Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.03.2019 в 09:25:39

#6577963

EgoRAW, подскажем конечно. В таких "распорных" конфигурациях главное не забыть про последний стык :)

0
Аватар пользователя
Николай Лаврентьев

Местный

Регистрация: 25.08.2018

Москва

Сообщений: 6

25.03.2019 в 13:45:05

#6581595

Если замуровывать подводы полотенцесушителя в стену, то нужно ли оставлять зазор на тепловое расширение стояка? Никогда не обращал внимание, но если стояк вдруг станет холодным, то может сместится на 1-2см? 5 этажей, в перекрытиях гильзы.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.03.2019 в 16:14:42

#6581717

Николай Лаврентьев, может сместиться, если смонтирован без обязательных компенсаторов. Особенно пластиковый.

0
Аватар пользователя
Lusek

Местный

Регистрация: 29.06.2010

Москва

Сообщений: 383

31.03.2019 в 00:48:14

#6585938

master.msk, спасибо за ответ. (Вернулась из командировки,- и опять к нерешённой теме) .

  1. Не нашла "боковое" подключение у лесенок. У Сунержи - или низ, или диагональ, или вертикаль . Вертикаль - это и есть боковое?
    И работает ли вообще схема вертикального подключения у лесенок? Третья на картинке. Будет работать?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.03.2019 в 01:23:41

#6585946

Lusek, третья ни на йоту не уступает второй.

0
Аватар пользователя
Lusek

Местный

Регистрация: 29.06.2010

Москва

Сообщений: 383

31.03.2019 в 15:58:39

#6586226

Mazayac написал: Lusek, третья ни на йоту не уступает второй.

Mazayac, Спасибо! Значит при ПС с расстоянием 80, я делаю отводы, между которыми 85, и подключаю по левой вертикали. Так?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.03.2019 в 16:19:59

#6586233

Lusek, да, верно. Ещё раз повторюсь, что гарантированно заработает это только при верхней подаче.

0
Аватар пользователя
Iskender

Местный

Регистрация: 02.04.2019

Бишкек

Сообщений: 5

02.04.2019 в 17:13:56

#6587792

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Такая ситуация: квартира в новострое на последнем этаже; стояки хвс, гвс и циркуляция находятся у входа в каждую квартиру(от них в полу положены трубы в ванную); в ванной трубы гвс, хвс d25, а труба циркуляции d20; подключение будет последовательной с переходом на вводе d25х20(влево от ввода ванна, бойлер затем пс; вправо - унитаз, мойка); вывод от пс подключится к циркуляции. Вопрос: не произойдет ли при таком подключении падение напора горячей воды(как бы, вода под давлением циркулирет постоянно, свободно уходит в обратку)?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108546

02.04.2019 в 18:08:00

#6587842

Iskender написал: Вопрос: не произойдет ли при таком подключении падение напора горячей воды(как бы, вода под давлением циркулирет постоянно, свободно уходит в обратку)?

нет.

Но как у ВАС решена задача с водосчетчиками? Если можно - фото?

0
Аватар пользователя
Iskender

Местный

Регистрация: 02.04.2019

Бишкек

Сообщений: 5

02.04.2019 в 19:42:34

#6587914

BV, то есть сопротивление в пс настолько велико, что полностью остановит циркуляцию в нем во время забора воды?(стояки тупиковые, если это имеет значение) Не могли бы вы дать объяснение? Вы имеете в виду как считается расход воды? Не понял задачу

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108546

02.04.2019 в 19:54:32

#6587924

Iskender написал: BV, то есть сопротивление в пс настолько велико, что полностью остановит циркуляцию в нем во время забора воды?(стояки тупиковые, если это имеет значение) Не могли бы вы дать объяснение?

Сопротивление ПС весьма мало :) Давления в подаче и обратке (там где подключается ПС) практически не различимы - допустим до ПС 4.005, после 4 000 Короче, все ОК, и не парьте себе мозги :)

Iskender написал: После вашего вопроса теперь не могу вспомнить как стоит счетчик на обратке: врезка над счетчиком или под

То есть и увас счетчики на подаче и обратке и Вы платите по разнице? Если да - фото не нужно..

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.04.2019 в 20:01:00

#6587929

BV, если ПС на каждом этаже реально будет подключаться между подачей и обраткой - то париться как раз надо. Получается двухтрубка. И все мы знаем, что бывает с двухтрубкой и ОП с шаровыми кранами

0
Аватар пользователя
Iskender

Местный

Регистрация: 02.04.2019

Бишкек

Сообщений: 5

02.04.2019 в 20:08:49

#6587937

BV, да, считают разницу в показаниях. Все же не оставляет в покое вопрос. Ведь на какую то величину напор должен упасть, если сравнивать подключение без циркуляции...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.04.2019 в 20:13:37

#6587942

Iskender, не ту беду Вы себе придумали. Если все ПС подключить между подачей и обраткой, то и ПС, чем дальше от подачи, работать не будут, и вода будет остывать. Вся циркуляция будет "замыкаться" через первые ПС, например, с первого по четвёртый этаж, остальным - шиш.

Но что-то я не верю в замороченность застройщика, фото давайте.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108546

02.04.2019 в 20:14:36

#6587943

Mazayac, А если чуть подумать? :) Где Вы видели в классической УБИТОЙ двухтрубке счетчики на приборы отопления? И еще вот это

Iskender написал: стояки хвс, гвс и циркуляция находятся у входа в каждую квартиру(от них в полу положены трубы в ванную); в ванной трубы гвс, хвс d25, а труба циркуляции d20;

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.04.2019 в 20:16:39

#6587944

BV, какая тут связь со счётчиками? И "вот это" никаких подсказок мне не даёт.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108546

02.04.2019 в 20:19:45

#6587947

Iskender написал: Ведь на какую то величину напор должен упасть, если сравнивать подключение без циркуляции..

