Паяли ЖЭКовские сантехники
21.11.2009 в 21:22:28
Паяли ЖЭКовские сантехники
21.11.2009 в 22:48:41
На вид нормально, для жэковских сантехников. Кантики немного не ровные, на последней фотографии трубы мало отрезали. Больше ничего не заметно, первое фото не открывается.
21.11.2009 в 23:43:06
Открывается. При сварке допущен перегрев труб, поэтому и
tvmaster написал : Кантики немного не ровные
21.11.2009 в 23:45:34
2IK Снаружи не видно,это только после вскрытия ИМЕННО таких стыков можно видеть эту картину.Подробности здесь
22.11.2009 в 01:18:27
За то они переходную муфту крутили не газовым ключом, что редкость для ЖЭКовских сантехников:)
22.11.2009 в 08:41:21
tvmaster написал : Кантики немного не ровные, на последней фотографии трубы мало отрезали.
Похоже кто-то фаску (наплыв) снимал с соединения. Мне, не специалисту, не очень понятно соединение с нержавейкой (кажется) на фото3, похоже там две накидные гайки.
Tehnik-san написал : Снаружи не видно,это только после вскрытия ИМЕННО таких стыков можно видеть эту картину.Подробности здесь
(про фото по ссылке. Не фига се! Это теперь так высоко делают отводы?) Меня давно занимает вопрос, можно ли избежать заплыва соединении в ПП, или бороться с ним, если это неизбежость процесса сварки?
22.11.2009 в 09:41:51
D i m o Z написал : Меня давно занимает вопрос, можно ли избежать заплыва соединении в ПП, или бороться с ним, если это неизбежость процесса сварки?
Конечно, можно. Надо соблюдать технологию сварки. Не перегревать трубу. Запихивать трубу в насадку аппарата и потом в фитинг строго до отметки (обычно отмечаю 14мм).
22.11.2009 в 10:29:24
Alex_Penza написал : Конечно, можно. Надо соблюдать технологию сварки.
Не перегревать трубу. Запихивать трубу в насадку аппарата и потом в фитинг строго до отметки (обычно отмечаю 14мм).
Иными словами, с ПП тоже не всё так просто. :swoon Он отнюдь не такой дурако-устойчивый, как многие тут преподносят?? :o И самое главное: наплывы внутри НЕ обнаружить после сваривания...только глобальный демонтаж всех труб, если вдруг вода "почему-то" идёт тонкой струйкой :a
22.11.2009 в 10:39:11
Prok12 написал : Иными словами, с ПП тоже не всё так просто. Он отнюдь не такой дурако-устойчивый, как многие тут преподносят??
Намного сложнее, чем медь на пайке:) Хотя и с пайкой меди не всё гладко, если разобраться. В общем, с любым материалом надо знать технологию, иметь практические навыки и серьёзно относится к процессу.
22.11.2009 в 10:56:08
*abс* написал : В общем, с любым материалом надо знать технологию, иметь практические навыки и серьёзно относится к процессу.
+++ Я про это в каждой теме говорю. Все мои МП работы служат людям до сей поры. (тьфу-тьфу)
22.11.2009 в 11:54:06
Prok12 написал : наплывы внутри НЕ обнаружить
В большинстве случаев можно заглянуть в трубу, проверить. :)
А вообще у меня давно вертиться тема придумать калибр, вроде фрезы для снимания таких вот наплывов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу