28.08.2018 в 00:05:56

Mazayac, Горячий, перекрыл краны - остыл, открыл сразу начал греться. Опять закрыл, в среду посмотрим.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.08.2018 в 09:35:20

condor60, вот и славно. А то "ещё никто не живёт, потом будет горячий", "УК или соседи нахимичили" :)

Печально смотреть на тотальное засилье безграмотных людей с техническими должностями...

0
Аватар пользователя
Patriot1234

Местный

Регистрация: 18.03.2018

Самара

Сообщений: 59

28.08.2018 в 23:29:28

sergei3k написал:

Patriot1234 написал: Планируется боковое подключение,

Лучше "низ-низ", иначе в верхнем левом углу будет стоять воздух при отключениях стояка и ПС не прогреется... Придётся каждый раз откручивать этот фитинг для выпуска воздуха... Через правый верхний Маевский воздух не выйдет!!! От верхнего отвода ведите трубу по прямой вниз к правому нижнему фитингу ПС-ля. По диаметру и наклону всё нормально!

sergei3k, сказал сантехникам по вашему совету, что лучше нижнее подключение сделать. Начали убеждать, что все херня, все будет работать с боковым подключение. Сделали. Сегодня проверяю, ПС теплый (в 1.5-2 раза ниже температура) только на верхней полочке, снизу холодный. Воздух спускал. Теперь буду заставлять переделывать, благо еще не оплатил. Хотел вот уточнить, это из-за подключения вертикального, или больше из-за того что нижний край ПС ниже на 1-2 см чем нижнее подключение? На фото видно.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.08.2018 в 00:32:52

Patriot1234, обычно при таком расположении ПС воздух стравить невозможно, он находится в той части, куда подключена труба - слева сверху в данном случае.

Два "красивых" вентиля (зачем?!) всё ещё больше усугубляют, создавая ощутимое гидравлическое сопротивление. Для ПС, работающего исключительно на естественной циркуляции (без заужения/смещения байпаса) - это очень и очень плохо.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

29.08.2018 в 08:32:45

Patriot1234 написал: нижний край ПС ниже на 1-2 см чем нижнее подключение

Будете переделывать - поднимите ПС! А воздух спускали, откручивая накидную гайку верхнего левого фитинга? И каким диаметром трубы подключили ПС??? Вроде таким же, как и водоснабжение? Если это 16мм - то этого МАЛО!!!

0
Аватар пользователя
dash2017

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Москва

Сообщений: 33

29.08.2018 в 09:18:11

Patriot1234, У вас два коллектора подключены к металлическим трубам, и расположены они вертикально, но к ним присоеденены отводы, которые пытаются их вывернуть. Будете ли их фиксировать? Избыточная нагрузка в трубах мне кажется недопустима.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.08.2018 в 11:05:37

Patriot1234, поршневые редукторы ещё забыли отметить на вводе, такие долго не живут.

0
Аватар пользователя
dash2017

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Москва

Сообщений: 33

29.08.2018 в 11:24:41

Mazayac, У меня тоже поршневые редукторы? Мне не нравится, что я не могу их настроить на "тонкую" подачу воды. Стоит их закрыть и начать открывать при давлении воды, они начинают вибрировать и свистеть. Откроешь побольше всё нормально. Но у меня пока система не замкнута, я подаю воду запорной арматурой.

0
Аватар пользователя
Patriot1234

Местный

Регистрация: 18.03.2018

Самара

Сообщений: 59

29.08.2018 в 17:14:38

Mazayac написал: Patriot1234, обычно при таком расположении ПС воздух стравить невозможно, он находится в той части, куда подключена труба - слева сверху в данном случае.

Два "красивых" вентиля (зачем?!) всё ещё больше усугубляют, создавая ощутимое гидравлическое сопротивление. Для ПС, работающего исключительно на естественной циркуляции (без заужения/смещения байпаса) - это очень и очень плохо.

