09.09.2017 в 19:26:43
dash2017 написал: будет ли работать такая схема?
Поставьте верхний фитинг у ПС с встроенным "Маевским" ( у Сунержи есть такой). Иначе после каждого отключения стояка будете ослаблять накидную гайку для выпуска воздуха... Через правый Маевский воздух сам не выйдет !!! Либо подключите "низ-низ".
09.09.2017 в 23:09:09
sergei3k написал: Либо подключите "низ-низ".
Нашёл ПС в виде змейки, узкий. Стояк ГВС и есть стояк с ПС. Подача воды нижняя. Краник маевского всё равно нужно ставить?
10.09.2017 в 08:46:45
Перепутал, глянул на форму))
На ткакие,
19.09.2017 в 20:58:56
Стал протекать полотенцесушитель, подскажите , какую прокладку необходимо на него поставить? А то эти модели сушителя уже не продаются.
21.09.2017 в 13:09:33
парни, прошу взглянуть на схему РЦ, будет ли работать (частный дом)?
02.10.2017 в 23:32:22
Да простят меня мастера, но не могу не обратиться с вопросом о полотенчике. Точную копию своего кейса не нашла, поэтому пришла в тему с уточнениями. Имеется: отдельный стояк ГВ на п/с, выводы 3/4', труба железная без байпаса. Межцентровое расстояние 32 см. Высота нижнего отвода над полом 132 см. Подача ГВ снизу. Рассматривается 2 варианты подключения п/с Лесенка ш 50 в 60. Боковое, отводы на п/с симметричные, межцентровое расстояние 32. И нижнее (т з пользователя оно хуже, т к п/с получается совсем высоко). Какое подключение лучше? В каком случае п/с будет гарантированно работать и будет теплым?
03.10.2017 в 06:56:20
В продолжение своего предыдущего вопроса, подключение планируется 20 трубой рехау стабил.
03.10.2017 в 07:53:03
Вариант А я бы не использовал. Для воды появляются 2 ловушки. Да и центр ПС находится по центру выходов трубы. Центр ПС должен быть выше отводов, и трубы лучше под углом пускать, изгиб под 90 градусов не даст остывшей воде скатиться в трубу.
03.10.2017 в 17:57:33
dash2017, золотые слова.
Сегодня говорила с домовым сантехником.
Он сказал следующее:1) Делать подводку не 20, а 25 трубой.
2) Если п/с будет все-таки с боковым подключением, то он должен находиться не по центрам, а выше, т е трубы подводки должны иметь уклон вниз по направлению к стояку.
Я поняла, что все сейчас делают п/с с нижним подключением, и так работает лучше. Но у меня высота нижнего отвода - 132см. Если делать с нижним подключением, то придется ставить лестницу, чтобы повесить на п/с белье.
03.10.2017 в 19:32:44
у полотенцешушителя мощность ватт от 300 до 1000 - у распространенных. и для такой мощности достаточно и 20 трубы, батареи по 2 киловатта подключают 16.-той.....делайте как нравится- и сразу запустите.
03.10.2017 в 20:17:09
C2h5-OH, хорошо, спасибо!
03.10.2017 в 20:20:12
Заузите 16 трубой и ПС может не заработать, особенно если будут фитинги, то диаметр будет 12 мм. Это ни о чём. ПС имеют диаметр 1 дюйм, трубы отопления наверное тоже 1 дюйм. Делайте 32 трубой. Вопрос какой? Сам пытаюсь с этим определиться. Склоняюсь пока к металлопластику.
03.10.2017 в 20:40:01
о 16 и нет речи, но что там можно заузить, если сейчас байпасс стандартно сделан на стояках?