koenig
koenig
Новичок

Регистрация: 29.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

20.06.2017 в 23:13:43

Доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, будет работать после переделки?

Полотенцесушитель Сунержа Богема 800х500, с подачей в ближнее верхнее плечо и отводом с дальнего нижнего плеча.

Этаж 9 из 23, двухконтурная разводка водоснабжения, в нижней зоне (моей) подача нижняя, в верхней зоне (с 13 по 23) подача верхняя. Труба стояка 40, сейчас стоит кусок U-образной трубы в качестве полотешка от застройщика и сделана перемычка между отводами 32-й трубой.

Отводы к полотенцесушителю планирую выполнить 32 трубой, либо ППР либо Rehau Stabil, пока ещё не определился. Для любого из вариантов труб предполагается теплоизоляция 9 мм. После прохода через перегородку трубы идут в фальшстене и выходят только в точке подключения полотенцесушителя.

По поводу 32-й трубы есть некоторые сомнения касательно выбранного полотешка: на монтажной схеме Сунержи Богемиа предполагают что у потребителя водорозетка 1/2, куда ставим эксцентрик 1/2 в 3/4, дальше переходный уголок 3/4 в 1, потом штуцер 1 в 1/2. Т.е. подключение полотенцесушителя на самом деле через 1/2. Отсюда закрадывается мысль что может достаточно и 25-й (но это ДУ 18 уже).

Если выполнять на 32 ППР то уклон от стояка будет не таким сильным, как показано на фото, буду стараться выдержать 3 мм/метр.

Что скажете, будет работать? Пускай не огонь, но стабильно греть?

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

21.06.2017 в 14:22:00

Будет. На фитингах сшитого полиэтилена заужения, на ПП проход больше

0
koenig
koenig
Новичок

Регистрация: 29.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

21.06.2017 в 15:13:48

Значит полипропилен мой лучший друг!

А что по уклонам: подачу (верх) почти в горизонт, с небольшим (3-5 мм на метр) уклоном от стояка к сушилу для выхода воздуха в стояк, а отвод (низ) у меня получится в сумме где-то на 15 см можно опуститься в сторону стояка, видимо от стояка до поворота к стене и проход через стену будут почти в горизонт (самый малый уклон к стояку), а труба за фальшстеной уже будет с хорошим уклоном. Про опасность контруклона на отводе я помню, буду контролировать. Так?

И само сушило крепить с лёгким уклоном (перекосом) в сторону стояка (угол где подвод чуть выше) чтобы воздух ещё лучше уходил?

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

21.06.2017 в 19:06:18

koenig написал: само сушило крепить с лёгким уклоном

Ровно по уровню крепите, как следует.

koenig написал: чтобы воздух ещё лучше уходил

Разовое мероприятие, не постоянное))

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16735

21.06.2017 в 21:37:46

молоток написал: На фитингах сшитого полиэтилена заужения

нету там "заужений"! А на новых бронзовых - вообще "расширение", внутри шире, чем в трубе

0
koenig
koenig
Новичок

Регистрация: 29.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

21.06.2017 в 23:14:28

master.msk, вы бы предпочли 32-й Rehau Stabil проложиться от запорных кранов до сушила? Вариант нержавейки не рассматриваем (стояки ППР).

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16735

21.06.2017 в 23:58:51

koenig, в полиэтилене стенка тоньше, чем в пропилене, таким образом должно 25 хватить, исходя из 32 пропилена в изначальном вашем проекте

koenig написал: 32 трубой, либо ППР

0
koenig
koenig
Новичок

Регистрация: 29.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

22.06.2017 в 00:55:36

master.msk, можно будет глянуть, спасибо. Хотя навскидку ППР даже тоньше получается: Ecoplastik Fiber basalt plus идет 25х 3.5 и 32х 4.4. Rehau Stabil идет 25х 3.7 и 32х 4.7. Получается армированный Wawin тут даже выигрывает.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16735

22.06.2017 в 10:16:20

армированный Wawin тут даже выигрывает.

никто точно не знает размер выигрыша

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

22.06.2017 в 13:52:20

master.msk, зачетные фотки для понимания сути недостатков ПП

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

22.06.2017 в 13:57:50

master.msk написал: нету там "заужений"!

Брали рехау в пример, на других производителях сшитого полиэтилена есть заужения проходов, только смотря на сколько местное заужение влияет

master.msk написал: на новых бронзовых - вообще "расширение"

Только радует

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.