Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.04.2023 в 14:29:51

#7170854

BV написал: фильтры вверх ногами, дешманские редукторы перед счетчиком - зачем вся эта порнуха?

Да я уже писал выше (7170163) - автор как-то не реагирует :)

0
Аватар пользователя
RUstx

Местный

Регистрация: 11.04.2023

Самара

Сообщений: 5

16.04.2023 в 17:23:21

#7170892

Mazayac, фильтры переставлю ещё руки не дошли а редукторы может какие посоветуете? Главная проблема была в переносе Полотенчика...

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.04.2023 в 08:53:12

#7171285

RUstx, их не переставлять надо, а менять на другой тип. Вот тут и про фильтры, и про редукторы

0
Аватар пользователя
VladMasterGrad

Местный

Регистрация: 08.06.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

09.06.2023 в 16:27:55

#7179788

Всем здравствуйте! Меняю полотенцесушитель и схему подключения с боковой на нижнюю. Сантехник, который будет выполнять работы предложил вариант подключения изображённый на рисунке (обусловлено габаритами помещения). Вопрос, будет ли работать? Смущает то что стояк будет изогнут, отводы вертикальные, байпас горизонтальный (если такое понятие существует). Стояк ППР 32, отводы такие же, краны пока не определены Прошу проконсультировать.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.06.2023 в 18:15:23

#7179794

VladMasterGrad, уточните направление воды в стояке.

0
Аватар пользователя
VladMasterGrad

Местный

Регистрация: 08.06.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

09.06.2023 в 23:45:57

#7179832

cineman, точно не знаю. Рядом два стояка от одного отвод на ГВС, второй полотенцесушитель. Было сказано, что один раздача, второй обратка. Можете пояснить при каком направлении будет работать, при каком нет, ну или в каком случае лучше, в каком хуже? Уточнить направление смогу только во вторник...

0
Аватар пользователя
VladMasterGrad

Местный

Регистрация: 08.06.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

10.06.2023 в 00:03:57

#7179833

1 этаж, дом 10 этажей.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.06.2023 в 19:12:16

#7179912

VladMasterGrad написал: при каком направлении будет работать

Если предположить, что горячая вода подаётся снизу вверх, и, дойдя до последнего этажа, возвращается по стояку полотенцесушителя, то выбранная схема плоха. Будь направление движения обратным, вода влетала бы по инерции в левое отверстие полотенцесушителя, и это влетание задало бы направление движение воды внутри полотенцесушителя. Полотенцесушитель при охлаждении воды внутри себя создаёт небольшой перепад давления, который позволяет ему забирать горячую и выталкивать остывшую, но в этом процессе нужен исходный толчок, задающий последующее движение остывающей воды. Уточните диаметры труб. Фотографии будут полезны.

0
Аватар пользователя
VladMasterGrad

Местный

Регистрация: 08.06.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

14.06.2023 в 18:49:45

#7180557

На изображениях как есть и какой радиатор планируется. Трубы стояка ППР (ПП) 32, вертикальные трубы ПС 32, перекладин 18 мм. Планируются регулировочные клапаны с резьбой 1/2 дюйм, трубы отводов ППР 20.

Направление подачи на радиатор сверху вниз.

![] (/mediafiles/fa/e0/cf/fae0cf78d83ec0a5dcffe6f56dae8f72.jpeg)

0
Аватар пользователя
VladMasterGrad

Местный

Регистрация: 08.06.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

14.06.2023 в 18:51:28

#7180558

Как есть

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.06.2023 в 22:04:21

#7180577

VladMasterGrad написал: Направление подачи на радиатор сверху вниз.

Советую диагональное подключение лесенки и бай-пасс в виде компенсатора теплового расширения стояка.

0
Аватар пользователя
Necnklon

Местный

Регистрация: 28.10.2019

Пенза

Сообщений: 39

15.06.2023 в 08:26:25

#7180638

Mazayac написал: Necnklon, байпас смещён, при нижней подаче в стояке ПС работать не будет.

Сам ПС - конструктивное убожество, у которого нижняя перемычка будет всегда холодная.

Фильтры грубой очистки установлены вверх ногами, грязь из них вычистить будет невозможно. Переворачиванием не лечится, надо использовать Valtec VT.386 на восходящих участках трубопроводов.

Mazayac, вы были правы. Верхняя и нижняя трубы холодные. Вот теперь думаю поменять на https://sunerzha.com/production/water/light/w-versiya-b2/?offer=81629 Что скажете по этому варианту?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.07.2023 в 14:11:48

#7184587

Necnklon написал: Что скажете по этому варианту?

Это рабочий вариант. Спасибо за обратную связь, а то про верхнюю перемычку я не подумал.

0
Аватар пользователя
almin

Местный

Регистрация: 04.10.2019

Москва

Сообщений: 9

20.07.2023 в 16:32:51

#7187335

**Приветствую Всех. Полотенчику, который на фото уже 23 года и всё бы хорошо кроме коррозии на трубах подключения полотенцесушителя. Я красными элипсами на фото обвёл проблемные места. Может кто-нибудь уже боролся (ремонтировал) подобную конструкцию на этих же местах, не могли бы Вы поделиться примерами восстановления? Не хотелось бы разбирать всю конструкцию (начиная с трубы в ванной), вдруг у кого-то есть опыт подобного ремонта или идеи такого ремонта. Просто в ближайший месяц местные сантехники собирались вмешаться, даже главный инженер приходил посмотреть, но в последнее время грамотного слесаря-сантехника найти стало трудно - всё больше сварщики-сантехники попадаются. Такое впечатление что резьбу на трубах и нарезать уже никто не может - всё ремонтируем только сваркой. Буду рад любым советам по решению данной проблемы, исключая вариант замены на электрический полотенцесушитель. Заранее СПАСИБО.

**

0
Аватар пользователя
almin

Местный

Регистрация: 04.10.2019

Москва

Сообщений: 9

25.08.2023 в 16:59:33

#7191142

almin, Неужели ни у кого нет опыта ремонта подобной конструкции или никто не хочет делиться своими идеями?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.08.2023 в 17:06:15

#7191146

almin, причины и способы решения описаны тут У Вас, правда, видна коррозия не самих отводов, а труб/стыков после кранов - это счастливый случай. Если живы отводы, можно было бы просто поменять трубы после кранов на что-нибудь приличное пластиковое. Хотя бы на ППР, армированный фольгой (обязательно, не стекловолокном).

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16371

25.08.2023 в 21:48:19

#7191179

almin, нельзя ремонтировать, надо все вырезать и варить заново до кранов, с новыми отводами и резьбами, а от кранов к полотенцесушителю можно чем угодно, металлом или пластиком. То, что вы хотите ремонтировать, это не есть правильно, надо , во первых убрать кран из стояка. Если пытаться ремонтировать, с каждым движением будет вылезать следующая проблема. Помимо крана на стояке, это отводы забитые отложениями, резьбы гнилые. Поэтому, никто в своем уме "ремонтировать" не будет: могут быть серьезные последствия на кране, и до кранов на стояке. И также не понятен объем ремонта, чтобы за это браться.

0
Аватар пользователя
Руслан 32

Местный

Регистрация: 09.10.2023

Москва

Сообщений: 1

09.10.2023 в 19:45:33

#7197604

Помогите решить вопрос , перестал греть полотенцесушитель думал пробка попробовал сам ее убрать открутив одну гайку (клапана Маевского нет) вроде помогло нагрелся весь но по прошествии суток низ и верх горячие а середина холодная попробовал снова опять помогло но спустя пару часов снова остывает вода идет снизу вверх

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.10.2023 в 03:31:24

#7197624

Руслан 32, хрустальный шар запотел, не видно в нём ни полотенчика, ни отводов, ни стояка...

0
Аватар пользователя
smmaks

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Москва

Сообщений: 51

29.10.2023 в 00:42:49

#7200944

Добрый день. Долго изучал форумы и пришел к следующей схеме - подскажите все ли верно. Существующая картина на фото.

Полотенцесушитель М 3/4 сразу на правой стеной. Фактически расстояние от стояка до полотенцесушителя ~60см и один поворот на 90 градусов. В настоящее время идет капремонт и будет замена стояков. Стояк 11/4". Стояк делают прямой, между отводами заужение до 1". Судя по показаниям пирометра подача сверху. Что планируется сделать: В качестве отводов (соседям делали 1") муфта на 3/4. В торце муфты уже сделал выборку под стояк 11/4" для облегчения приварки. В муфту до стояка заворачиваю сгон из нержавейки на 3/4 длиной 20см, чтобы выйти за канализационную трубу. Потом кран на 3/4 и дальше 20 (или лучше 25?) сшитый полиэтилен. Длина его будет тоже около 20см. Полиэтилен на случай несоосности, хотя 20 вроде бы и не очень гнется на такой длине. Сейчас полотенцесушитель подключен уголками с накидной гайкой на 3/4 (к полотенцесушителю) и 1/2 к подводке. Наверное его надо заменить на 3/4-3/4? Все ли верно? Спасибо.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16371

29.10.2023 в 10:49:11

#7201017

Уважаемый smmaks, все, что вы написали, на мой взгляд, несусветная чушь, извините. Я бы сделал по другому.