На время потребления ГВС, ПС может запуститься задом наперед - не проблема.

Проблемка в другом:

Iskender написал: подключение будет последовательной с переходом на вводе d25х20(влево от ввода ванна, бойлер затем пс; вправо - унитаз, мойка);

лучше не переходите на 20ю трубу до подключения ванной. На отводы всего, кроме ванной - угловые приборные краники Shell с регулировкой, а не просто шаровые откр/закрыто, чтобы можно было регулировать расход воды НЕ ОСНОВНЫХ потребителей.

А на ПС тоже можно поставить регулировочный вентиль, или даже термоклапан - по желанию.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108546

02.04.2019 в 20:24:20

#6587948

Mazayac написал: BV, какая тут связь со счётчиками? И "вот это" никаких подсказок мне не даёт.

Mazayac, потери давления на счетчиках, и трубах до ванной и обратно. В таких домах как правило делают стояки достаточно толстые. И схема хороша тем, что есть постоянная циркуляция ГВС, и не надо долго ждать горячей, пока она добежит из коридора. Если же вдруг не хватит разницы давления подача обратка - то все легко решаемо, даже простым "шайбированием" обратки, так как стояки в общем доступе. Живу в доме с горизонтальной поквартирной разводкой всего, и я бы очень был бы рад, если бы у нас была такая схема. Проектировщик - молодец :applause:

0
Аватар пользователя
Iskender

Местный

Регистрация: 02.04.2019

Бишкек

Сообщений: 5

02.04.2019 в 21:31:04

#6588008

От стояка до ванны 10м. Пользуясь случаем хочу спросить. Лоджии присоединил, и радиаторы установил в лоджиях. Трубы отопления d32. Но до лоджий 1,5 и 2м провел d20. Это как то скажется на балансировке? В остальных двух комнатах тоже переход 32х20, но магистраль близко лежит

0
Аватар пользователя
burov.en

Местный

Регистрация: 07.04.2019

Москва

Сообщений: 14

07.04.2019 в 11:58:06

#6590713

Всем здравия! Прошу помочь с выбором размера полотенцесушителя и его подключением к уже имеющимся отводам на стояке. Подача воды снизу, стояк будет находиться за инсталляцией для унитаза, поэтому отводы были сделаны выше инсталляции и на них будет гидролок. Подача воды снизу, байпас сделан на один шаг меньше, труба стояка 32-ая, отводы 3/4, труба к ПС пойдёт рехау раутитан стабил 20. Хотели изначально большой ПС см так 190, но сказали, что с такими отводами он работать не будет. Подскажите какой теперь максимальный размер ПС можно взять и как сделать к нему подводку воды, что бы он гарантированно работал и не пришлось потом плитку отдирать, сейчас пока всё на стадии штукатурки. Заранее благодарен.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.04.2019 в 13:20:56

#6590752

burov.en, отводы сделаны бездарно, надо было оба ниже ПС, уж никак не полметра между ними. Сейчас подключать "низ-низ", высота ПС - любая. Низ ПС - на уровне нижнего отвода (что очевидно автоматом ограничит его высоту).

Как должно бы быть:

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.04.2019 в 13:48:53

#6590762

Фото и схема форумчан...

burov.en написал: к уже имеющимся отводам на стояке.

Осталось выбрать высоту полотенчика....

0
Аватар пользователя
burov.en

Местный

Регистрация: 07.04.2019

Москва

Сообщений: 14

07.04.2019 в 15:22:03

#6590799

касимов, Тогда он будет высотой всего 50 см...

0
Аватар пользователя
burov.en

Местный

Регистрация: 07.04.2019

Москва

Сообщений: 14

07.04.2019 в 15:23:12

#6590800

Mazayac, Спасибо, а то, что верхний отвод будет опускаться вниз ничего страшного? Поднимется вода с ПС?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.04.2019 в 16:53:45

#6590849

касимов, чукча не читатель. У него нижняя подача и заужение между отводами, боковое подключение не годится!

burov.en, а куда Вам деваться? С нынешней конфигурацией это лучшее, что можно изобразить - и потом надеяться на хорошую циркуляцию в стояке. Переваривайте отводы, чтобы получить 100% рабочий вариант.

0
Аватар пользователя
burov.en

Местный

Регистрация: 07.04.2019

Москва

Сообщений: 14

07.04.2019 в 17:31:18

#6590859

Mazayac, Если их переварить, то не будет доступа к кранам (вводным и гидролок) для ПС. Люк будет над инсталляцией. Уж так получается... Площадь такая, не разгуляешься особо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.04.2019 в 01:45:35

#6591066

burov.en, верхний отвод переносим на 40 см вниз, нижний - не трогаем, заужение - переносим между отводами.

0
Аватар пользователя
burov.en

Местный

Регистрация: 07.04.2019

Москва

Сообщений: 14

08.04.2019 в 17:18:54

#6591410

Mazayac написал: burov.en, верхний отвод переносим на 40 см вниз, нижний - не трогаем, заужение - переносим между отводами.

Mazayac, А заужение не должны быть не менее 20 см? это мне сантехники сказали так.

0
Аватар пользователя
burov.en

Местный

Регистрация: 07.04.2019

Москва

Сообщений: 14

08.04.2019 в 19:38:07

#6591483

Mazayac, и если переваривать не лучше тогда зауженный байпас убрать и сделать боковое подключение?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.04.2019 в 23:21:18

#6591680

burov.en, нет никаких ограничений на минимальную длину байпаса, зауженного или нет.

При нижней подаче с боковым подключением легко всё испортить, т. к. байпас должен быть без малейшего заужения типа швов.