Коллеги, есть у кого опыт эксплуатации релешки ? интересует вопрос - оно выживает в случае внезапных 380В или нет? знакомый прикупил по случаю занедорого, думаем вот - не заменить ли им вот такое , которое сейчас установлено?
05.03.2014 в 20:25:48
Коллеги, есть у кого опыт эксплуатации релешки ? интересует вопрос - оно выживает в случае внезапных 380В или нет? знакомый прикупил по случаю занедорого, думаем вот - не заменить ли им вот такое , которое сейчас установлено?
05.03.2014 в 23:55:36
FOLKEN, боюсь, эксплуатантов Вы тут не найдёте, но кое-что про какой-то CM-ESS тут уже писали :):
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.03.2014 в 00:41:21
Kamikaze, спасибо, это уже читал. Значит, отпишусь как появится информация, ну или решимся дать пациенту на ввод 380) ближе к лету, наверное.
И кстати, насколько актуально защищать варисторные УЗИПы от повышенного напряжения?
06.03.2014 в 00:44:29
FOLKEN написал : кстати, насколько актуально защищать варисторные УЗИПы от повышенного напряжения?
На четвертой страничке неплохо показано :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.03.2014 в 00:47:08
О, я то думал, откуда я эту фотку видел!) Значит, не зря городил огород с релешками и контакторами, спасибо)
06.03.2014 в 01:05:21
Что то я тож призадумался на эту тему,выезжал вчера на отгорание,полподъезда пострадало.Вторая половина на другом стояке была.Такая светомузыка была с освещением и гудящими счетчиками.
06.03.2014 в 14:56:39
Kamikaze написал : EvgenKo, неразрушающая программа: время срабатывания, точность вольтметра, прогрузка номинальным током (падение напряжения) - конечно, будет интересно.
В ближайшее время создам отдельную тему, если что, подскажите :)
06.03.2014 в 15:08:15
EvgenKo написал : В ближайшее время создам отдельную тему, если что, подскажите
темка, как скать для образца...:)
24.04.2014 в 22:09:06
На днях выходит в серию версия устройства защиты от скачков напряжения для трёхфазных сетей - УЗМ-3-63. Подробности, обсуждение - .
16.08.2014 в 22:55:04
mastak написал : На днях выходит в серию версия устройства защиты
УЗМ-3-63 давно выпускается серийно.
Здесь можно задавать вопросы производителю и подкидывать идеи разработчикам: - ""
06.10.2014 в 20:19:41
Лучшее устройство при обрыве (отгорании) нуля -