Аватар пользователя
StaFFias

Местный

Регистрация: 12.04.2017

Минск

Сообщений: 8

14.12.2022 в 19:56:33

StaFFias написал: Оба отвода здесь обязаны быть ниже низа ПС.

Спасибо. Подвод однозначно верхний. 16 этаж 19 этажного дома. Какие схемы посоветуете для гарантированной работы ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

14.12.2022 в 20:58:15

StaFFias написал:

StaFFias написал: Оба отвода здесь обязаны быть ниже низа ПС.

Спасибо. Подвод однозначно верхний. 16 этаж 19 этажного дома. Какие схемы посоветуете для гарантированной работы ?

StaFFias, подключение снизу - ПОЧТИ как у вас нарисовано, только без перепадов высот подводящих труб

0
Аватар пользователя
StaFFias

Местный

Регистрация: 12.04.2017

Минск

Сообщений: 8

14.12.2022 в 21:06:17

Вот эта информация обнадежила

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

14.12.2022 в 21:08:46

StaFFias написал:

Вот эта информация обнадежила

StaFFias,

BV написал: StaFFias, мусоросборник - левый коллектор ПС и труба рядом.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2022 в 21:25:50

BV написал: мусоросборник - левый коллектор ПС и труба рядом

При верхней подаче - практически не будет выражено.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

14.12.2022 в 21:30:13

Mazayac написал:

BV написал: мусоросборник - левый коллектор ПС и труба рядом

При верхней подаче - практически не будет выражено.

Mazayac, можно и боковое. Но при высоком ПС в обоих случаях думать - как обеспечить доступ к отводам для перевозки и кранам для замены. С учетом всего этого, и появившихся в наши дни недорогих, малопотребляющих насосов - насос видится не самым плохим решением

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.12.2022 в 03:09:39

BV написал: как обеспечить доступ к ... кранам для замены.

Ничего не говорите. Приходилось к шикарному огромному люку-невидимке делать сверху дополнительную простенькую магнитную панель.

Отводы снизу рулят.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111643

16.12.2022 в 14:46:37

Mazayac написал: Отводы снизу рулят.

в общем да.... но некоторые делают шкаф доступным во всю высоту - рольштора или мебельные дверки

0
Аватар пользователя
Miheich

Местный

Регистрация: 22.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

26.12.2022 в 08:40:47

Добрый день, На месте подключения полотенцесушителя сейчас стоит времянка, что там было раньше я не видел. Собрал такую схему для подключения, подскажите, пожалуйста, если так собрать каких то проблем не должно быть?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.12.2022 в 12:27:20

Miheich написал: если так собрать каких то проблем не должно быть?

На текущий момент схемы с незауженным несмещённым байпасом и перпендикулярными отводами не рекомендуются. Из-за малой скорости движения теплоносителя в отводах накапливается шлам и развивается подшламовая коррозия.

Делайте так: оба отвода - ниже низа ПС, между отводами - заужение на 1 шаг диаметра или смещение в сторону кранов, подключение ПС - "низ-низ".

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

26.12.2022 в 12:37:18

Miheich, латунные фитинги в стояке- ненадежно. Они должны быть чугунными или вся врезка на сварке.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

26.12.2022 в 12:42:39

не рекомендуются

Это еще кем? Кто такие?

Из-за малой скорости движения теплоносителя в отводах накапливается шлам и развивается подшламовая коррозия.

Из-за большого объема воды, который в принципе не обязателен для нормальной работы пс, количество шлама в пс кратно увеличивается при заужении на стояке. Можно и так сказать.

Делайте так: оба отвода - ниже низа ПС, между отводами - заужение на 1 шаг диаметра или смещение в сторону кранов, подключение ПС - "низ-низ"

Вы наверное ошиблись с советом: ему действительно делать надо, а не рисовать картинку.

0
Аватар пользователя
Miheich

Местный

Регистрация: 22.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

27.12.2022 в 12:07:14

master.msk, спасибо, поменяю на чугун, а сгон бронза надёжно? По схеме не совсем понятно где заужение делать, нарисую приложу

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.12.2022 в 14:00:53

Miheich написал: По схеме не совсем понятно где заужение делать

либо смещённый: либо зауженный:

Между отводами можно сделать любое минимальное расстояние, удобное для поворота рукояток кранов.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

27.12.2022 в 14:12:04

заужение

Mazayac, а это ничего, что стояк 20 и в нем нет заужений до 15? Будут проблемы с циркуляцией и температурой гвс.

Двадцатую трубу надо варить "через стакан" даже на прямых стояках. Не о говоря уже о сварке боковых стыков. Чтобы реализовать эти ваши фантазии, надо переходить на 25 и байпас делать 20. И где на все это место? Вы бы хоть фото посмотрели и вопрос прочитали.

а сгон бронза надёжно?

Нет, в данном случае не "надежность сгона" надо обсуждать, а что должно быть в стояке.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.