НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.12.2015 в 22:09:13

Микитович написал: Электроника вылетит быстрее чем они сработают.

Ошибаетесь.

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

24.12.2015 в 09:40:48

НЕМЕЦ написал: Ошибаетесь.

Они вообще не сработают

0

человек-электрик

Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.12.2015 в 13:17:00

Предлагаю в этой теме провести сравнительный анализ выпускаемых сегодня серийно приборов защиты от перенапряжения разных производителей...


Ещё один кандидат для сравнения: http://savepic.su/6920644.jpg http://savepic.su/6929860.jpg 254В < 4 сек 400 < 0,5 сек

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.12.2015 в 13:33:07

Abrikos, Я себе поставил Hager MZ209(на 3 ввода) и Евроавтоматика CP-721(котёл и печь)

0
olegaa2
olegaa2
Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

24.12.2015 в 17:17:13

jaja написал: Они вообще не сработают

Почему? :a

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

25.12.2015 в 01:35:22

ebf написал: Евроавтоматика

Я бы от неё подальше держался. ИМХО

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

25.12.2015 в 01:52:01

НЕМЕЦ, Давайте проверим. "254В < 4 сек 400 < 0,5 сек" то есть 25 периодов, 50 выпрямленных полупериодов. В электронных блоках питания одного полупериода сетевого напряжения ( 0,01 сек) достаточно что бы на сглаживающем конденсаторе входного выпрямителя напряжение возросло до 1,41Uвх, то есть до 560 В. Эти конденсаторы имеют предельное рабочее 350 - 400 В. (2201,41=280). Ключи ШИМ-преобразователя может и выдержат. Итого - защита опоздает на 0,49 сек. . Можете себя тешить. И обвинять меня в незнании что межфазное не 400 а только 380. . Когда у нас в доме ( в шкафу под домом, ТПС в 30 метрах) отгорал "0", у всех соседей погорела электроника, у меня только взорвался конденсатор в фильтре СМ. (как то повезло).

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

25.12.2015 в 07:15:53

Микитович написал: НЕМЕЦ, Давайте проверим. "254В < 4 сек 400 < 0,5 сек" то есть 25 периодов, 50 выпрямленных полупериодов. В электронных блоках питания одного полупериода сетевого напряжения ( 0,01 сек) достаточно что бы на сглаживающем конденсаторе входного выпрямителя напряжение возросло до 1,41Uвх, то есть до 560 В. Эти конденсаторы имеют предельное рабочее 350 - 400 В. (2201,41=280). Ключи ШИМ-преобразователя может и выдержат. Итого - защита опоздает на 0,49 сек. . Можете себя тешить. И обвинять меня в незнании что межфазное не 400 а только 380. . Когда у нас в доме ( в шкафу под домом, ТПС в 30 метрах) отгорал "0", у всех соседей погорела электроника, у меня только взорвался конденсатор в фильтре СМ. (как то повезло).

Конденсаторы тоже не сразу лопаются...

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.12.2015 в 08:16:41

olegaa2, тут есть тема про узм, со странички этак 35-ой её можно почитать

0

человек-электрик

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.12.2015 в 08:18:20

Микитович написал: у меня только взорвался конденсатор в фильтре СМ. (как то повезло).

Я так понимаю, РН у Вас не было. Тогда и спорить не о чем.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.12.2015 в 11:21:39

Songo написал:

ebf написал: Евроавтоматика

Я бы от неё подальше держался. ИМХО

А что не так? Белорусы разучились хорошо делать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу