28.08.2015 в 10:59:32
#5343938
Mazayac, Выкладываю фото подключения ПС,не пинайте только сильно,получается от верхнего отвода труба пошла вверх к правой верхней части ПС,от нижней правой стороны ПС труба идёт вниз к нижнему крану стояка.Первые два фото верхняя труба,следующие два нижняя Три месяца работало всё,как надо)))
28.08.2015 в 12:32:51
#5344063
Georgy000,
Сейчас при пользовании горячей водой Вы увеличиваете разницу давлений между отводами так, что принудительная циркуляция начинает побеждать естественную. Дальше вдаваться в подробности - очень долго и много букв. Заканчивайте щупать ПС :), Ваша проблема типичная и решается указанным выше способом.
28.08.2015 в 12:36:01
#5344068
slava-5267, зачастили что-то с этой схемой :)
Вот с этого сообщения и до конца страницы прочитайте:
28.08.2015 в 13:47:11
#5344145
Большое спасибо! А есть еще какие варианты? Пойду к водопроводчикам, поговорю. Боюсь, что они откажутся переделывать. Может какой насосик поставить?
28.08.2015 в 15:50:14
#5344258
Georgy000, ещё вариант - убрать заужение между отводами, по-честному, чтобы внутри трубы вообще ничего не сужало её сечение. Так и этак нужны сварочные работы. С насосом несколько проблем:
28.08.2015 в 17:42:25
#5344372
Mazayac, Пробовал и через верхнюю и через нижнюю гайку воздух стравливать,не получается.
28.08.2015 в 19:28:41
#5344450
Ну через нижние гайки никакого воздуха никогда не получить - злая физика :) А в верхнем "аппендиксе" ПС, который подключен к водорозетке, воздух при такой схеме после слива стояка есть всегда! Я на эти грабли давно наступил, не сразу тогда понял что к чему. Кутили, надеюсь, ту гайку, что в стену смотрит? На том коллекторе, который к водорозетке подключён?
28.08.2015 в 19:36:22
#5344463
Mazayac, Согласен,так всегда и делал,с верхней гайки воздух стравил и ПС работает,а сейчас беда какая то((( А не может ПС грязью забиться,после пуска ГВС вода уж очень ржавая была,хотя ПС 25мм.
28.08.2015 в 19:43:34
#5344471
slava-5267, так какую гайку сверху крутили? ПС не забился, это исключено. Если только камень не притащило.
28.08.2015 в 20:10:06
#5344503
Mazayac, Откручивал гайку которая ближе к стене,на данный момент,тёплые верхняя и нижняя гайки,сам ПС холодный
28.08.2015 в 21:09:55
#5344582
Честно говоря, в первый раз за полтора года я в затруднении и не знаю что ещё уточнить или попробовать...
28.08.2015 в 23:04:17
#5344798
slava-5267 написал : Сейчас опять проблема,у нас было отключение ГВС,спустил воздух и полотенчик начинает греть снизу,а не сверху и естественно всё встаёт.Подскажите почему так всё перевернулось.Подача ГВС по стояку нижнее,подключение ПС боковое.
это нормально, ничего страшного нет. Если быстро надо - слить воду через низ пс при закрытом нижнем кране, но есть и сухой вариант запуска, точно сейчас не помню, скорее всего на какое то время закрыть нижний - открыть верхний кран и подождать.
28.08.2015 в 23:09:21
#5344806
Это ненормально для схемы, никак не зависящей от скорости циркуляции в стояке и температуры теплоностеля. Она всегда сама запускается при отсутствии воздуха в "карманах" из задранных труб.
28.08.2015 в 23:37:32
#5344856
Mazayac написал : ненормально
нормально Правда не часто случается, горячая вода из стояка "запирает" нижний отвод Кстати может и само по себе "рассосаться"
28.08.2015 в 23:53:08
#5344893
master.msk, по идее, если между отводами 100% нет никакого заужения - стартует автоматом, независимо от направления подачи. А если подача нижняя и какой-нибудь шов торчит внутрь стояка - пожалуй можно получить нестабильную работу. Всё же "низ-низ + смещённый байпас ниже ПС" = более однозначно гарантированный успех.
29.08.2015 в 08:30:17
#5345087
Между отводами 100% нет никакого заужения,убирал по Вашему совету.Действительно получается горячая вода запирает нижний отвод.И всё само рассосалось,утром встал ПС работает,чудеса физики в моём случае)))
29.08.2015 в 09:01:11
#5345113
Подскажите,вот эта деталь работает,как автоматический воздухоотводчик?
29.08.2015 в 09:28:39
#5345136
slava-5267, нет, это обычный маевский {{post:5345087,чудеса физики в моём случае)))}} никаких чудес нет, ночью циркуляция меньше, тк отсутствует разбор гв
29.08.2015 в 10:19:22
#5345182
Mazayac, Спасибо Ваш ответ мне понятен. пару уточнений байпас не требуется? для полотенчика типа М тот же подход?
29.08.2015 в 10:46:05
#5345195
polupochnik, байпас - обязателен! Вы либо что-то не поняли в моей устной версии, либо неверно толкуете термин "байпас". Например, на 12 рисунке, о котором мы ведём речь, байпас есть - это участок стояка между отводами. Он не заужен - диаметр равен диаметру стояка. И не смещён - расположен строго на оси стояка. Для "Эмок" всё в силе, кроме физически невозможных для них схем "низ-низ" и "диагональ". Также можно сделать оговорку, что" эмки" могут работать в некоторых ошибочных схемах подключения, где "лесенки" точно не запускаются. Типа "зауженный/смещённый байпас, подача снизу".
