14.12.2022 в 19:56:33
StaFFias написал: Оба отвода здесь обязаны быть ниже низа ПС.
Спасибо. Подвод однозначно верхний. 16 этаж 19 этажного дома. Какие схемы посоветуете для гарантированной работы ?
14.12.2022 в 20:58:15
StaFFias написал:
StaFFias написал: Оба отвода здесь обязаны быть ниже низа ПС.
Спасибо. Подвод однозначно верхний. 16 этаж 19 этажного дома. Какие схемы посоветуете для гарантированной работы ?
StaFFias, подключение снизу - ПОЧТИ как у вас нарисовано, только без перепадов высот подводящих труб
14.12.2022 в 21:06:17
Вот эта информация обнадежила
14.12.2022 в 21:25:50
BV написал: мусоросборник - левый коллектор ПС и труба рядом
При верхней подаче - практически не будет выражено.
14.12.2022 в 21:30:13
Mazayac написал:
BV написал: мусоросборник - левый коллектор ПС и труба рядом
При верхней подаче - практически не будет выражено.
Mazayac, можно и боковое. Но при высоком ПС в обоих случаях думать - как обеспечить доступ к отводам для перевозки и кранам для замены. С учетом всего этого, и появившихся в наши дни недорогих, малопотребляющих насосов - насос видится не самым плохим решением
16.12.2022 в 03:09:39
BV написал: как обеспечить доступ к ... кранам для замены.
Ничего не говорите. Приходилось к шикарному огромному люку-невидимке делать сверху дополнительную простенькую магнитную панель.
Отводы снизу рулят.
16.12.2022 в 14:46:37
Mazayac написал: Отводы снизу рулят.
в общем да.... но некоторые делают шкаф доступным во всю высоту - рольштора или мебельные дверки
26.12.2022 в 08:40:47
Добрый день, На месте подключения полотенцесушителя сейчас стоит времянка, что там было раньше я не видел. Собрал такую схему для подключения, подскажите, пожалуйста, если так собрать каких то проблем не должно быть?
26.12.2022 в 12:27:20
Miheich написал: если так собрать каких то проблем не должно быть?
На текущий момент схемы с незауженным несмещённым байпасом и перпендикулярными отводами не рекомендуются. Из-за малой скорости движения теплоносителя в отводах накапливается шлам и развивается подшламовая коррозия.
Делайте так: оба отвода - ниже низа ПС, между отводами - заужение на 1 шаг диаметра или смещение в сторону кранов, подключение ПС - "низ-низ".
26.12.2022 в 12:37:18
Miheich, латунные фитинги в стояке- ненадежно. Они должны быть чугунными или вся врезка на сварке.
26.12.2022 в 12:42:39
не рекомендуются
Это еще кем? Кто такие?
Из-за малой скорости движения теплоносителя в отводах накапливается шлам и развивается подшламовая коррозия.
Из-за большого объема воды, который в принципе не обязателен для нормальной работы пс, количество шлама в пс кратно увеличивается при заужении на стояке. Можно и так сказать.
Делайте так: оба отвода - ниже низа ПС, между отводами - заужение на 1 шаг диаметра или смещение в сторону кранов, подключение ПС - "низ-низ"
Вы наверное ошиблись с советом: ему действительно делать надо, а не рисовать картинку.
27.12.2022 в 12:07:14
master.msk, спасибо, поменяю на чугун, а сгон бронза надёжно? По схеме не совсем понятно где заужение делать, нарисую приложу
27.12.2022 в 14:00:53
Miheich написал: По схеме не совсем понятно где заужение делать
либо смещённый: либо зауженный:
Между отводами можно сделать любое минимальное расстояние, удобное для поворота рукояток кранов.
27.12.2022 в 14:12:04
заужение
Mazayac, а это ничего, что стояк 20 и в нем нет заужений до 15? Будут проблемы с циркуляцией и температурой гвс.
Двадцатую трубу надо варить "через стакан" даже на прямых стояках. Не о говоря уже о сварке боковых стыков. Чтобы реализовать эти ваши фантазии, надо переходить на 25 и байпас делать 20. И где на все это место? Вы бы хоть фото посмотрели и вопрос прочитали.
а сгон бронза надёжно?
Нет, в данном случае не "надежность сгона" надо обсуждать, а что должно быть в стояке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.