Аватар пользователя
Violar

Местный

Регистрация: 16.10.2017

Минск

Сообщений: 2

16.10.2017 в 18:57:12

Всем доброго дня. Хочу поменять М-образный полотенчик на такой же, только новый. Для этой цели купил 2 стяжные муфты, но сантехник из ЖЭСа отказался на них ставить (такое ощущение, что видел их впервые), сказал что будет только на американки. Американки на резинках не хочется, конусных в продаже я не нашёл, и остановил свой выбор на стяжных муфтах. Подводящие трубы 3/4, полотенцесушитель и муфты 1", поэтому докупил ещё и футорки. Планирую поставить всё это на лён с пастой. Такая конструкция будет достаточно надёжная? Второй вариант - футорку на старую трубу поставить на лён, а хромированные и оцинкованные соединения уплотнять нитью. Как лучше?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

16.10.2017 в 23:44:58

Violar написал: Такая конструкция будет достаточно надёжная?

Поставьте краны и дальше экспериментируйте сколько угодно. Но вообще удобно поставит кран, а на кран специальный стыковочный узел с накидными гайками в обе стороны - на кран и на ПС. Но можете и с муфтами поиграться в свободное время после перекрытия своих кранов.

0
Аватар пользователя
Violar

Местный

Регистрация: 16.10.2017

Минск

Сообщений: 2

17.10.2017 в 00:13:18

ser000, стояк "родной", без байпаса, полотенцесушитель включён в разрыв последовательно, так что краны отпадают. Цель всего мероприятия - просто заменить 33-летний полотенчик на новый с минимальным вмешательством, и чтобы было надёжно. Фитинг с гайками тоже будет на резинках, которые в самый неподходящий момент могут дать течь, например как раз, когда я буду в отпуске, и отключат/включат горячую воду. Так что я рассматриваю вариант или простого сгона, как на первой фото (только без футорки всё равно не обойтись, т.к. разные трубы), или более эстетичный вариант со стяжной муфтой. Может кто-то имел с ними дело?

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

17.10.2017 в 09:03:18

Violar написал: полотенцесушитель включён в разрыв

Советую Вам вварить байпас и поставить краны: в последующем избежите кучу проблем... Новые красивые ПС имеют свойство "гнить" от электрокоррозии... Стяжная муфта - не надёжный вариант...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.10.2017 в 12:10:43

Violar, конусная американка с круглой прокладкой из EPDM от какого-нибудь бюджетного Валтека уж точно ничем не хуже стяжной муфты неизвестно кем и из чего сделанной.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.10.2017 в 00:11:23

p_forsag, для ответа не хватает данных. Неизвестно: как выглядит байпас и не покалечили ли его; направление подачи; состояние получившейся "ямы" из подводящей трубы и коллектора ПС (может мусора туда уже набралось).

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

26.10.2017 в 20:46:42

Добрый вечер! Встал вопрос по установке байпаса в связи с установкой кранов на полотенцесушитель. Планирую поставить "Лесенку" с боковым подключением по осям 600мм, вместо старого от застройщика. Сейчас полотенцесушитель подключен от центральной 40мм трубы напрямую.Схема такая,подача идет сверху через полотенцесушитель и затем дальше возвращается в центральную трубу.По сборке вроде все понятно,на 40мм трубу ставлю тройники 40х32х40,затем муфту переходную на 1",затем кран шаровый 1",после американку на 1" и последним полотенцесушитель. Кстати я думаю наверно можно найти сразу тройник с внутренней резьбой 1",тогда муфту можно убрать. Вопрос возник ,как перемычку спаять с тройниками? Либо тройники сразу ставить на перемычку и потом спаивать,но один конец можно ,а вот второй как впаивать?Или делать отход в сторону,а не по прямой и тогда фитингами 4 шт.90 гр. соблюдая при этом диаметр 40 мм.Подскажите как в этом месте все таки сделать?

