16.04.2023 в 17:23:21
Mazayac, фильтры переставлю ещё руки не дошли а редукторы может какие посоветуете? Главная проблема была в переносе Полотенчика...
18.04.2023 в 08:53:12
RUstx, их не переставлять надо, а менять на другой тип.
09.06.2023 в 16:27:55
Всем здравствуйте! Меняю полотенцесушитель и схему подключения с боковой на нижнюю. Сантехник, который будет выполнять работы предложил вариант подключения изображённый на рисунке (обусловлено габаритами помещения). Вопрос, будет ли работать? Смущает то что стояк будет изогнут, отводы вертикальные, байпас горизонтальный (если такое понятие существует). Стояк ППР 32, отводы такие же, краны пока не определены Прошу проконсультировать.
09.06.2023 в 18:15:23
VladMasterGrad, уточните направление воды в стояке.
09.06.2023 в 23:45:57
cineman, точно не знаю. Рядом два стояка от одного отвод на ГВС, второй полотенцесушитель. Было сказано, что один раздача, второй обратка. Можете пояснить при каком направлении будет работать, при каком нет, ну или в каком случае лучше, в каком хуже? Уточнить направление смогу только во вторник...
10.06.2023 в 00:03:57
1 этаж, дом 10 этажей.
10.06.2023 в 19:12:16
VladMasterGrad написал: при каком направлении будет работать
Если предположить, что горячая вода подаётся снизу вверх, и, дойдя до последнего этажа, возвращается по стояку полотенцесушителя, то выбранная схема плоха. Будь направление движения обратным, вода влетала бы по инерции в левое отверстие полотенцесушителя, и это влетание задало бы направление движение воды внутри полотенцесушителя. Полотенцесушитель при охлаждении воды внутри себя создаёт небольшой перепад давления, который позволяет ему забирать горячую и выталкивать остывшую, но в этом процессе нужен исходный толчок, задающий последующее движение остывающей воды. Уточните диаметры труб. Фотографии будут полезны.
14.06.2023 в 18:49:45
На изображениях как есть и какой радиатор планируется. Трубы стояка ППР (ПП) 32, вертикальные трубы ПС 32, перекладин 18 мм. Планируются регулировочные клапаны с резьбой 1/2 дюйм, трубы отводов ППР 20.
Направление подачи на радиатор сверху вниз.
![] (https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/fa/e0/cf/fae0cf78d83ec0a5dcffe6f56dae8f72.jpeg)
14.06.2023 в 18:51:28
Как есть
14.06.2023 в 22:04:21
VladMasterGrad написал: Направление подачи на радиатор сверху вниз.
Советую диагональное подключение лесенки и бай-пасс в виде компенсатора теплового расширения стояка.
15.06.2023 в 08:26:25
Mazayac написал: Necnklon, байпас смещён, при нижней подаче в стояке ПС работать не будет.
Сам ПС - конструктивное убожество, у которого нижняя перемычка будет всегда холодная.
Фильтры грубой очистки установлены вверх ногами, грязь из них вычистить будет невозможно. Переворачиванием не лечится, надо использовать Valtec VT.386 на восходящих участках трубопроводов.
Mazayac, вы были правы. Верхняя и нижняя трубы холодные.
Вот теперь думаю поменять на
06.07.2023 в 14:11:48
Necnklon написал: Что скажете по этому варианту?
Это рабочий вариант. Спасибо за обратную связь, а то про верхнюю перемычку я не подумал.
20.07.2023 в 16:32:51
**Приветствую Всех. Полотенчику, который на фото уже 23 года и всё бы хорошо кроме коррозии на трубах подключения полотенцесушителя. Я красными элипсами на фото обвёл проблемные места. Может кто-нибудь уже боролся (ремонтировал) подобную конструкцию на этих же местах, не могли бы Вы поделиться примерами восстановления? Не хотелось бы разбирать всю конструкцию (начиная с трубы в ванной), вдруг у кого-то есть опыт подобного ремонта или идеи такого ремонта. Просто в ближайший месяц местные сантехники собирались вмешаться, даже главный инженер приходил посмотреть, но в последнее время грамотного слесаря-сантехника найти стало трудно - всё больше сварщики-сантехники попадаются. Такое впечатление что резьбу на трубах и нарезать уже никто не может - всё ремонтируем только сваркой. Буду рад любым советам по решению данной проблемы, исключая вариант замены на электрический полотенцесушитель. Заранее СПАСИБО.
**
25.08.2023 в 16:59:33
almin, Неужели ни у кого нет опыта ремонта подобной конструкции или никто не хочет делиться своими идеями?
25.08.2023 в 17:06:15
almin, причины и способы решения описаны тут У Вас, правда, видна коррозия не самих отводов, а труб/стыков после кранов - это счастливый случай. Если живы отводы, можно было бы просто поменять трубы после кранов на что-нибудь приличное пластиковое. Хотя бы на ППР, армированный фольгой (обязательно, не стекловолокном).