Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12924

17.10.2009 в 23:17:34

Ваткин написал : не совсем понял с вопросом где подсоединяется "вода"

Как вариант, идет стояк на отопление. От него отвод на батареи и тут же идут трубы на приточку. А может - от теплового узла здания прямиком идут трубы на приточку. Короче, желательно грубую схемку по -возможности......

Ваткин написал : скажите где можно посмотреть перепад давлений.

Опять же на тепловом узле по манометрам на прямой и обратной воде дельту между ними определите.

Ваткин написал : то что зимой она сдохнет это если на ТЭЦ не прибавят температуру подачи воды.

Я не знаю как у Вас а у нас на отопление при -28 подают не выше 70град (если не ошибаюсь). И считать надо на реальные температуры и давления.

Ваткин написал : Но почуму Вы говорите что может вообще не получиться отстроить?

Имеем-с кое какой опыт. Приходилось полностью узлы переделывать из-за того что на отоплении система висела. Проблемно это.

Ваткин написал : в том то году эта система работала безотказно!

ТОгда чудес не бывает. Надо искать причину отказа в первую очередь там где кто-то ковырялся, а потом уже все остальное. А вообще такая инфа дается впервую очередь ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ваткин
Ваткин
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Киров

Сообщений: 29

17.10.2009 в 23:34:58

я все это в ближайшее время обязательно уточну и сообщу вам

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12924

17.10.2009 в 23:37:32

А может все таки по воде системы подключены как надо???? Короче нужна схема...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ваткин
Ваткин
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Киров

Сообщений: 29

18.10.2009 в 20:08:34

Скажите, а датчик с4 где и как проверить правельно ли отстроен?и как его вообще надо отстраивать?:cool:

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12924

18.10.2009 в 20:39:18

Ваткин написал : а датчик с4 где и как проверить правельно ли отстроен?

Насколько правильно понимаю, это датчик защиты от замерзания калорифера. Это или поверхностный датчик, капилярка которого накручена на оребренную поверхность калорифера с внутренней стороны по ходу движения воздуха или погружной - который может быть установлен в патрубок обратки. Итот и другой контактные датчики. Проверка одна - на какую температуру выставлет (я обычно ставил не ниже 10 град.С) и на срабатывание. Это проверить потяжелее. Относительная проверка - это настройку прокрутить до явного щелчка.
Но самое интересное то что он на 99% рабочий - если бы он был неисправен то установка не запускалась бы. А она у Вас отрабатывает порядка 15 мин. Вот выставлена температура может быть любая. Вот это проверить надо.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ваткин
Ваткин
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Киров

Сообщений: 29

18.10.2009 в 20:44:39

а 10 градусов не мало ли? я слышал что ставят порядка 20 градусов. я этот датчик не видел ещё(завтра утром буду его искать), но я так понял это делается на самом датчике,а не на приборе ТРМ133?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12924

18.10.2009 в 20:55:29

Ваткин написал : а 10 градусов не мало ли? я слышал что ставят порядка 20 градусов.

У некоторых это даже много, ставят и 6 град. Так что .....

Ваткин написал : я этот датчик не видел ещё, но я так понял это делается на самом датчике,а не на приборе ТРМ133?

Ищите в районе калорифера - после него по ходу движения воздуха. Сам датчик будет внутри - в воздуховоде или в теплоносителе в трубе. А вот график температуры обратной воды, насколько правильно понял описание, надо посмотреть. Может быть и здесь проблема, тем более что Вы писали что температура была около 40 град., а в графике может бытьи прописана эта темпратура. Вот это уже надо смотреть в контроллере

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ваткин
Ваткин
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Киров

Сообщений: 29

18.10.2009 в 21:15:45

График температуры обратной воды таков: (-50;38) (-25;38) (-14;60) (8;43) (20;45) Первое значение Тнв, второе значение Тоб.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12924

18.10.2009 в 21:30:09

Ваткин написал : График температуры обратной воды таков: ........ (8;43)

А вот может это и давало срабатывание защиты. Температура обратки как раз

Ваткин написал : При пуске температура нар. воздуха 5градусов, температура обратки 42-44 градуса

Посмотрите с этой стороны

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ваткин
Ваткин
Новичок

Регистрация: 16.10.2009

Киров

Сообщений: 29

18.10.2009 в 21:39:37

с какой стороны посмотреть? вы имеете ввиду датчик с4 поставить 10 градусов или температуру обратки уменьшить?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12924

18.10.2009 в 21:52:42

Ваткин написал : вы имеете ввиду датчик с4 поставить 10 градусов или температуру обратки уменьшить?

Проверить датчик с4 и убедиться что на нем стоит температура в районе 10 градусов. А вот в графике обратки понизить температуру для проверки хотя бы в район 35-36 градусов. и ппопробовать запустить. Само-собой если не проходит - вернуть наместо настройку. Кстати, все таки посмотрите то что написал выше и еще проверьте работоспособость насоса (если есть)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу