Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.03.2017 в 17:17:33

Радо написал: Кто знает в чем нюанс?

Низкая скорость циркуляции, подшламовая коррозия. Это парадокс, но поможет уменьшение диаметра подключения. При том же гравитационном напоре увеличит скорость течения. Или подключайте пластиком. ПП или рехау.

0
Аватар пользователя
Радо

Местный

Регистрация: 27.07.2015

Бахчисарай

Сообщений: 38

19.03.2017 в 00:29:10

АлекСАН_dr, Т.е. Вы советуете соединение между стояком и ПС выполнить, например, трубой 3/4"?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.03.2017 в 11:02:45

Радо написал:

Расстояние от точки подключения до стояка 35см

Радо, при таком расстоянии достаточно 1\2".

Я представляю себе процесс так: В трубе течёт вода со скоростью, обусловленной тепловой мощностью ПС и диаметром трубы. Больше мощность, тоньше труба- скорость выше. И наоборот. Чем ниже скорость, тем быстрее зарастание и уменьшение просвета трубы. В итоге наступает равновесие- труба зарастает настолько, что скорость выростает и шлам уже не выпадает. В вашем случае труба просто сгнила раньше.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111356

20.03.2017 в 13:11:02

Тоньше труба - больше гидравлическое сопротивление участка, меньше скорость, не? :)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.03.2017 в 15:04:41

BV написал: не?

Ну да. В конце кривой- там где зависимость уже не линейная. Где скорость уже функция трёх (минимум) переменных. Я имел ввиду то, что при низких скоростях о которых была речь, сопротивлением на участке дюймовой трубы 35 см можно пренебречь. Понятно, что уменьшать D можно до определённого предела что и происходит в стальной трубе естественным путём.

0
Аватар пользователя
ShizZ

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 93

20.03.2017 в 18:44:40

Mazayac написал: fiz, если есть возможность в туалете сделать отводы для полотенчика на уровне "оба отвода ниже верха ванны" - тогда смотрите схему. Горизонтальные участки - без проблем вплоть до 5 метров. Трубы до ПС - например, армированный ППР 25мм. Большая часть труб проводится за/под ванной, а вот на стене с ПС их Вам как-то придётся прятать.

Mazayac, правильно ли я понимаю что при нижнем подключении ПС никогда нивкоем случае нельзя монтировать низ ПС ниже нижнего отвода ?

и желательно монтировать выше верхнего отвода?

мне переварили стояки но приварили оба отвода очень высоко, и я теперь крайне расстроен там что ПС задерется аж на 140см от пола. думаю вот снова переваривать стояки, но это деньги, сложности, время, нервы...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.03.2017 в 20:06:24

ShizZ, нежелательно опускать ПС ниже отводов по двум причинам:

  1. Может не хватить циркуляционного напора в стояке для "выталкивания" охлаждённой в ПС воды обратно в стояк (но только если циркуляция совсем убитая).
  2. В получившихся "ямах" из труб будет скапливаться вся грязь из стояка. В дальней перспективе при низком качестве воды можно получить забитую трубу, в ближней - подшламовую коррозию, если грязесборник придётся на участок трубы из металла или на сам ПС (нержавейка ещё как ржавеет под катализатором из принесённой ржавчины).
0
Аватар пользователя
ShizZ

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 93

20.03.2017 в 20:32:05

Mazayac, циркуляция и давление как то связаны друг с другом ? мастера сегодня сказали что такого высокого давления в системе никогда не видели. не знаю приувеличение это или нет.

да, про подшламовую корозию я уже прочитал все что тут нашел. спасибо что подсказали что ямы к ней то и приведут. сам как то не подумал об этом. подводы будут из нержавейки.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.03.2017 в 01:20:38

ShizZ написал: циркуляция и давление как то связаны друг с другом ?

Нет, не связаны.

И если у Вас до верхнего отвода 190 см, зачем Вы приводите схему с нижним подключением? ПС с ней уйдёт к верхним соседям :)

Если подача в стояке сверху вниз, то Ваш вариант - боковое подключение.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

21.03.2017 в 07:11:40

А я сделаю нижнее кто бы что не говорил :yu:

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

21.03.2017 в 07:30:19

ShizZ, мастер сказал о напоре, а не о давлении :yu: напор, это объем жидкости за единицу времени через сечение. Хотя давление тоже нормальное, поставим манометры посмотрим) а напор бешеный потому что краны 3/4"...Будет вас лейкой душа к стене прижимать)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.03.2017 в 10:13:59

Олегович написал: А я сделаю нижнее кто бы что не говорил

Сделайте. Всё жду когда Вам эти грабли попадутся.. ;)

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.03.2017 в 14:53:36

Олегович написал: АлекСАН_dr, какие именно?)

Такие именно что по лбу бьют. Не всегда нижнее подключение работает.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

21.03.2017 в 15:24:20

АлекСАН_dr, не в этот раз) 1100х600 горячий как стояк

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу