24.06.2009 в 12:42:26
Привет,парни. Котёл ЖМЗ год выпуска 1998, я бы назвал его "Эконом",автоматика Жуковская, работала в принциме всегда нормально,в этом году решил сделать на весну температуру поменьше,отключил основную горелку,дал остыть системе, а когда начал крутить кольцо регулятора на уменьшение температуры, оно чуть сдвинулось вверх и наглухо упёрлось. Т.е на увеличение можно дать, а на уменьшение нет.Теперь самая минималка 65гр. было 45-48гр. Вот такая проблема. Ответ газ.хоз-ва "НАДО МЕНЯТЬ котёл" , но что-то сомневаюсь.
24.06.2009 в 17:38:39
эх...ностальгия :-) У нас такой лет 20 простоял - у него ещё термометр ртутный (сверху вставлялся в дырку, куда масло залито).
29.06.2009 в 11:52:28
Привет парни! Проблема с оагв-11 решилась элементарно, заменой узла термобалон-сильфон. Менял сам. Теперь минимальная температура 50гр.,как и хотел.Благодарю за отклики.
14.11.2009 в 15:41:34
Здравствуйте! Есть вопрос по работе котла АОГВ-11. Нагревает воду до 67°, остывает до 42°, т.е. разнос температуры 25°С. На работе у меня стоит КС-Г 100. У него разнос температуры всего 2°. Что это: конструктивная особенность, или что-нибудь другое? Котел запускал строго по инструкции завода. Пробовал настройки терморегулятора - меняется только t° включения-отключения. Разница t° примерно та-же. Это нормально? Если нет, то в чем может быть причина?
14.11.2009 в 17:20:51
..это нормально...
15.11.2009 в 00:35:50
Это не нормально.Котел Ростовский.Я правильно понял? Регулятор-"флажёк" или "колесико".В положениях упора (мин. и мах.) он не должен быть прижат к корпусу терморегулятора,т.е.с обоих сторон должен быть зазор.В вашем случае возможно прижат в сторну терморегуляора.Регулятор с "флажком" (старого образца) нормально работает с мин.70град.в этом случае падение темп. 6-8град. .С "колесиком"-мин.=50град..Если установки в норме а перепад большой-ослабла пружина рычага -заменить пружину(что трудно очень) или заменить терморегулятор(котел проще)
15.11.2009 в 15:13:34
мвс написал : Это не нормально.Котел Ростовский.Я правильно понял?
Да, котел Ростовский. К сожалению проверить сейчас положение колесика терморегулятора не могу - в командировке на месяц. Работу котла наблюдал чуть меньше суток (запустили как раз перед моим отьездом). Беспокоит еще громкий щечок при закрытии эл.магнитного клапана. Так-же не знаю - может это нормально для этих котлов?
15.11.2009 в 15:44:42
Это нормально ,Так срабатывает кллапан терморегулятора ,значит пружина хорошая.
15.11.2009 в 18:35:10
Спасибо! Понял. Доберусь до дома, все проверю.
15.11.2009 в 20:53:12
То что Вы описываете, для АОГВ и АКГВ норма. Сделано это для минимизации тактования котла. А по сути своей АОГВ полный мусор. Скоро начтнется отключаться газовый клапан из-за износа термопары.
03.09.2010 в 17:34:06
Добрый день подскажите пожалуйста, потекла АОГВ Жуковского завода, проработала ровно 3 года как раз гарантийный срок. Вопрос: можно и вообще целесообразно ли ремонтировать? Если покупать новую что посоветуете, только со старым отоплением, как вообще данная модель (часто ли бывает брак или нам "повезло") если брать точно такую же? Можно ли подключить её пластиковыми трубами, если да то что лучше полипропилен или металлопласт и какой диаметр? Насос циркуляционный есть. Спасибо всем кто откликнется!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу