03.12.2022 в 14:40:55
karoti, заметных проблем не будет, однако увеличится накопление шлама в нижней части ПС, что может привести к коррозии фитинга.
13.12.2022 в 05:51:40
Покритикуйте пожалуйста схему подключения. Подвод верхний. Смещенный байпас. Если схема рабочая, то допустимо ли уложить трубы с небольшим уклоном для уменьшения высоты установки полотенчика. Расстояние по стенам от стояка около 4500.
Спасибо.
13.12.2022 в 16:44:00
StaFFias, мусоросборник - левый коллектор ПС и труба рядом.
Чтобы избежать - оба крана - ниже ПС. Байпас можно совсем короткий - хоть 10см
13.12.2022 в 17:02:46
StaFFias написал: Если схема рабочая
При нижней подаче имеет полное право не заработать (или сразу, или перестанет через полгода-год, когда всё уже будет в плитке). Вероятность неудачи при геометрических параметрах на рисунке оценил бы процентов в 85.
Оба отвода здесь обязаны быть ниже низа ПС.
14.12.2022 в 19:52:45
Mazayac написал:
StaFFias написал: Если схема рабочая
При нижней подаче имеет полное право не заработать (или сразу, или перестанет через полгода-год, когда всё уже будет в плитке). Вероятность неудачи при геометрических параметрах на рисунке оценил бы процентов в 85.
Оба отвода здесь обязаны быть ниже низа ПС.
14.12.2022 в 19:56:33
StaFFias написал: Оба отвода здесь обязаны быть ниже низа ПС.
Спасибо. Подвод однозначно верхний. 16 этаж 19 этажного дома. Какие схемы посоветуете для гарантированной работы ?
14.12.2022 в 20:58:15
StaFFias написал:
StaFFias написал: Оба отвода здесь обязаны быть ниже низа ПС.
Спасибо. Подвод однозначно верхний. 16 этаж 19 этажного дома. Какие схемы посоветуете для гарантированной работы ?
StaFFias, подключение снизу - ПОЧТИ как у вас нарисовано, только без перепадов высот подводящих труб
14.12.2022 в 21:06:17
Вот эта информация обнадежила
14.12.2022 в 21:25:50
BV написал: мусоросборник - левый коллектор ПС и труба рядом
При верхней подаче - практически не будет выражено.
14.12.2022 в 21:30:13
Mazayac написал:
BV написал: мусоросборник - левый коллектор ПС и труба рядом
При верхней подаче - практически не будет выражено.
Mazayac, можно и боковое. Но при высоком ПС в обоих случаях думать - как обеспечить доступ к отводам для перевозки и кранам для замены. С учетом всего этого, и появившихся в наши дни недорогих, малопотребляющих насосов - насос видится не самым плохим решением
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу