03.08.2019 в 11:03:09
Mazayas писал: нельзя снабжать горячей водой три верхних этажа через эксцентрики Вашего ПС-лесенки. Либо оставлять М/П-образный дюймовый ПС, либо делать любую рабочую схему для нижней подачи
Делаю вывод. С лесенкой байпас обязателен. С нижним подключением еще прийдется стравливать воздух через кран маевского с 3-х верхних этажей. Выбираю без байпаса
И буду решать вопрос с управляющей компанией по завоздушиванию.
03.08.2019 в 17:12:54
Виета, с нижним подключением после подачи воды в стояк стравливается не воздух трёх этажей, а только воздух из объёма самого ПС.
04.08.2019 в 08:59:39
Спасибо. Поняла А еще продавцы предложили такой гибрид. Сказала можно без байпаса.
04.08.2019 в 17:11:15
Виета, да, без запорных кранов - можно.
Главное только не подключать его к ППР стояку вот такими американками:
04.08.2019 в 17:47:08
Поняла. Спасибо
05.08.2019 в 18:59:33
Подскажите как лучше подключить полотенцесушитель? Стояк 1" 1/4", байпас 1", краны после байпаса 3/4" и полотенцесушитель 1". Чем и как лучше это соединить?) Где делать переход, на повороте или муфтой после крана?
05.08.2019 в 19:55:33
mr_megaas написал: Где делать переход, на повороте или муфтой после крана?
где хотите - на ПС накидные гайки....
06.08.2019 в 00:20:10
Такие углы подойдут или лучше литые? УГОЛОК ПЕРЕХОДНОЙ G 1" НР Х G 1" или УГОЛОК ПЕРЕХОДНОЙ G 1" НГ Х G 3/4" пока еще не решил где переход будет) Тут не совсем с картинок понятно накидные гайки или целиком его крутить, звонить надо будет.
06.08.2019 в 00:27:11
mr_megaas, пойдут вполне, гайки на 99,9% - накидные
06.08.2019 в 12:35:31
mr_megaas, такие углы лучше, чем литые.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу