Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

16.11.2009 в 15:31:58

Небольшой дом: 1-й этаж 80 кв.м., мансардный - 60 кв.м. Котел напольный одноконтурный, радиаторы стальные панельные. Прокладка труб открытая.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

16.11.2009 в 16:31:50

Жоржыч

Заглубить котёл нельзя?

Тёплый пол "горячим" не окажется? Хотя бы добавить байпас и регулировочный вентиль, укладка "улиткой" и стяжка потолще. Интересно какой толщины нужен лист металла для эффективного теплораспределения? Может проще электрический ТП?

Газоотводчики предусмотрены?

Расширительный бак закрытый? Может быть его на первый этаж, на обратку после насоса?

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

16.11.2009 в 16:33:56

схему не осилил.. трубы чернуха если антифриз...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

16.11.2009 в 16:42:54

сансэй

Похоже, предусмотрено ручное переключение на гравитационную систему. И предполагается "гонять" систему летом ради полотенцесушителя и тёплого пола. :)

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

16.11.2009 в 17:03:25

  • какой смысл в стальном стояке Ф40, если вся система, влючая обратку, выполнена ПП Ф32 (внутренний диаметр 22 мм)?
  • сталь не оцинкованная, а черная;
  • фильтр + насос должны полностью отключаться кранами внутри байпасса. У вас кран слева стоит за пределами байпасса;
  • контур теплого пола будет иметь очень малую тепловую мощность, что не позволит эффективно использовать мощный основной котел летом. Рассмотрите вариант монтажа байпасса _параллельно_ котлу, в разрыв которого установите маломощный электрокотел (ТЭНы). Оба котла должны дублировать друг друга и иметь отсечные краны на случай непредвиденного ремонта. Тогда летом можно будет подогревать электро, а зимой от основного котла;
  • что-то я переживаю за циркуляцию воды в контуре теплого пола... вода в полу остынет и образует "пробку". Предусмотрите _возможность_ добавления в этот контур самого малого циркуляционного насоса. Хотя может я ошибаюсь?
  • не вижу сливного крана в самой нижней точке системы;
  • в верхней точке лежака на чердаке должен быть спускник для воздуха, с шаровым краном;
  • на байпассе насоса, если делаете его горизонтально, должен быть спускник для воздуха;
  • на мансарде радиаторы большие? Может, тоже сделате диагональное подключение, проведя обратку под радиатором?
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

16.11.2009 в 18:07:57

evgenygrig написал : Может, тоже сделате диагональное подключение, проведя обратку под радиатором?

Смысл?

0
Аватар пользователя
Изя

Местный

Регистрация: 02.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 195

16.11.2009 в 20:20:56

Схему комментировать сложно. Вместе с тем просто. Всё в топку, и за учебники. Или в интернет. Нарисованное - жесть.

0
Аватар пользователя
Жоржыч

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Рославль

Сообщений: 34

17.11.2009 в 22:10:07

Всем спасибо за ответы. Интернет на работе режут, поэтому отвечаю из дома.

ВТБ! написал : Заглубить котёл нельзя?

К сожалению нет.

ВТБ! написал : Тёплый пол "горячим" не окажется? Хотя бы добавить байпас и регулировочный вентиль, укладка "улиткой" и стяжка потолще.

Про байпас мысль хорошая. С этим теплым полом вообще беда. Первоначально я его планировал вставить в контур рециркуляции ГВС - у меня отдельный накопительный газовый водогрей. Но большое содержание солей железа в нашей жесткой воде навело меня на мысль о том, что контур ТП может очень быстро закупориться этой бякой.

ВТБ! написал : Газоотводчики предусмотрены?

Да, на каждом радиаторе, плюс в самой верхней точке, там где стоит мембранный расширительный бак. А вверху мне просто удобней его поставить, а ему, я думаю, все равно.

сансэй написал : трубы чернуха если антифриз...

Теплоноситель вода только.

evgenygrig написал :

  • какой смысл в стальном стояке Ф40, если вся система, влючая обратку, выполнена ПП Ф32 (внутренний диаметр 22 мм)?

Мне здесь как-то советовали металл на подачу. Во избежание.... Труба этого диаметра просто уже есть. И она оцинкованная.

evgenygrig написал :

  • фильтр + насос должны полностью отключаться кранами внутри байпасса. У вас кран слева стоит за пределами байпасса;

Это поправлю, как и сливной кран. Спасибо.

Изя написал : Схему комментировать сложно. Вместе с тем просто. Всё в топку, и за учебники. Или в интернет. Нарисованное - жесть.

Хм, а поподробней? Вроде обыкновенная однотрубка с верхней разводкой?

0
Аватар пользователя
mdenik

Местный

Регистрация: 16.11.2009

Москва

Сообщений: 15

18.11.2009 в 18:19:33

а котел к температуре обратки очень критичен?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.11.2009 в 18:34:58

mdenik написал : а котел к температуре обратки очень критичен?

Смотря какой... Больше 50кВт, надо делать подмес обязательно.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.11.2009 в 01:18:59

Жоржыч написал : Покритикуйте схему

Не смотря на все критические замечания, можно уверенно сказать, что схема работать будет. Единственное слабое место это регулировка температуры нижних радиаторов. Если придавливать температуру на нижнем радиаторе, верхний тоже будет терять температуру

0
Аватар пользователя
Basil79

Местный

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

19.11.2009 в 02:01:53

2Жоржыч я извиняюсь за офтоп. А в какой программе Вы схему рисовали?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

19.11.2009 в 09:42:50

Жоржыч написал : большое содержание солей железа в нашей жесткой воде

Аэрация и фильтрация. А на ПС и ТП можно отдельный контур устроить. Или электрические смонтировать, чтобы голова не болела.

Труба этого диаметра просто уже есть

Аргумент принят. Может, тогда и разводку до верхних радиаторов сталью? Ради гравитационки при отключенном электричестве. И тогда уж обратный клапан (нормально открытый) на байпас.

Палецкий написал : Если придавливать температуру на нижнем радиаторе, верхний тоже будет терять температуру

На мансарду можно поставить радиаторы того же размера, что внизу.

0
Аватар пользователя
mdenik

Местный

Регистрация: 16.11.2009

Москва

Сообщений: 15

19.11.2009 в 10:44:24

Жоржыч - а как вы планируете регулировать температуру пола????

0
Аватар пользователя
windsun

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

19.11.2009 в 12:02:14

Система работоспособная, только без регулировки!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу