Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.02.2012 в 18:24:14

Dima007 написал : если отгорает один ноль на одном из этажей то соответственно поднимается напряжение на фазе у всех 60 квартир. Верно?

Если перегорает магистральный ноль - "привет" всем квартирам выше места отгорания. Если общий ноль на три квартиры - ответвление от стояка - "радуются" жильцы только трех квартир.

А фото лучше бы Вы сделали...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.02.2012 в 18:29:49

Пожар в этажном щитке, предположительно из-за РН Zubr. в свете чего -
Проверка горючести корпуса РН "Volt control" VC-01-40

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

18.02.2012 в 19:52:41

Kamikaze, спасибо за ответ! Теперь понял - страдают те, кто идет после отгорания нуля. То есть если отгорит только мой ноль, то у меня будет пшик, а у соседей - норма, хотя мы и запитаны нулем от одной клеммной колодки. Фото могу сделать, только чуть позже.

За обзоры РН ВольтКонтрол огромное спасибо и необъятная уважуха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :applause::yu

0
mr.Y
mr.Y
Новичок

Регистрация: 27.01.2011

Тула

Сообщений: 55

18.02.2012 в 22:15:26

mastak написал : Паспорт откорректировали уже.

Это на счет варистора ? Или на счет времени ? Или того и другого ?

Насчёт времени? выпускаемые УЗМки переделывать не планируем.

так всё же, "выпускаемые" - это которые 20мс без перехода, или которые 30мс с переходом ?

Вы прям как потомственный дипломат, вытянуть из Вас что-то конкретное и однозначное почти не реально... :)

Сейчас готовится к выпуску УЗМ-50Ц - УЗМ с укороченным временем срабатывания (12-15мс за счёт обмера обеих полуволн)

а, эт наверно тот, который уже год как готовится ? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123668&page=2&p=2222958&viewfull=1#post2222958 впрочем, раз для него уже индекс "Ц" придумали, то надеюсь недолго ждать осталось... :)

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

19.02.2012 в 20:50:19

Kamikaze написал : Пожар в этажном щитке, предположительно из-за РН Zubr.

Плохо если РН стала причиной пожара. Ведь оно предназначено для защиты, а чтоб само стало причиной таких проблем...

0
falken
falken
Местный

Регистрация: 26.03.2012

Протвино

Сообщений: 146

26.03.2012 в 13:06:52

Всем добрый день! Стойко прочитал почти все посты в этой теме, что-то понял, что-то нет Что хотеться спросить, может такой вопрос уже задавался, а он скорее всего задавался, я наверно что-то пропустил Как защитить квартиру, например с помощью устройств УЗМ-50М, УЗМ-51М, ЗАС способ их подключения (что лучше для квартиры), необходимость установки дополнительных автоматов и всё такое, можете расписать плиз всю схему защиты техники в квартире. Что лучше ЗАС и УЗМ, сильно ли страдаает эффективность из-за маленьких габаритов и крепления на дин рейку, хватает ли время срабатывания для современных устройств в УЗМ (в ЗАС оно очень маленькое, смотрел по тесту тестовой таблице). А куда обычно ставится ЗАС, исходя из его размера.
Просто плита в квартире электрическая и много всякой технике и на всякий случай хочется защититься. Может имеет смысл соорудить щиток уже в квартире или на кухне например, потому что большинство же технике на кухне (холод, печка, духовка, посуд. машина). Кто что посоветует, а то обсуждений много, а конкретного перечня действий нет или всё индивидуально ? Спасибо за понимания, жду ответов.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

26.03.2012 в 15:27:55

falken написал : Что лучше ЗАС и УЗМ, сильно ли страдаает эффективность из-за маленьких габаритов и крепления на дин рейку

Этот вопрос тут так сказать почти риторический:) хотя минусы определенные как в ЗАС так и в УЗМ найдены, в частности ЗАС надо вне щитка ставить из-за габаритов и возможного нагрева его.

falken написал : что посоветует, а то обсуждений много, а конкретного перечня действий нет или всё индивидуально ?

Да не то, чтоб индивидуально... скажите, сколько линий надо защищать и какая мощность примерно на них будет собираться, т.е. какой автомат на вводе проще говоря?

0
falken
falken
Местный

Регистрация: 26.03.2012

Протвино

Сообщений: 146

27.03.2012 в 14:01:49

Tool Ситуация такая, есть однушка в 14-ом доме, все квартиры с электрическими плитками, хочется обезопасить себя чуток от обрывов и случайной потери технике. Есть щиток на две квартиры, который в коридоре, из щитка домой идут три ветки, две в кухню - одна отдельно на печку, другая на розетки и свет. Проводка – алюминий. В розетках – фаза и ноль, земли нет. Идея какая у меня, если что-то не правильно думаю поправьте. В коридорный щиток поставить: двухполюсный автомат 40А перед счётчиком - счётчик – 4-и одноп. автоматов на 32А-дальше тянем всё в квартирный щиток и ставим один автомат вводной на 40А, 25А н печка, 16А на розетки и свет в кухне,16А свет и розетки в комнате и остальном пространстве. 16А на стиральную машину придёт кабель из ванной. И ещё вот хочется поставить УЗМ или ЗАС, вот что скажите. Из технике в кухне будет - эл. печка с духовской, посуд. моеч машина, холодильник и по мелочи бытовая техника. В комане ничего особ, только кондиц будет.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

27.03.2012 в 16:40:56

falken написал : двухполюсный автомат 40А перед счётчиком - счётчик – 4-и одноп. автоматов на 32А-дальше тянем всё в квартирный щиток и ставим один автомат вводной на 40А, 25А н печка,

Немного не понял зачем так делать, смысл? Если уж идет на 40А автомат, т.е. мощности выделено 8,8 кВт, зачем ее потом занижать автоматом на 32А?

Лучше всего ставить защиту или на весь ввод, чтоб все защищало (в т.ч. и лампочки, которые ныне дорогие стали), либо на все, кроме освещения. По возможности. У вас как я понял отдельной линии на свет нет.

К слову про ЗАС 1,2. Вчера ветер был немаленький, так вот напряжение стало сказать видимо где-то ноль плохо контачил. Лампочки ярко вспыхивали аж слепили, правда не на долго от долей секунд до 1-2. ЗАС быстренько отключает нагрузку через 10с включает как и положено. При последовательных скачках не включает нагрузку пока от последнего столько же времени не проходит. В общем по повышенному напряжению срабатывает хорошо мой экземпляр. Остается вопрос с импульсами...

0
miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

27.03.2012 в 16:45:17

falken, ставьте после счетчика УЗМ-50 с задержкой 6 минут и не беспокойтесь больше ни о чем. Проверено на древней городской квартире с алюминиевой проводкой.

0
falken
falken
Местный

Регистрация: 26.03.2012

Протвино

Сообщений: 146

27.03.2012 в 17:03:33

miclK написал : falken, ставьте после счетчика УЗМ-50 с задержкой 6 минут и не беспокойтесь больше ни о чем. Проверено на древней городской квартире с алюминиевой проводкой.

Просто УЗМ-50 хочется уже в квартирный щиток поставить, а то в общественный щиток очково, упрут блин

0