Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.11.2009 в 22:57:06

Radion написал : не согласится тогда ей придется сказать свое "фе" насосу.Но хотелось бы конечно уговорить.

А вот с насосом всё, о чём до сих пор говорено, смысла не имеет. Другая тема.

Radion написал : Мне необходимо сделать систему отопления мощностью 4-6 квт которая будет работать только на самоциркуляции

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

13.11.2009 в 23:02:03

Radion написал : чтобы через них делать обратку.

а я не сказал что нужно через них делать обратку я сказал запитать от обратки и для информации чем меньше сечение тем меньше довление и больше скорость
но в вашем случае как уже сказал NNN нужен насос

я бы вам конечно пояснил бы зачем разделять пол и делать от обратки но ... опять насос..) и кстати если уж попробывать оставить эту тему что на картинке то вней не должно быть не одного прямого угла.. но это так отвлечение..

0
Аватар пользователя
Radion

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 23

13.11.2009 в 23:11:16

NNN написал : А вот с насосом всё, о чём до сих пор говорено, смысла не имеет. Другая тема. Цитата:Сообщение от Radion Мне необходимо сделать систему отопления мощностью 4-6 квт которая будет работать только на самоциркуляции

Это идеал к которому стремлюсь.

сансэй написал : и кстати если уж попробывать оставить эту тему что на картинке то вней не должно быть не одного прямого угла.. но это так отвлечение..

Не спорю,но этот идеал труднодостижим.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111755

13.11.2009 в 23:57:46

evgenygrig написал : Точка нагрева котла должна быть ниже радиаторов.

2Radion Обратите внимание на эту фразу - это очень важно.

0
Аватар пользователя
Radion

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 23

14.11.2009 в 08:44:34

Да, я это понимаю,спасибо.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

14.11.2009 в 08:51:00

Radion написал : Такая схема вероятнее всего будет собираться

Уберите тёплые полы (всё равно не будут работать) и уклоны обратки. Уклон-подъём смысла не имеет. Если нет возможности опустить котёл, поднимайте радиаторы хотя бы до уровня, когда обратка будет горизонтальна. Тогда будет вероятность, что заработает если: -разгонный стояк Ф50 -от него две ветки Ф40 -у радиаторам Ф32 (нужно будет поискать левые сгоны) -трубы сталь, батареи чугун

0
Аватар пользователя
Radion

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 23

14.11.2009 в 11:05:47

NNN написал : Уберите тёплые полы (всё равно не будут работать) и уклоны обратки. Уклон-подъём смысла не имеет. Если нет возможности опустить котёл, поднимайте радиаторы хотя бы до уровня, когда обратка будет горизонтальна. Тогда будет вероятность, что заработает если: -разгонный стояк Ф50 -от него две ветки Ф40 -у радиаторам Ф32 (нужно будет поискать левые сгоны) -трубы сталь, батареи чугун

Разгонный будет 50х2 труба. Две ветки и до радиаторов по 32 наружн. -трубы разгон сталь от разгонной метр сталь,дальше все пластик. -батареи алюминий. От нагревателя до верха железо,в стороны немного тоже,после пластик.Я понимаю что пластик это пластик.Но так как площадь батарей расчитана на в два раза большую и при высоте потолка до 3 метров,несмотря на то что еще и теплый пол присутствует,думаю что температура теплоносителя будет меньше чем в других системах отопления.Да и давления почти небудет. Для полного представления о чем идет речь можно понаблюдать если нажать ссылку "этом форуме" на главной странице моего сайта.

0
Аватар пользователя
MVP280807

Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

14.11.2009 в 11:15:48

NNN написал : Уклон-подъём смысла не имеет. Если нет возможности опустить котёл, поднимайте радиаторы хотя бы до уровня, когда обратка будет горизонтальна.

Это как будет выглядеть?

--Radion-- Вы хотите сами сложить угольный котёл? Зачем? Есть же готовые твёрдотопливные. Кстати, а система "открытая" или "закрытая"?

0
Аватар пользователя
Radion

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 23

14.11.2009 в 13:49:03

Я не очень разбираюсь в терминах,но сдается мне что открытая.Котел, печь суть одна примерно.Я,если от установки электротенов будет циркуляция,сделаю печь работающею на пропан-бутане.Сечас закупаю компоненты для того чтобы проверить самоциркуляцию.Если ее не будет ,то нагреватель будет другим и будет установлен насос.

0
Аватар пользователя
Владимир С

Местный

Регистрация: 22.08.2008

Киров

Сообщений: 170

14.11.2009 в 14:12:46

А про ленингрвдку не думали? в полне рабочая схема , при условии что всё кольцо будет под уклоном , много таких уже сваренных и рабочих систем

0
Аватар пользователя
MVP280807

Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

14.11.2009 в 15:42:27

Radion написал : Котел, печь суть одна примерно

Не оскудела ещё земля Русская Кулибиными...только не пойму, для чего такой огород городить... А насос я бы ставил в любом случае

0
Аватар пользователя
Radion

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 23

14.11.2009 в 19:24:14

Владимир С написал : А про ленингрвдку не думали? в полне рабочая схема , при условии что всё кольцо будет под уклоном , много таких уже сваренных и рабочих систем

Да я как-бы и прошу помощи в информационном плане.Если бы я знал все возможные схемы,то делал бы не советуясь.Можно поподробней,ссылки какие-нибудь.Или в двух словах,что это?

MVP280807 написал : Не оскудела ещё земля Русская Кулибиными...только не пойму, для чего такой огород городить... А насос я бы ставил в любом случае

Объясняю ,такой огород городить для того чтобы не использовать электричество.Когда уедешь вдаль от цивилизации,там с электричество хреновато.

0
Аватар пользователя
MVP280807

Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

14.11.2009 в 23:06:17

--Radion-- Так и я об этом. Как вариант-многотопливные котлы Дон, КЧМ...Хоть газ, хоть солома...всё сожрёт!

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.11.2009 в 23:30:39

Radion написал : я как-бы и прошу помощи в информационном плане.

Смотрите, какую замечательную ссылочку я Вам нашел http://www.mukhin.ru/stroysovet/vo/02.html

0
Аватар пользователя
Radion

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 23

16.11.2009 в 09:06:03

MVP280807 написал : Так и я об этом. Как вариант-многотопливные котлы Дон, КЧМ...Хоть газ, хоть солома...всё сожрёт!

Сюда котел ставить,как-то неочень,Вы как думаете?Особенно на соломе.

Палецкий написал : Смотрите, какую замечательную ссылочку я Вам нашел

Спасибо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу