Аватар пользователя
kengaru

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 136

28.07.2012 в 11:52:34

Tool написал : А что оно делает при выходе напряжения за допустимый диапазон?У нас зато легко купить хотьу производителя напрямую

У XPro "допустимый" диапазон - 120...260. Отключает нагрузку при переходе через "0".

0
Аватар пользователя
hvit

Местный

Регистрация: 15.06.2012

Мытищи

Сообщений: 36

30.07.2012 в 15:18:37

Прочёл всю тему.

Kamikaze, позвольте выразить своё восхищение! +500!!!

**> Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля?

** А что [плохого] скажете про такие методы защиты:

[*]Установка расцепителя минимального и максимального напряжения РММ-47 (EKF, Китай) на вводном автомате? [*]Установка варистора "в диагональ" на вводное УЗО?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.07.2012 в 15:37:39

hvit, спасибо за добрый отзыв!

  1. Основной "минус" - отсутствие автоматического повторного включения.
  2. Нечеткие пороги срабатывания, зависимость порогов от утечки в сети, возможность длительной работы варистора при токе и, следовательно, мощности больше допустимой для него, но меньше порога срабатывания УЗО. Опять же, отсутствие АПВ. Для четкого порога срабатывания можно применить ДПН-260.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

30.07.2012 в 16:59:33

kengaru написал : У XPro "допустимый" диапазон - 120...260

В принципе верхний порог нормальный. Нижний - мало, хотя для импульсников с автовольтажем - все равно. Кроме того, главное с какой скоростью отключает еще, т.е. как быстро

0
Аватар пользователя
BLANCO

Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

02.08.2012 в 16:00:33

Нормально. Не выручал, качество гут, звонил к производителям, так как смущало заявленное время работы, в МР-63, разработчик сказал что реле стоят одинаковые, и 30 мс, обеспечат. Спокойнее был об отдать Kamikaze, испытать, но маемо то шо маемо.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.08.2012 в 18:32:54

BLANCO, смотрел на их сайте - и в описании и в РЭ время 60мс.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
BLANCO

Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

03.08.2012 в 03:02:18

Да это так, но со слов представителей там 30 мс, глупо конечно верить, но ...., буду надеяться, что и 60 мс, хватит моим приборам.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.08.2012 в 08:28:41

mastak написал : Проводились испытания защитных свойств различных устройств; - http://www.meandr.ru/texts/text4a.html Даже под защитой АЗМ-40 от Ресанты (Китай) с задержкой отключения более 0.5 секунды не всё успевает сгореть при скачке напряжения с 220В до 400В.

А не могли бы Вы рассказать подробнее, какая техника и при какой длительности отключения сгорела, а какая - нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

03.08.2012 в 22:22:38

Kamikaze написал : Даже под защитой АЗМ-40 от Ресанты (Китай) с задержкой отключения более 0.5 секунды не всё успевает сгореть при скачке напряжения с 220В до 400В.

По сути дела это аналог УЗМ-40, так что выходит что это устройство для защиты техники почти не годится.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.08.2012 в 23:50:45

Всплыло розеточное РН иранского происхождения: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168392&p=3240525&viewfull=1#post3240525 . Эво как.

Tool написал : По сути дела это аналог УЗМ-40, так что выходит что это устройство для защиты техники почти не годится.

Потому и не выпускается давным-давно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

05.08.2012 в 20:22:56

Kamikaze написал : Потому и не выпускается давным-давно.

Да зато в каком положении те, кто купил его давно, поставил и надеется что поможет в случае скачка)

0
Аватар пользователя
Romastiy

Местный

Регистрация: 30.07.2010

Москва

Сообщений: 146

06.08.2012 в 09:28:25

BLANCO, Я себе в выходные установил МР-63.Вы не сверяли показания напряжения на нём?Мне кажется он его завышает.Помереть самому было не чем.Попробую на недели с помощью тестера.Супруга ночью ходила в туалет с фонариком.Ругалась...говорит поставил очередную игрушку :D.Он ночью отрубил напругу во время грозы.Сейчас он стоит только на новом участке проводки(санузел-ВН-СМ-комната).Говорит мигало 245в,на нём по умолчанию как раз порог отключения был выставлен столько же.Подкрутил на 265в.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

06.08.2012 в 12:34:22

Romastiy написал : Он ночью отрубил напругу во время грозы.

так может скачки были большие так что сделало устройство все как надо)

0
Аватар пользователя
BLANCO

Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

06.08.2012 в 12:51:28

Да игрушка и светильник в одном приборе. Не мерил, нечем пока, а то что пляшет, так это обычное дело.

0
Аватар пользователя
kengaru

Местный

Регистрация: 22.09.2010

Москва

Сообщений: 136

06.08.2012 в 23:31:07

Tool написал : В принципе верхний порог нормальный. Нижний - мало, хотя для импульсников с автовольтажем - все равно. Кроме того, главное с какой скоростью отключает еще, т.е. как быстро

У меня в защищаемом сегменте всякое висит. По крайней мере трансформаторные линейные стабилизированные БП есть, аудиоцентр с неавтовольтажным БП.

0
Назад