Mazayac, воздух удалось стравить в верхних частях ПС - справа через клапан, слева через "резьбу", видно подтеки на стене. Но это помогло только для верхней полки - она теплая, все что ниже холодное. Красивые вентили что бы не лазать в короб для отключения да и больше декоративные. Я думал при всегда открытых они не особо должны влиять.

sergei3k написал:

Patriot1234 написал: нижний край ПС ниже на 1-2 см чем нижнее подключение

Будете переделывать - поднимите ПС! А воздух спускали, откручивая накидную гайку верхнего левого фитинга? И каким диаметром трубы подключили ПС??? Вроде таким же, как и водоснабжение? Если это 16мм - то этого МАЛО!!!

sergei3k,да, спускал, как выше написал. Трубы подключены 16й трубой, это влияет? Что бы предъявить рабочим, что не так сделали.

dash2017 написал: Patriot1234, У вас два коллектора подключены к металлическим трубам, и расположены они вертикально, но к ним присоеденены отводы, которые пытаются их вывернуть. Будете ли их фиксировать? Избыточная нагрузка в трубах мне кажется недопустима.

dash2017, причем сами же сантехники предварительно когда смотрели, сказали что обязательно надо фиксировать, а по окончанию заявили что и так сойдет, что никуда не денутся. Как же сложно найти грамотных профессионалов :(

Ребят, что в итоге посоветуете, что сказать рабочим? А то заявили мне, что "у вас в доме еще насос не работает, циркуляции в стояке нет, и вообще вы пользоваться ПС не умеете. Мы прийдем, продумаем и все будет у вас работать". Но как я понял, они будут всю вину перекидывать на то что стояк якобы не циркулирует. Но он когда я проверял ПС, он был очень горячий, а ПС нет.

0
Аватар пользователя
Patriot1234

Местный

Регистрация: 18.03.2018

Самара

Сообщений: 59

29.08.2018 в 17:15:47

Mazayac написал: Patriot1234, поршневые редукторы ещё забыли отметить на вводе, такие долго не живут.

Mazayac, а на какие порекомендуете заменить? Мне бы хорошие на долгие года и что бы вывод давления был, как сейчас.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

29.08.2018 в 19:28:51

Patriot1234 написал: Трубы подключены 16й трубой

1) 20мм минимум Лучше 25мм- 32мм 2) "Низ-низ" 3)Поднять ПС 4) Редукторы "Валтек МЕМБРАННЫЙ (не поршневой) или подороже импортные (ФАР...)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.08.2018 в 21:23:12

Patriot1234, вон выше похожая история про отмазки. Судя по описанию Вашей проблемы, в стояке подача снизу, а между отводами явное или скрытое заужение, мешающее естественной циркуляции в полотенчике. Сварной шов на трубе на это намекает.

Вентили выбросить, они ухудшают работу ПС при любой схеме подключения. Заменить на стандартные уголки. Ни разу не встречал необходимости перекрывать/регулировать ПС. Трубы - бОльшего диаметра.

Подключение переделывать на любое рабочее универсальное, например так:

Или так:

Только оба отвода - ниже низа ПС!

Или так:

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.08.2018 в 21:36:13

Patriot1234, редукторы - Valtec VT.085.N.

0
Аватар пользователя
ANDREY-BY

Местный

Регистрация: 30.08.2018

Могилёв

Сообщений: 2

30.08.2018 в 20:18:30

Добрый вечер. Подскажите. Будет ли работать полотенчик-лесенка по такой схеме? Если да, то как лучше подключить. Нижнее или диагональное подключение. Спасибо.

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

30.08.2018 в 21:24:00

ANDREY-BY написал: Будет ли работать полотенчик-лесенка по такой схеме?

" Теоретически" - не должен работать... Практически - если это стояк в домах серии П-44 (смотри моё фото чуть выше на этой странице) - работает... Выложите ФОТО вашего стояка - будет легче определиться... Лучше - нижнее подключение (причину писал чуть выше)...