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

27.10.2017 в 17:05:12

Сегодня общался с инженером управляющей компании и он сказал,что заужать байпас нельзя (подача сверху) ,потому что давление для соседей снизу упадет.Если перемычку оставить того же диаметра,что и основная,то полотенцесушитель будет работать в половину своих возможностей. Так ли первое утверждение или нет? И еще такой вопрос,если после тройника 40х32х40 выйти на 3/4-1/2 на полотенцесушителе,то прогрев будет хуже или нет?Есть два входных диаметра на полотенцесушители 1" и 1/2 ,в данном случае получается заужение.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

27.10.2017 в 17:44:23

vena52 написал: Так ли первое утверждение или нет? И еще такой вопрос,если после тройника 40х32х40 выйти на 3/4-1/2 на полотенцесушителе,то прогрев будет хуже или нет?Есть два входных диаметра на полотенцесушители 1" и 1/2 ,в данном случае получается заужение.

Так покажите схему и лесенку, а то может ваши хотелки не заработают даже при благоприятных условиях верхней подачи.

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.

... 10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом. ...

-

vena52 написал: 3/4-1/2 на полотенцесушителе,то прогрев будет хуже или нет?

Зачем для 1" полотенцесушителя переходить на 3/4 или на 1/2?

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

27.10.2017 в 19:19:00

ser000 написал:

vena52 написал: Так ли первое утверждение или нет? И еще такой вопрос,если после тройника 40х32х40 выйти на 3/4-1/2 на полотенцесушителе,то прогрев будет хуже или нет?Есть два входных диаметра на полотенцесушители 1" и 1/2 ,в данном случае получается заужение.

Так покажите схему и лесенку, а то может ваши хотелки не заработают даже при благоприятных условиях верхней подачи.

СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.

... 10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом. ...

-

vena52 написал: 3/4-1/2 на полотенцесушителе,то прогрев будет хуже или нет?

Зачем для 1" полотенцесушителя переходить на 3/4 или на 1/2?

ser000, Да не с 1" переходить,а полотенцесушитель имеет уже 1/2,а дальше стоит переходник на нем в комплекте ,на 3/4.Это в Ляруа Мерлен такое чудо,но прочитав отзывы,уже решил отказаться.Что касается лесинки ,которую хочу взять,вот как пример Terminus Классик п7 ш.500,выс.830,м/о 600.,272 Вт заявлено. За ссылку спасибо.

0
Аватар пользователя
TOJI9HbI4

Местный

Регистрация: 06.04.2010

Москва

Сообщений: 182

30.10.2017 в 19:47:08

Поставили полотенчико а оно холодное (Сунержа). Переваривали стояк нам на рынке вместо 32-й ( из которой весь стояк) дали 40-ю, сварили ей. Полотенчико подключено диагонально 25-м полипропиленом. Сверху уклон вверх снизу уклон вниз. Воздух стравил. Устройство не работает.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

30.10.2017 в 19:57:19

Вот здесь воздух нужно стравить,только осторожно, откручивать накидную на ПС. Схема подключения неправильная

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
TOJI9HbI4

Местный

Регистрация: 06.04.2010

Москва

Сообщений: 182

30.10.2017 в 20:17:23

EV.SA написал:

Вот здесь воздух нужно стравить,только осторожно, откручивать накидную на ПС. Схема подключения неправильная

EV.SA, А как его там стравить

0
Аватар пользователя
TOJI9HbI4

Местный

Регистрация: 06.04.2010

Москва

Сообщений: 182

30.10.2017 в 20:27:14

Стравил, не увидел про гайку, много воздуха было, а как надо было подключать правильно, снизу ?

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

30.10.2017 в 21:08:52

TOJI9HbI4 написал: а как надо было подключать правильно, снизу

Верхний отвод на стояке должен быть выше верхней водо розетки. Но для этого ПС правильнее нижнее подключение ,когда оба отвода ниже ПС. Так заработал?

0

@fev.santeh Инста

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу