Sib
Sib
Новичок

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

25.10.2011 в 10:28:11

Никто не ответил Skom в #1967. В связи с этим интересно, насколько влияет высота полотенцесушителя (такого как "Богема" 400х1200) на равномерность его прогрева по всей высоте при нижнем подключении по сравнению с диагональным (при прочих равных условиях) ?

0
csbuzkp
csbuzkp
Новичок

Регистрация: 31.01.2011

Москва

Сообщений: 22

25.10.2011 в 12:02:46

Олегович написал : csbuzkp, когда паяли вроде ровно было, я так понимаю изогнуло байпас после пуска горячей воды по стояку...он ведь не армированный...если честно трудно представить как будут работать накидные гайки когда отводы так играют....тоже думаю что не до меди в таком случае...хотя независимо от материала, отводы не должны так гнуца...

Ну да было ровно. Включили воду изогнулось. Ну я как-бы и спрашиваю что делать? Может Сильфонные вставки сделать из нержавейки при переходе на медь ну для компенсации колебаний? Или может вообще прямо от кранов до полотенцесушителя гибкой подводкой из нержавейки сделать?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

25.10.2011 в 12:11:38

для компенсации нужно компенсаторы делать....в вашем случае из 4х углов на 90гр,снизу и сверху, и с отводом в сторону насколько стена позволяет, а после компенсатора жестко крепить трубу к стене, и пусть она потом в компенсаторе себе гуляет...как ведут себя сильфонные нержавеющие подводки, если честно не в курсе, у вас конечно туда сюда не будет играть, только когда кто-нибудь будет для ремонта воду сливать или при отключении летом....я просто считаю что перед устройством отводы не должны гулять, то есть бороться надо с причиной, а не со следствием...ведь подводка то она относительно жесткая, и при изгибе могут отходить прокладки от гайки, так что я бы гарантии на герметичность не дал при такой конструкции...

кстати эти компенсаторы и ваши талибы могут спаять, ничего тут сложного нет...

вопрос кстати к специалистам по ПП, я то с ним стараюсь не работать, можно ли прокладывать стояк на ГВС из обычного, то есть неармированного ПП?

кстати Михаил, зачем у вас на ХВС два отвода от стояка? ведь придется 2 счетчика ставить...только сейчас заметил...

0
csbuzkp
csbuzkp
Новичок

Регистрация: 31.01.2011

Москва

Сообщений: 22

25.10.2011 в 13:22:14

кстати Михаил, зачем у вас на ХВС два отвода от стояка? ведь придется 2 счетчика ставить...только сейчас заметил...

В душе не знаю это уже все было от строителей - но вроде как слышал что второй отвод это противо-пожарный. Счетчики я не ставлю, плачу по полной.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2011 в 13:51:21

BeGeMoTuK201 написал : Здравствуйте,подскажите пожалуйста что мне делать?П/С 60х80, подключение вертикальное,как я понял оно может быть любым,путём перестановки угловых соединений,стояк переваривался, внутри стояка заужение(от лишних глаз),П/С нагревается когда открываю клапан Маевского,через полчаса остывает,вызывал местных сантехников...уходя, обещали подумать над моей проблемой:confused:.

http://www.stroymarketcom.ru/tovar/proizvoditel/trugor/polotentzesushitel/voda/seria_lc/lc2p.htm Универсальное соединение 3/4 дюйма.

Сантехники прокачали всю систему,всё заработало,П/С из декоративного элемента превратился в нагревательный.Молодцы не подкачали.

0
lacitis
lacitis
Местный

Регистрация: 27.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 106

25.10.2011 в 16:47:12

Здравствуйте.

Хочу подключить полотенцесушитель Аквасталь 10П 1000x600мм. Стояк 5/4" оцинкованная сталь, байпаса нет, расстояние между отводами ~43см, подключение нижнее, места подключения указаны красным кругом:

К отводам в качестве прямоточного вентиля с наклонным штоком прямо к отводам прикручены балансировочные вентили:

После них ПП Wefatherm (порекомендуйте, пожалуйста, достаточно ли подключить 25мм трубой или лучше 32мм?) и полотенцесушитель.

Понимаю, что уже отсутвие байпаса и контруклоны снижают КПД полотенцесушителя, но хочется, чтобы то, что осталось хватило на лёгкое подогревание полотенчика(плюс в ванне из 5 кв.м., 2 кв.м - ИК тёплый пол и активная круглосуточная вытяжка с 130 куб.м в час.). Ещё на сайте Аквасталь настоятельно рекомендуется заземлять полотенцесушитель, но не будет ли ПП-труба являться диэлектрической вставкой, достаточно ослабляющей гальванические процессы? :cool: Очень актуально. Спасибо.

0
Вложение
igor319
igor319
Новичок

Регистрация: 22.03.2011

Москва

Сообщений: 28

25.10.2011 в 18:14:01

master.msk;писал к теме 2022

Кран на стояке-плохо. Можно было бы обойтись без него. А как без него?

В сантехшкафу места мало.трубу 1 дюйм.думаю соединить напрямую,но без заужения сушилка работать не будет.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

25.10.2011 в 20:35:00

lacitis, будет работать. но лучше от верхнего отвода стояка подключить к верху. в бок или в диагональ- без разницы. и совсем хорошо этот участок сделать из ПП32.

0
Sib
Sib
Новичок

Регистрация: 21.09.2010

Новосибирск

Сообщений: 87

25.10.2011 в 21:31:04

NNN, пожалуйста, выскажите свое мнение по поводу #2107

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2011 в 21:54:52

помогите советом: не греет полотенцесушитель, когда купил дом - то стоял змеевик (не знаю работал или нет), поставил лесенку и ПС не греет, что сделать

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

25.10.2011 в 21:59:20

Sib написал : насколько влияет высота полотенцесушителя (такого как "Богема" 400х1200) на равномерность его прогрева по всей высоте при нижнем подключении по сравнению с диагональным (при прочих равных условиях) ?

ИМХО, чем больше высота, тем более предпочтительно вертикальное подключение. Хотя бы затем, чтобы разделить восходящий и нисходящий потоки. Количественного исследования я не проводил.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу