IK
IK
Новичок

Регистрация: 11.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

21.11.2009 в 21:22:28

Паяли ЖЭКовские сантехники

0
Вложение
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

21.11.2009 в 22:48:41

На вид нормально, для жэковских сантехников. Кантики немного не ровные, на последней фотографии трубы мало отрезали. Больше ничего не заметно, первое фото не открывается.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

21.11.2009 в 23:43:06

Открывается. При сварке допущен перегрев труб, поэтому и

tvmaster написал : Кантики немного не ровные

  • соплями висят.
0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11385

21.11.2009 в 23:45:34

2IK Снаружи не видно,это только после вскрытия ИМЕННО таких стыков можно видеть эту картину.Подробности здесь

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1020356&postcount=414

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2009 в 01:18:27

За то они переходную муфту крутили не газовым ключом, что редкость для ЖЭКовских сантехников:)

0
D i m o Z
D i m o Z
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 585

22.11.2009 в 08:41:21

tvmaster написал : Кантики немного не ровные, на последней фотографии трубы мало отрезали.

Похоже кто-то фаску (наплыв) снимал с соединения. Мне, не специалисту, не очень понятно соединение с нержавейкой (кажется) на фото3, похоже там две накидные гайки.

Tehnik-san написал : Снаружи не видно,это только после вскрытия ИМЕННО таких стыков можно видеть эту картину.Подробности здесь

(про фото по ссылке. Не фига се! Это теперь так высоко делают отводы?) Меня давно занимает вопрос, можно ли избежать заплыва соединении в ПП, или бороться с ним, если это неизбежость процесса сварки?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.11.2009 в 09:41:51

D i m o Z написал : Меня давно занимает вопрос, можно ли избежать заплыва соединении в ПП, или бороться с ним, если это неизбежость процесса сварки?

Конечно, можно. Надо соблюдать технологию сварки. Не перегревать трубу. Запихивать трубу в насадку аппарата и потом в фитинг строго до отметки (обычно отмечаю 14мм).

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

22.11.2009 в 10:29:24

Alex_Penza написал : Конечно, можно. Надо соблюдать технологию сварки.
Не перегревать трубу. Запихивать трубу в насадку аппарата и потом в фитинг строго до отметки (обычно отмечаю 14мм).

Иными словами, с ПП тоже не всё так просто. :swoon Он отнюдь не такой дурако-устойчивый, как многие тут преподносят?? :o И самое главное: наплывы внутри НЕ обнаружить после сваривания...только глобальный демонтаж всех труб, если вдруг вода "почему-то" идёт тонкой струйкой :a

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2009 в 10:39:11

Prok12 написал : Иными словами, с ПП тоже не всё так просто. Он отнюдь не такой дурако-устойчивый, как многие тут преподносят??

Намного сложнее, чем медь на пайке:) Хотя и с пайкой меди не всё гладко, если разобраться. В общем, с любым материалом надо знать технологию, иметь практические навыки и серьёзно относится к процессу.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.11.2009 в 10:56:08

*abс* написал : В общем, с любым материалом надо знать технологию, иметь практические навыки и серьёзно относится к процессу.

+++ Я про это в каждой теме говорю. Все мои МП работы служат людям до сей поры. (тьфу-тьфу)

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

22.11.2009 в 11:54:06

Prok12 написал : наплывы внутри НЕ обнаружить

В большинстве случаев можно заглянуть в трубу, проверить. :)

А вообще у меня давно вертиться тема придумать калибр, вроде фрезы для снимания таких вот наплывов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.