29.08.2015 в 12:38:45
#5345298
Mazayac, Спасибо! прошу прощения, я неверно использовал термина байпас, подразумевая заужение байпас без заужения. ещ ераз спасибо!
30.08.2015 в 11:25:25
#5346309
Добрый день!
Прошу грамотного совета. Собираюсь поменять стандартный ПС от застройщика на ПС типа Фокстрот-Лиана (это П-образный с доп. внутренним контуром меньшего диаметра) от Terminus с установкой байпаса.
Хочу использовать схему, подобную той, что приведена
30.08.2015 в 13:06:29
#5346374
4eshirko, неудачная схема Вами описана. Перемычка на ПС греться не будет. Переосмысливайте на вариант, в котором байпас не смещён и не заужен. И от ППР кранов откажитесь пока не поздно.
30.08.2015 в 20:33:45
#5346840
Mazayac, почему не будет греться перемычка? Из-за того, что подача снизу? Кстати, правильно ли я понял, что если снизу труба ППР 40, а выше полотенцесушителя ППР 32, то подача снизу? К слову, та труба, что выше полотенцесушителя, уходит через мои же ванную и коридор в подъезд, где все такие же трубы ППР 32 собираются в общий стояк, идущий вниз. И почему байпас на 32 - заужен, если ПС тоже на 32? Просто сейчас в качестве ПС страшная стальная труба на 40, и заужение после ПС (видно на 1м фото в предыдущем посте), а я хочу заужение сделать перед ПС. А если делать несмещенный байпас, тогда отводы на ПС с кранами и выходы ПС сместятся в сторону, причем сильно, и тот относительно большой Фокстрот-лиана 500х600 у меня уже может не влезть в предназначенное для него место. Может тогда лучше вообще от байпаса отказаться?
30.08.2015 в 21:03:00
#5346878
Важные моменты озвучиваете. С вероятностью 99,9% подача у Вас сверху (общий стояк - это всегда подача, если проектировщики и монтажники были в своём уме). Я и не говорил, что Вы описали зауженный байпас. Всего лишь смещённый. В варианте с кранами, являющимися продолжением стояка, главное не забыть про температурную компенсацию труб. И вынос байпаса в сторону сделать побольше - автоматом получите П-образный компенсатор на стояке. Без байпаса категорически нельзя. Но с учётом новых данных (верхняя подача) Ваша схема отлично будет работать.
30.08.2015 в 22:06:58
#5347019
Mazayac, Я извиняюсь за назойливость, но можете вкратце пояснить, зачем, если подача идёт трубой на 32, переходить потом на 40 (которая вниз уходит на другие этажи). Это скорее для общего развития. Ну или где почитать? Про температурную компенсацию я обязательно не забуду, если узнаю, что это такое (полез в google) Или можно не вникать глубоко и в соответствии с Вашим советом сделать смещение байпаса в сторону побольше (насколько? 10, 15, 20 см) ? Про вариант без байпаса я, естественно, имел в виду без запорной арматуры вообще, то есть ПС как часть стояка. Или с байпасом в любом случае лучше, или даже "категорически" только с ним?
30.08.2015 в 22:34:01
#5347080
4eshirko написал : побольше (насколько? 10, 15, 20 см) ?
с пропиленом собираетесь работать? прочтите же наконец инструкцию по монтажу, там есть четко написанно сколько диаметров, у того же вавина, если не ошибаюсь, давно было стояк гвс - это очень серьезно, тем более таким говенным или непростым если хотите материалом, как ппр, при всей кажущейся легкости монтажа, лично я стараюсь избегать переделок стояков гвс из ппр, даже и санузлов с такими стояками, даже если и не требуется переделывать стояк гвс, не говоря уже о монтаже внутри санузла
30.08.2015 в 23:16:00
#5347138
master.msk, спасибо за исчерпывающую информацию. Я непрофессионал в деле сантехники, буду привлекать кого-то для выполнения работ. Но "спецы" вокруг такие, что они либо сделают, как им скажут, особо не думая, а если у них и есть какие-то решения, то проверить я это никак не смогу, только верить на слово. Собственно, поэтому я и полез на этот форум, за грамотным советом и критикой. От схемы с байпасом можно и отказаться в принципе, если это настолько рискованно, но почему-то все поголовно рекомендуют ставить его, чем не ставить. Поэтому и попытался что-то придумать в тех условиях, что у меня имеются. Насколько подходит инструкция от вавин (нашел на сайте у них) к другим трубам? Опять же по рекомендациям из того, что у нас тут продают, наиболее качественные FV-Plast серый (армированный стекловолокном)
31.08.2015 в 08:57:04
#5347361
4eshirko,
31.08.2015 в 14:09:17
#5347695
Mazayac написал : С вероятностью 99,9% подача у Вас сверху (общий стояк - это всегда подача, если проектировщики и монтажники были в своём уме).
как раз наоборот ! если входной кран и водосчетчик висит с полотенчиком на 1 трубе - то это НИЖНЯЯ подача (снизу-вверх). на фото вроде второго стояка нет. второй - рециркуляционный стояк (сверху-вниз) : обычно меньшего диаметра проходит транзитом , или 1 большой на весь подъезд.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу