Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.03.2019 в 10:22:47

BV, бочёнок нельзя отрезать, у него резьбы на концах по 15мм всего. И на эту резьбу, кроме гайки ПС, ещё отражатель должен поместиться. И попасть краем точно в плоскость плитки...

0
ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12265

10.03.2019 в 11:00:23

sadteh написал: Надо ли соединить ПС со стояком проводом, делать металлосвязь? Уже получил свищ на новой трубе через 1,5 года. . . Ниже верхнего отвода на ПС, сзади.

Уточните. Вы утверждаете, что свищ на трубе стояка из-за отсутствия связи с ПС?

0

ИМХО (IMHO)

sadteh
sadteh
Новичок

Регистрация: 14.05.2015

Москва

Сообщений: 29

10.03.2019 в 11:14:57

Mazayac, Спасибо. А как определить направление подачи? И что вы можете сказать про металлосвязь.

0
sadteh
sadteh
Новичок

Регистрация: 14.05.2015

Москва

Сообщений: 29

10.03.2019 в 11:18:23

ADM05, Нет. ПС не ставился. Переварили стояк и ремонт заморозился.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.03.2019 в 11:25:54

sadteh, в Вашем случае проверка - только самим ПС, увы.

Про свищи: в случае монолитного стального стояка никакого влияния не будет, соединён ПС со стояком или нет. А вообще гиблая тема :) Верю, что свищ на стояке - от низкого качества трубы и/или, более вероятно - от отсутствия водоподготовки.

0
sadteh
sadteh
Новичок

Регистрация: 14.05.2015

Москва

Сообщений: 29

10.03.2019 в 12:12:44

Mazayac, Хорошо, куплю ПС, порежу гофру и проверю направление, боковое подключение, диагональное (если уже не ставят в Сунержи перемычки под конкретное подключение). Возможно попробую и дешевый регулирующий вентиль с Леруа.

Mazayac написал: А вообще гиблая тема

Вот и стоит вопрос, что сделать что бы не навредить. Раньше рекомендовалось отсекать от стояка, а сейчас соединять? А кто как трубу стабил соединяет с кранами на отводах? Через Переходник Rehau RX с накидной гайкой 25-G 3/4 13660791001?

0
Silentfear
Silentfear
Новичок

Регистрация: 08.03.2019

Воронеж

Сообщений: 6

10.03.2019 в 12:14:18

Mazayac, BV, спасибо за ответы, получается на фото пайка? Я то думал ржавчина (не разбираюсь в этом).

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.03.2019 в 12:30:39

Silentfear, судя по отсутствию торчащих пучков льна, похоже на остатки анаэробного герметика. Сотрите чем-нибудь и понаблюдайте за стыком.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.03.2019 в 12:33:34

sadteh, если уж кран без встроенной американки, то берёте конусную американку, её - в кран, к ней - обычную резьбовую концовку Рехау.

Для Вашего примера у крана торец недостаточно хорош.

0
sadteh
sadteh
Новичок

Регистрация: 14.05.2015

Москва

Сообщений: 29

10.03.2019 в 12:49:49

Mazayac, У меня после запорных кранов стоят еще 3/4 краны аквасторожа, у них торец потолще.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.03.2019 в 12:54:33

sadteh, тогда должно сработать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу