в ПС причин (заужения/смещения байпаса и направления подачи).
В Вашем случае, т.к. байпас не заужен, ПС работает на естественной циркуляции, скорость прогрева при этом невысока, да.
Значит стояк диаметром 1,5 дюйма.
Значит установка даже дюймового ПС (без кранов) заузит сечение стояка в 2,5 раза.
Значит надо делать байпас и подключать ПС по одной из рабочих схем: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
Mazayac написал :
Скорость прогрева чем беспокоит? Прогревается же в итоге полностью - и замечательно. Зависит от скорости циркуляции в стояке и от наличия побуждающих циркуляцию в ПС причин (заужения/смещения байпаса и направления подачи).
В Вашем случае, т.к. байпас не заужен, ПС работает на естественной циркуляции, скорость прогрева при этом невысока, да.
да если честно вообще ничего не беспокоит, ни меня ни заказчика, просто привык что п/с сразу горячии, а тут долго прогревался, главное что весь несмотря на высоту 1200, а баипас заужен. стояк 32, 1 1/4, баипас 1"