Во первых, никаких резьб, в стояке, все на сварке. Отводы и краны ду 20. Заужение в стояке - не нужно. Подводка - полиэтилен 25. Выводы/ водорозетки из стены. Полотенцесушитель с угловыми американками.

Если вы всех этих простых вещей сделать не можете, просто забудьте о водяном полотенцесушителе

0
Аватар пользователя
smmaks

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Москва

Сообщений: 51

29.10.2023 в 11:29:52

#7201026

master.msk, Добрый день. Возможно я плохо выразился или Вы меня не поняли. Стояк перевариваю не я, а подрядчик, делающий капремонт в доме. Стояк меняется целиком и естественно весь на сварке (хотя по проекту опять же на муфтах). Заужение в стояке делается по проекту капремонта в доме у всех. Просить не делать? Сгоны из нержавейки на 3/4 после приварных отводящих муфт решил делать после прочтения темы про подшламовую коррозию и предложенного там способа ее избежать. Поставить кран сразу после муфт нет возможности т.к. тогда его будет не повернуть из-за канализационной трубы. В ванне полотенцесушитель уже висит и менять его не планируется, можно только заменить уголки с американками через дырки в стену. Стена между ванной и сантехшкафом - лист плоского шифера+плитка. Водорозетку там тоже не поставить.

0
Аватар пользователя
id15575974

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Воронеж

Сообщений: 2

29.10.2023 в 11:53:07

#7201028

Здравствуйте! Выход из стены 3/4, труба полотенцесушителя 3/4, можно ли напрямую в стену вкрутить такой кран 3/4 или обязательно через американку? Всего 4 витка резьбы

0
Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 219

24.12.2023 в 15:14:31

#7212304

Глупый вопрос относительно полотенцесушителей типа "лесенка". У них 2 вертикальных коллектора, в которые вкручивается заглушка, кран Маевского и 2 соединителя. Я могу менять местами заглушки, кран Маевского и выводы, делая из нижнего подключения боковое или диагональное в поисках оптимального прогревания и положения на стене? Или если выводы на картинке расположены внизу, то переставить из уже нельзя?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16371

24.12.2023 в 15:33:36

#7212311

ulfdalir, обычно - да, все одинаковое.

0
Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 219

24.12.2023 в 18:16:40

#7212332

master.msk, благодарю

0
Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 219

31.12.2023 в 19:41:18

#7214151

С наступающим (для некоторых - с уже наступившим) Новым годом всех! Подскажите пожалуйста, при стальном стояке я теплообменником направление подачи для полотенцесушителя нужно принимать как нижнее? И можно ли в случае теплообменника подключать полотенчик по нижеприведённой схеме? Расстояние между выводами теплообменника - 60 см, низ полотенчика на расстоянии 40 см от нижнего вывода теплообменника (то есть верхний вывод теплообменника на 20 см выше полотенчика). Подводка от теплообменника в полотенчику - ППР25 (паял сам, аккуратно, за отсутствие заплавлений почти отвечаю). На верхней трубе от теплообменника для спуска воздуха могу сделать вертикальный отвод с краном.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

31.12.2023 в 19:52:04

#7214153

ulfdalir, что мешало верх ТО подключить к верху ПС и не делать контруклонов?

Общее условие для гравитационной циркуляции - будет работать если центр охлаждения выше центра нагрева, то есть - геометрический центр ПС выше геометрического центра ТО. Чем больше разница высот - тем лучше.

У вас условие выполнено.

Нужен маевский и вверху ПС и вверху ТО.

0
Аватар пользователя
ulfdalir

Местный

Регистрация: 18.04.2011

Москва

Сообщений: 219

31.12.2023 в 20:31:23

#7214160

BV, сейчас трубы спаяны для бокового подключения, но вдруг показалось, что нижнее подключение выглядит красивее бокового, вот и задумался, стоит ли думать в эту сторону. Маевские есть в каждом коллекторе полотенчика и могу сделать в верху ТО. Получается, что технически возможно и дело в эстетике.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

Назад