27.09.2019 в 14:43:15
Dimixx, меньше гидравлическое сопротивление подводящих труб - лучше циркуляция в ПС.
27.09.2019 в 15:50:46
Mazayac написал: Dimixx, меньше гидравлическое сопротивление подводящих труб - лучше циркуляция в ПС.
Mazayac, а, Вы про то, что 3/4"+1/2" лучше, чем 1/2"+1/2". А то я грешным делом подумал, что про 3/4"+1/2" лучше, чем 3/4"+3/4" :eek:
Сорри :)
29.09.2019 в 01:25:51
Есть план по установке полотенцесушителя (см. картинку). От стояка металлопластик 16 мм идёт вниз. Все трубы открыты, но часть от стены к стене будет под ванной. Затем переход на открытый полипропилен со стекловолокном, уходящий прямо вверх к полотенцесушителю. Есть какие-то критические ошибки? Прошу рекомендаций по улучшению схемы подключения.
Раньше полотенцесушитель был подключён примерно по такому же маршруту, но в стенах и только металлопластиком, который шёл к полотенцесушителю не вертикально, а примерно на 60 градусов. Вроде нормально работал.
29.09.2019 в 01:38:53
Непонятно, как он работал. Воде будет сложно затекать в верхний отвод полотенчика подниматься вверх и затем возвращаться в стояк. Делайте всё МП
29.09.2019 в 06:33:53
Kuzya17, это заведомо ущербная схема. Подключённый с подобными провалами подводящих труб прибор может работать только при очень хорошей скорости циркуляции в стояке. Но, как правило, такое подключение неработоспособно, потому что циркуляционному напору сначала нужно поднять воду из ямы вверх в прибор, а потом охладившуюся и более тяжёлую воду из той же ямы поднять вверх к отводу стояка. Также в получившихся ямах будет скапливаться грязь из стояка. В дальнейшем при низком качестве воды можно получить забитые шламом трубы.
02.10.2019 в 01:51:58
Спасибо за ответы. Изучил возможные правильные схемы и, видимо, придётся взять электрический полотенцесушитель. Нашёл тут фотку как было раньше - практически вертикальный металлопластик, не было 60 градусов, но как-то работал... Mazayac, там, кстати, были замурованы обжимные фитинги на гайках, лет 10 стояли и ничего. :)
02.10.2019 в 09:28:39
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором полотенцесушителя. Боковое подключение, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса - полотенцесущитель прям на отвод от стояка устанавливаться будет. Прочитала что нижний отвод стояка должен быть ниже низа полотенцесушителя или наравне с ним, а верхний отвод стояка – выше верха прибора или наравне с ним, а понравившийся полотенцесушитель имеет ввод/вывод не в нижней и верхней точке
стоит ли брать такой,или будут проблемы с воздухом в нем?
Еще рассматриваю такой вариант, но нравится меньше
Что стоит выбирать?
02.10.2019 в 11:18:53
TTayar, у первого будет всегда холодной нижняя перемычка, это глупая ошибка проектировщика. Сверху воздух придётся спускать, может нечасто (после слива стояков), а может и регулярно будет завоздушиваться. Второй - без этих недостатков. Ну и любая классическая лесенка подойдёт:
Непонятно, почему такие экзотические модели выбираете.
02.10.2019 в 21:33:31
Mazayac, спасибо. Расстояние между отводами небольшое и ширина стены тоже. Первый вариант хорош тем что большая лесенка при том же расстоянии между отводами от стояка, но проблем с ним не хочется. Буду что-то более классическое искать
03.10.2019 в 19:43:17
Я вот что-то начитался про то, что лесенки текут по сварным швам, и впал в раздумья. Наткнулся на М-ку из черной стальной трубы, хромированную. И тут меня осенило - у меня ж ПС на отоплении и стояки такой же трубой (ну, разве что не хромированные). Так может поставить такой ПС и забыть о нём на дофига лет? Раз уж трубы на отоплении стоят 40 лет и живые, то и ПС должен простоять (ну, если хром не послезает). Как считаете?
04.10.2019 в 22:53:18
А не подскажете где Вы наткнулись на М-ку из чёрной стальной трубы, хромированную. Если можно линк дайте пожалуйста.
05.10.2019 в 07:28:49
almin написал: А не подскажете где Вы наткнулись на М-ку из чёрной стальной трубы, хромированную. Если можно линк дайте пожалуйста.
05.10.2019 в 07:36:54
05.10.2019 в 12:07:48
Спасибо Dimixx! Я все прочитал про эти полотенчики и был сильно удивлён, что стальные хромированные полотенцесушители НЕЛЬЗЯ применять в ГВС. Это как?
05.10.2019 в 13:45:00
almin, сгниют до дыр. В отоплении - теплоноситель подготовленный, а в ГВС - просто вода, с растворённым кислородом.