Аватар пользователя
asteps

Местный

Регистрация: 05.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

06.11.2010 в 23:27:36

Получается пропускает, а откуда тогда возрастает давление на насосной станции? Сегодня поехал и купил на Юноне клапан без курка. На какое давление он расчитан?

http://i11.fastpic.ru/big/2010/1106/6b/77d640d1cb77d0788c86a76c1816d06b.jpg

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

06.11.2010 в 23:32:54

asteps написал : На какое давление он расчитан?

На 6 бар. Но бывает, что комплектовщики кидают в коробку с водогреем взрывник на 7 бар., хотя в мануале водогрея 6 бар.-макс.рабочее давление. На взрывниках как правило написано давление для срабатывания

0
Аватар пользователя
asteps

Местный

Регистрация: 05.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

06.11.2010 в 23:37:11

Спасибо. Завтра попробую поменять. Как лучше слить, чтоб на паркет не лило? Ламинат жалко.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

06.11.2010 в 23:51:19

asteps написал : лучше слить

Через такой клапан може быть что и никак) Отдельно надо собирать группу безопасности для водогрея. Из нормальных комплектующих, а не доверяться продавцам

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.12.2010 в 22:58:49

С Наступающим!

Почитал тут Вас. Все правильно пишете и логично. Только в своем случае я логики не вижу. С предохранительного клапана вода начинает капать в том случае когда закрыт кран поступления холодной воды в бойлер. То есть я закрыл кран и ушел. Прихожу - слышу капает (в ведро). Включаю перекрывной кран поступления холодной воды в бойлер - капать перестает! Поставил недавно, бойлер BAXI на 80 литров. Вот правда клапан поменял, который шел с бойлером (на 8 бар) по причине разрушения при монтаже (трещина) - сильно крутил к нему колено газовым ключом :) Купил другой (без рычажка для слива), но на сколько он откалиброван - не знаю. Выглядит он так как выше в сообщениях:

Хочу теперь выявить зависимость утечки воды и температурного нагрева воды в бойлере?

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

01.01.2011 в 23:27:19

gadalkin написал : Только в своем случае я логики не вижу. С предохранительного клапана вода начинает капать в том случае когда закрыт кран поступления холодной воды в бойлер. То есть я закрыл кран и ушел. Прихожу - слышу капает (в ведро). Включаю перекрывной кран поступления холодной воды в бойлер - капать перестает!

склонен к мнению изготовитель предусматривает предохранительныи клапан по принцыпу некоторое привышения давления пропускать обратно

0
Аватар пользователя
Teplogaz

Местный

Регистрация: 23.10.2010

Краматорск

Сообщений: 30

02.01.2011 в 08:39:29

Вода при нагреве расширяется и аварийник сбрасывает (физика), поставьте расширительный бак и забудьте о проблеме.

0
Аватар пользователя
Alex/S

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Александров

Сообщений: 274

02.01.2011 в 09:56:18

кран холодной воды перед водогреем закрывать не надо. при наргеве избыток воды уходит через клапан (а он работает в обе стороны) обратно в стояк (систему).

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.01.2011 в 10:53:35

Alex/S написал : обратно в стояк (систему).

Вот соседи будут рады...

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

02.01.2011 в 16:03:14

gadalkin написал : С Наступающим!

C наступившим![](http://i.smiles2k.net/aiwan\_smiles/drinks.gif "")

Alex/S написал : кран холодной воды перед водогреем закрывать не надо.

Конечно, не надо закрывать-вода то должна как то поступать.:) Если закрыть кран подачи воды, не получится даже использовать даже то, что есть в водогрее.

zvezdopad написал : Вот соседи будут рады...

В Москве эта проблема практически "решена" установкой счетчиков с обратными клапанами. Других сейчас и не продают.:(

gadalkin написал : Хочу теперь выявить зависимость утечки воды и температурного нагрева воды в бойлере?

С нормально работающим клапаном нет смысла с этим заморачиваться. Сброс воды прекращается после достижения заданной температуры. и давления соответственно.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2011 в 10:57:25

Спасибо за комментарии!

Действительно с клапана идет подтравливание только в случае закрытого положения крана поступления холодной воды в бойлер и при максимальном значении для этого бойлера температуры воды.

0
Аватар пользователя
Сергей Сазонов

Местный

Регистрация: 24.12.2005

Москва

Сообщений: 931

10.01.2011 в 15:02:36

У меня была такая ситуация. На вводе в дом я поставил насос повышения давления, т.к. летом в системе давление падало до 1 атм. Ситуация с предохранительным клапаном была забавная. Бывало набираешь ванну, вода из бойлера горячая уходит, тут же насос нагоняет холодную. Идёт её нагрев, давление растёт, срабатывает клапан, давление начинает падать, тут же включается насос и клапан уже не закрывается, гоня воду в канализацию. Хотя в системе есть и расширительный бак на ГВС. Потом начал изучать систему. Оказалось, что насос даёт почти 8 атм. Вот он нагонял 8 атм холодной воду в бойлер, вода нагревалась, срабатывал клапан, стравливал давление, а насос понимал, что пошёл водоразбор, сразу включался, пытаясь восполнить падение давления. Замкнутый цикл. Решение было простым, в систему после насоса поставил ещё один расширительный бак на 100 л, а после него редуктор, который настроил на 4 атм. Давление стало стабильным, клапан больше никогда не срабатывал, насос стал включаться реже, 3 года - полёт нормальный. Теперь редуктора ставлю всегда!

0
Аватар пользователя
Gemini4

Местный

Регистрация: 09.09.2012

Владивосток

Сообщений: 8

23.10.2012 в 06:50:02

Пишу подробно, на случай если чего-то не понимаю. У меня накопительный бойлер, в него вкручены шланги с холодной и горячей водой. Шланг с горячей подключен к бойлеру с использованием предохранительного клапана (хреновинка с черным краником). Бойлер сейчас не использую (в розетку не включал), но он так подключен, что вода все равно проходит через него. Сегодня из клапана внезапно приличной струйкой потекла вода. До этого вода никогда из него не текла (даже не капала). Я краник предохранителя как-то покрутил и теперь вода перестала течь. Вопрос: 1) Этот предохранительный клапан многоразовый, или после такого "прорыва" его нужно менять даже если он больше не течет? 2) Это вобще правильное подключение бойлера, когда вода всегда проходит через него, даже когда бойлер не задействуется?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.10.2012 в 08:26:04

Gemini4 написал : До этого вода никогда из него не текла (даже не капала). Я краник предохранителя как-то покрутил и теперь вода перестала течь.

Там принцип устройства- пружина и запирающий шарик. Давление срабатывания зависит от жёсткости пружины и со временем не меняется. Но если под шарик попадёт мусор- будет течь. Скорее всего, когда

Gemini4 написал : Я краник предохранителя как-то покрутил

мусор смыло.

Gemini4 написал : Это вобще правильное подключение бойлера, когда вода всегда проходит через него, даже когда бойлер не задействуется?

Из описания неясно. Схема нужна.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2012 в 08:46:43

Gemini4 написал : чего-то не понимаю

Gemini4 написал : вкручены шланги с холодной и горячей водой

Gemini4 написал : вода все равно проходит через него.

Перед ним еще источник ГВ?Фильтры нужны перед обоими.

Gemini4 написал : его нужно менять даже если он больше не течет?

нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу