Проблема с котлом NAVIEN KDB-201GOM+
Здравствуйте Знатоки!А теперь вопрос:Котел новый,правда лежел 3 года.Установили,отопление работает.Горячей воды нет вообще(течет обсол холодная).При открытии крана и при нажатии кнопки ничего не происходит.Спецов в городе нет.что делать?
01.10.2010 в 09:55:23
Akrobat написал : Внутри на теплообменнике должен быть спускник воздуха!
С какого перепугу он там будет? На насосе-да!
Akrobat написал : Горячей воды нет вообще(течет обсол холодная).При открытии крана и при нажатии кнопки ничего не происходит.
Он воду не видит. Фишки на датчике протока и вообще на этой цепи (тем более 3 года лежал) могли окислится передерни все, может получится.
01.10.2010 в 13:35:41
Спасибо за совет.знать бы где стоит датчик протока!
01.10.2010 в 21:56:03
Там нет датчика протока.Если при нажатии кнопки "Приоритет ГВС" НЕ выключается насос.Менять блок управления.
02.10.2010 в 08:25:04
Akrobat написал : знать бы где стоит датчик протока!
Посмотри в комиксе, в других моделях(с этой не сталкивался) есть картинка с расположением основных узлов.
02.10.2010 в 18:51:47
Ладно будем посмотреть!
03.10.2010 в 22:46:16
Да что за чушь. Датчик потока есть во всех котлах, иначе как котел будет включаться и выключаться при открывании/закрывнии крана ГВС. Где-то турбина с датчиком Холла, где-то "лягушка" с мембраной и микриком, как в газовых колонках. Скорей всего, что то от столь длительного стояния закисло. Либо турбинка, либо датчик штока. Разбирать и смотреть по гидравлической схеме. Мог закиснуть трехходовой клапан, но тогда при включении ГВС должна загораться горелка, но греться не ГВ, а отопление.
03.10.2010 в 23:49:36
Ну нету там датчика.Кнопка и ВСЕ.
04.10.2010 в 11:08:37
Тут схемки котла. если мжно ткните пальцем где пошуровать!
04.10.2010 в 16:05:24
Ну нету там датчика.Кнопка и ВСЕ.
:applause: ну да ну да-котел телепат.надо только подумать- он и спинку потрет. Блин хоть бы не позорились
04.10.2010 в 18:24:51
карабасик написал : ну да ну да-котел телепат.надо только подумать- он и спинку потрет. Блин хоть бы не позорились
В лодоши каждый может хлопать! Дельный совет нужен!
04.10.2010 в 22:54:07
Мужики .Прошу прощения.Бес попутал.этого котла я не знаю.Нету у нас таких уже.Не доехали они к нам. По аналогии с Navien Ace(тоже самое-русская версия).датчик протока ГВС установлен в т.н. гидравлическом блоке.На входе холодной воды в котел.Там типа флажек и микрик.Вода пошла флажек повернулся.Цепь замкнулась.Четыре винта.Разобрать прочистить.
05.10.2010 в 08:14:34
мвс написал : Прошу прощения.
Ну блин, слава богу! ;)
13.10.2010 в 08:01:15
dmvt1 написал : Есть еще почти невероятный вариант, что у Вас перепутан вход и выход ГВС. Вот датчик и не срабатывает. Сверьте с инструкцией.
Здравствуйте Мущины!Победил я котел всетаки.как было дело.поделал волшебные пассы магнитиком около датчика протока,и о чудо,включилась гор вода.прикол в том что теплеть стала труба которая обозначалась как вход гвс.ина котле наклейка и на схеме от офицалов.так что особый респект dmvt1! Да и всем удачи кто принял участие в обсуждении проблемки!