master.msk написал :
Сварить" - это касается полипропилена вероятно? металл морозить и греть одновременно не получится имхо.
А я о металле имел ввиду черновом.
Имел ввиду заморозить и через 5 минут предварительно рассчитанную и собранную конструкцию приварить газовой сварокй.
как бы это сказать попроще... :)
Chevron, в наших краях батареи принято вешать так низко, что отрезать и приваривать обычно надо см 15-20 от пола, так что сами подумайте где морозить, даже электро.
Заморозка наверное неплохой вариант заменить кран или когда перекрытые задвижки на стояках не держат - как раз сверху обычно льет.
Привет и здравствуйте!
В общем вопрос по теме. Прикупили аппарат для заморозки труб http://www.z-tec.ru/index/catalogue/showitem.php?id=79
Дополнительно были куплены: резьбовой переходник (с 1/2" на 22М.) для Т-образного коннектора который крепиться к баллону, сам баллон 10л. + СО2.
Сегодня решили опробовать технологию, взяли 0,5м. медной трубы 18мм., с одной стороны поставили заглушку, с другой шар.кран для залива жидкости и контроля степени заморозки жидкости внутри трубы. Жидкостью, была обычная водопроводная вода 30-40С. В общем, собрали конструкцию (балон, Т-образный коннектор прикрепили к баллону, далее прикрутили шланг с инжектором и соединили его с испарительной головкой закрепленной на самой трубе. И.... приступили к испытанию. Открыли вентиль на баллоне и засекли время. Прошло 25 минут и удивлению не было придела, все, что удалось добиться, это - прохладной воды в трубе. Никакого намека на ледяную пробку не было.
ВОПРОС!
М.б. мы, что-то не так сделали? Очень жду, Ваших комментариев,советов и предложений. Т.к. очень рассчитываем на данную технологию в работе.
Привет. Должен образоваться иней в первую очередь на пластиковых хомутах ,а затем и трубе. При открытом баллоне должны слышать характерное шипение и хлопки через хомут прикрепленный к трубе.Было такое ?
За 25 минут я замораживал трубу на 50 мм.
sda42 написал :
Привет. Должен образоваться иней в первую очередь на пластиковых хомутах ,а затем и трубе. При открытом баллоне должны слышать характерное шипение и хлопки через хомут прикрепленный к трубе.Было такое ?
За 25 минут я замораживал трубу на 50 мм.
Добрый день!
Изморозь на хомутах в некоторых местах присутствовала, на трубе нет, хлопков тоже не было.
sansvar написал :Teplozavodsk,
баллон перевернуть нужно, чтобы углекислота "выливалась" лучше.
по пробуем, единственное, получается кому-то придется держать баллон на время заморозки т.к. на кран его ставить нельзя!?
Всем спасибо за советы и наставления! Высказывания о том,что морозить надо именно жидкостью, оказались правильными. Сейчас приспосабливаем кран чтобы была возможность забирать жидкость снизу не переворачивая баллон. Дело пошло.... ))